[装修] 关于电线与断路器(或漏保)搭配的一些疑问

[复制链接]
发表于 2017-7-25 18:42:05 | 显示全部楼层
微波炉功率不到一千瓦好像八百多吧,加起来有三千瓦,他俩基本上算功率比较大的电器了。关键是你不能把家里的所有电器的功率都加起来算,还有就是你家的电能表是多少A的。  a- ~: I: X" b3 `
 楼主| 发表于 2017-7-25 19:18:52 | 显示全部楼层
(可乐加冰) 发表于 2017-7-25 18:42
) F( T: D. w' a$ ~  O& G微波炉功率不到一千瓦好像八百多吧,加起来有三千瓦,他俩基本上算功率比较大的电器了。关键是你不能把家里 ...
) o: J; p4 T; Z2 P
旧房子时装的电表是30A的,隔壁起了两层新楼,换了新电表是80A的,现在拆了旧房先起了一层,申请了增容,能换80A的当然最多,最差也能换60A- P. p9 @/ u, R0 I) C- q6 Q6 q
! {+ l% m1 j4 F# V: `1 ?
 楼主| 发表于 2017-7-25 19:20:08 | 显示全部楼层
(可乐加冰) 发表于 2017-7-25 18:42
- F8 @5 E1 K- o微波炉功率不到一千瓦好像八百多吧,加起来有三千瓦,他俩基本上算功率比较大的电器了。关键是你不能把家里 ...

! |, d0 r7 p" i4 E1 a微波炉是1500W,我看了铭牌标注的
7 I; {6 u3 B# m  r
3 v, e* |* Y0 ^: ?4 D' ]! q
发表于 2017-7-25 19:39:37 | 显示全部楼层
自己铺家庭电路 发表于 2017-7-25 17:56( B: X5 n: `7 M: n( |
电磁炉2100W,微波炉1500W,单这两个都3600w了
- Z  B! A! r9 c1 J: W' Q# S8 Q; {8 C
不是这样算的,微波炉和电磁炉必须连续满功率开足1小时才达到此功率,你觉得你会将两个设备满功率连续不断开一小时吗?
+ Z% T& C$ X! C2 H4平方的线路应该用25a的漏断,达到1.45倍额定时会在2小时内跳闸,此时大约36安左右,刚好合适。假如用32a的漏断,将会达到46安,4平方线路短时间超载没有任何问题,比如十几分钟。但连续46安2小时属于严重超载,不是辐照125度的电缆应该是会造成绝缘层永久伤害。
9 f/ z2 Q9 M2 d- [0 o3 \7 o1 P4 m! W/ o! l, t( x# V* D
 楼主| 发表于 2017-7-25 19:48:29 | 显示全部楼层
adsl123 发表于 2017-7-25 19:39- q* K( I4 I' b: ^7 Y7 Y
不是这样算的,微波炉和电磁炉必须连续满功率开足1小时才达到此功率,你觉得你会将两个设备满功率连续不 ...

5 x4 L: U8 R3 p7 ~) Q4 B) A谢谢指定,我一直以为32A的漏保空开是电流达到32A就会跳闸,没想到是这样计算的,那我全屋照明用led灯,九灯炮+五灯管,用1.5做主线再并联分线,配10A的空开合适吧9 G! p5 P! D$ O
; |' Z' p3 W+ `" |
发表于 2017-7-25 22:25:36 | 显示全部楼层
自己铺家庭电路 发表于 2017-7-25 19:48
0 W  k) D8 M& H! k谢谢指定,我一直以为32A的漏保空开是电流达到32A就会跳闸,没想到是这样计算的,那我全屋照明用led灯, ...

0 I! Z) m& w) M5 h自建房每层做一配电箱
$ [8 z0 s0 C3 X4 v/ U# t7 \$ l
 楼主| 发表于 2017-7-26 00:35:18 | 显示全部楼层
adsl123 发表于 2017-7-25 22:25
, L) F% ^7 T5 q  i, r自建房每层做一配电箱
5 k8 Z- q9 T8 f$ a4 N# a
一层的照明用1.5平方线做主线并联接所有灯可以吗?都是LED,然后断路器用10A还是16A比较好?
! N' y5 K9 v* l9 N: |
发表于 2017-7-26 01:02:14 | 显示全部楼层
自己铺家庭电路 发表于 2017-7-26 00:355 L# @  W, E4 M4 m
一层的照明用1.5平方线做主线并联接所有灯可以吗?都是LED,然后断路器用10A还是16A比较好?
) ?) W5 c/ q- i9 l" ~
可以,10a的可以了。所有符合国标的空开漏保正常工作电流在额定1.13倍时是绝对不会跳闸的。至于这个1.13和前边的1.45是怎么来的当然是有其道理的。
- _/ X- Q$ q. Z; [4 r- ?
 楼主| 发表于 2017-7-26 01:12:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 自己铺家庭电路 于 2017-7-26 01:21 编辑
& \* b8 d( i# ~, ~3 \; T
adsl123 发表于 2017-7-26 01:02
3 g# K8 v3 X  G1 ~# P可以,10a的可以了。所有符合国标的空开漏保正常工作电流在额定1.13倍时是绝对不会跳闸的。至于这个1.13 ...
0 g9 V' z$ m6 p7 ~1 I
空开漏保上面标的安数原来是指可长期稳定工作的电流,害我还一直以为是最大可承受的电流而然过载跳闸,没想到是还得乘于1.45而且是得两小时后才跳闸,农村建房没有接地,不知道买淘宝那些30块钱的接地针自己做接地可靠不?室内布线都接地了,要是室外接地没做好,要是真漏电了就怕出现论坛有人说的一个电器漏电,全部电器都带电,只会适得其反2 b1 f$ X4 s: T2 C+ m, L2 r
TB2AKV.l9FjpuFjSspbXXXagVXa_!!2639118604.jpg
9 e0 P, s. I  ?. c; ^0 e) m- H* A- q
发表于 2017-7-26 11:13:51 | 显示全部楼层
自己铺家庭电路 发表于 2017-7-25 17:565 V* ~0 B; e0 P4 i( b
电磁炉2100W,微波炉1500W,单这两个都3600w了

