[装修] 插座电线这么打圈接没毛病吧

[复制链接]
发表于 2017-1-10 11:28:21 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-1-10 15:32:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 安徽葡萄 于 2017-1-10 15:39 编辑
7 }: W# h. }# X$ X% G# D
! f7 \. `) |. m' Z& Q1、第一个图,有个白色的盒子,应该是强电盒,缺线并头(应该穿线后再并头),两两并头不需要了,插座、开关后面的接线孔可以容纳2根线的。
# C0 B7 h$ g- Y+ F  G$ J- N; O4 x2、部分盒子的管子进盒子做的不规范。) r! z! t. ?( F( ]# t
3、线色用的那叫一个乱。6 k' Y4 \  |3 }$ s5 L* y% M' x
4、包胶布先用一层自粘带,外加一层黑布胶布即可(如在室外扔水里泡着都没啥)。0 m, U8 T0 `7 D% r  [
5、做到以上第四条,加上5-7圈压紧的话,无需烫锡,软芯线规范才要求烫锡或者压接。
3 v8 I6 k( ~% x1 H- v0 d6、不要使用压线帽,那是对软线使用的,不要想当然就用到这个家装硬线上,不信的话,可以拆开你的电动工具,里面是软线,那里会有压线帽的。
9 k6 C0 b2 @) n( X& U/ J# c7、最后一个图 你乱色、还跨盒并头,赶紧拆掉重新来。没见到这么不规范的。& ?0 J9 W! b( U) K( \5 C. j3 I+ G