[装修] 关于电线与断路器(或漏保)搭配的一些疑问

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-7-26 18:53:28 | 显示全部楼层
adsl123 发表于 2017-7-26 16:279 T! \* C' q6 m1 D! g% i
呵呵,你要淘宝这个也可以,但是作为一个工程,你要问具体的做法。你说下你的房子现在建到了什么程度,你 ...

* B8 ]4 i6 x( M& P* X5 \( @我看淘宝卖东西介绍的做法很简单,就不知道靠不靠谱,就算自己做了也没有仪表也不会测量接地电阻,更不知道测试接地有没有起作用,更怕适得其反) Y8 D( E- z0 w0 Z
 楼主| 发表于 2017-7-26 19:12:10 | 显示全部楼层
adsl123 发表于 2017-7-26 16:20
, K  ~, i) V/ S8 Z/ |哎,我要说的已经说了。假如你说正泰这样跟你说,你叫我解释,我没法帮他解释。因为国标中规定如下:- k, |  \( O! x9 O2 s
: b% g9 ^% I' j* P5 B
...

# |: w+ D9 D; Z7 R3 D4 Z谢谢你的耐心指正,原来断路器上面写的那些国家标准代码GB10963.1已经标明技术参数了,谢谢啊,又学到一样6 L% o2 U: \2 x( S' D6 i: j, j
$ P& O9 L4 m( A& g9 p, ], D
发表于 2017-7-26 19:30:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 adsl123 于 2017-7-26 19:40 编辑 5 A0 H( q, b( f! W3 }; W
自己铺家庭电路 发表于 2017-7-26 18:53
8 q$ ?7 M4 @" O8 g% A我看淘宝卖东西介绍的做法很简单,就不知道靠不靠谱,就算自己做了也没有仪表也不会测量接地电阻,更不知 ...
. x1 ?& k5 F) D
测不了地阻也无所谓,你找块比较潮湿的地块,打入超过1.7米x3根。用热镀锌导体可靠连接至室内成端,室内用铜线连接即可。关键在于室外的连接需要用热镀锌的导体埋设连接至室内,你用电焊的话需要对焊点防锈,可以用卡箍。
# S1 Q: T: y# p9 X* f9 k0 e$ z4 G. ]: n$ T0 \4 z" ]5 ?7 j
以上是最简单的方式。假如要万无一失的话,pe导线还要在每一层与本层地面钢筋的均压环预留接头做连接。每一层的钢筋本身应该做好均压环等电位连接。6 i  b& V/ }/ W4 z
% {5 t9 ^' ^3 ]: w. \+ s  W  n
淘宝的那个接地极我个人觉得细了一些容易锤歪掉,还是50x50x5的热镀锌角钢削尖了打入比较好。
! g; W3 j, j$ t8 K, j! q6 S4 S
发表于 2017-7-29 00:17:26 | 显示全部楼层
保守估算。一平方电线可以承载5A,自己算吧。实际可以承载更大。5个是保守估算
: }; y. m0 J% U* @3 B. Z/ I
发表于 2017-7-31 15:23:25 | 显示全部楼层
茶叶花 发表于 2017-7-25 13:49
5 ?5 ~* N  f( f* a漏宝功率不是问题,只是你线接错了,左边是火线,右边是零线,反正我是这么接,有错误请 指正!谢谢!
8 _; V; l# ?1 P3 I. U4 [, O7 J0 d
两P漏保不分零火,看开关的那个开闭点符号,两个都是带保护的,如果是一个带保护一个直通,那直通的接零线,现在零线不带保护的开关都标注零线火线了。" g! i7 t# l" L7 c6 K& ~
发表于 2017-7-31 16:19:28 | 显示全部楼层
我是初学者 发表于 2017-7-31 15:23
- u6 j/ Q, r9 J2 \8 c, I( t两P漏保不分零火,看开关的那个开闭点符号,两个都是带保护的,如果是一个带保护一个直通,那直通的接零 ...

; o: k! a& x3 X谢谢指导~~~
; ]5 E  @: V( ?# C
头像被屏蔽
发表于 2017-8-12 19:41:24 | 显示全部楼层
不要使用1.5平方电线,应该使用2.5平方电线。
3 U7 E6 p8 M. l# D$ ?3 p
. _8 R; {& Y( V' v+ B3 \
130831lxxeezkcimnnll5j.jpg
头像被屏蔽
发表于 2017-8-14 14:25:43 | 显示全部楼层
按国家规定:: N' v9 s1 t; B! S: b
3 住宅内的空调电源插座、一般电源插座与照明应分路设计,厨房插座应设置独立回路,卫生间插座宜设置独立回路;
3 }6 z+ K2 M  S5 e6 T4 除壁挂式分体空调电源插座外,电源插座回路应设置剩余电流保护装置;
; h7 u8 P  S+ {( m: m6 A1 R5 设有洗浴设备的卫生间应作局部等电位联结;
5 W4 Y: {# k. E& I$ g6 n6 每幢住宅的总电源进线应设剩余电流动作保护或剩余电流动作报警。
% n, `6 m2 v3 D% B- w! i
发表于 2017-11-11 11:33:06 | 显示全部楼层
茶叶花 发表于 2017-7-25 13:49
) ^- |6 S7 ^$ v, c% E4 D漏宝功率不是问题,只是你线接错了,左边是火线,右边是零线,反正我是这么接,有错误请 指正!谢谢!
% F( _$ H! A$ j; }# k: q$ V9 m5 i
2P漏保如果没有标注不分零火,因为主要部分是2P微断,零火线都是有过载保护的。
0 b0 C3 K* q) _