9 R. W6 i5 w/ z' E才16A而已。。。还需要3000多w的热水器和冰箱什么的一起工作,才勉强够32A。
8 p' z( ^8 N1 M6 ~1 g8 f
 楼主| 发表于 2017-7-26 13:45:29 | 显示全部楼层
adsl123 发表于 2017-7-26 01:02
; \( S4 F* a% u. t可以,10a的可以了。所有符合国标的空开漏保正常工作电流在额定1.13倍时是绝对不会跳闸的。至于这个1.13 ...

: D& N6 }9 L+ H9 o我刚打了正泰400客服电话问,他说断路器上面标注黑体加粗的C32是指达到32*1.13的安数一小时内自动跳闸,而D系列才是1.45倍,我在天猫京东的正泰旗舰店没看到有D系列在卖2 X" ~& \. i/ R5 o' F% T3 r9 F' `
 楼主| 发表于 2017-7-26 13:58:30 | 显示全部楼层
adsl123 发表于 2017-7-26 01:02
4 V  {9 Y0 K3 p% u可以,10a的可以了。所有符合国标的空开漏保正常工作电流在额定1.13倍时是绝对不会跳闸的。至于这个1.13 ...
( ^% y- _7 d, S) a' n6 o
在正泰官网查到的关于断路器的资料7 Y$ \/ i, q7 C! @/ ]& p9 m) }
. p' ]: h9 e% v# k
1.额定工作电压和电流应分别不低于线路、设备的正常工作电压和电流或计算电流;3 l6 }2 y; U0 a/ a

* T6 E* ~3 k) H# o2 f2.长延时脱扣器整定电流应大于或等于线路的计算负载电流,可按计算负载电流的1~1.1倍确定,同时应不大于线路导体长期允许电流的0.8~1倍;
& O  P! d7 l: y. ~1 L
2 ?& q/ D2 E2 ]% _3.瞬时或短延时脱扣器的整定电流应大于线路尖峰电流。配电断路器可按不低于尖峰电流的1.35倍的原则确定,电动机保护电路当动作时间大于0.02S时可按不低于1.35倍起动电流的原则确定,如果动作时间小于0.02S,则应增加为不低于起动电流的1.7~2倍;
; s! J9 V6 ?* v3 Q7 t- H! G( S! K! k6 T
4.额定短路分断能力和额定短路按通能力应不低于其安装位置上的预期短路电流。
! ], H  i: C5 X- j; K, L7 M# r- h1 v. t: U8 Z; ?; b
按上面的说法加上客服的说法,我想购买的NBE7LE 32 C32应该是长延时脱扣器?- W  \/ M1 _9 E' ]% r# G4 F
发表于 2017-7-26 16:20:53 | 显示全部楼层
自己铺家庭电路 发表于 2017-7-26 13:45; y- y3 \; S7 q! U5 e9 |: {
我刚打了正泰400客服电话问,他说断路器上面标注黑体加粗的C32是指达到32*1.13的安数一小时内自动跳闸, ...
4 \9 X, }5 t# e! N8 p
哎,我要说的已经说了。假如你说正泰这样跟你说,你叫我解释,我没法帮他解释。因为国标中规定如下:' Y% R9 ], Z" m- ?, {' n
9 J# E& n3 O0 M7 q( A! v# J

3 `5 ]8 z7 ]4 \1 M' H, M( ]; Y) o 116.png
7 P: H" o8 ~5 _5 n# f/ y: [: S" r2 D% w* G" a
1 |5 f7 s$ R2 p2 e. `1 o+ E
因为抽测不可能无限延长不停止,所以约定为1.13in>1H即为合格,符合标准。然后因为工业产品的精度都有一定的误差,误差也会引起相关的个体差异。。。如果你纠结,你就上32的好了。) [+ s6 w: |) b! B7 v. T
发表于 2017-7-26 16:21:48 | 显示全部楼层
至于c型和d型的差异,你可以自行百度
发表于 2017-7-26 16:27:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 adsl123 于 2017-7-26 16:28 编辑
: n5 C" d+ R( l" Q
自己铺家庭电路 发表于 2017-7-26 01:12
7 S" P9 Z! T, E# I7 W空开漏保上面标的安数原来是指可长期稳定工作的电流,害我还一直以为是最大可承受的电流而然过载跳闸,没 ...

- l4 `9 b; @$ _" b呵呵,你要淘宝这个也可以,但是作为一个工程,你要问具体的做法。你说下你的房子现在建到了什么程度,你们那里究竟能买到什么。比如你图中的接地棒,你们那难道连热镀锌槽钢都没有,热镀锌钢管呢?什么都淘宝是很难办的。) Y; ]' n. {: |# u" m& K$ {: s