发表于 2016-10-1 07:15:49 | 显示全部楼层
,我觉得在地下走线路,还不如在墙壁上走线槽明线。
发表于 2016-10-13 23:29:06 | 显示全部楼层
楼主这个做法,我保证试好后封埋,头一两年出问题的可能性还是比较小的,但是你任性的把专业人员当傻逼就不对了,你以为安装好没事就没事了么?  ]% j, l6 M# K- e
两个不能这么做的理由:
- Q4 z2 B2 W$ s- g9 y, N; U7 D1、水泥砂浆与绝缘胶皮直接接触,会加快胶皮的老化。& n8 o! k0 B0 m, r4 u" x2 |* g" J% _
2、水泥砂浆与绝缘胶皮的热胀冷缩系数是不一样的,几个冬夏后,绝缘胶皮必然会被凝固的水泥砂浆拉破,运气不好时,水泥砂浆刚开始凝固时就能把胶皮拉裂
# g1 S# x& v5 U: D9 u1 P: h' @3 F2 j" F& Q$ V4 M5 r
 楼主| 发表于 2016-10-13 23:39:36 | 显示全部楼层
leung99 发表于 2016-10-13 23:29
0 y$ c. J4 j3 Y, O$ S* ?. r+ Q* b8 e楼主这个做法,我保证试好后封埋,头一两年出问题的可能性还是比较小的,但是你任性的把专业人员当傻逼就不 ...

  R0 v* y% i% d8 Y" X  |3 S# q5 `; `那你认为要好久才会出现问题呢?
8 r+ ^7 e7 V# ?  a; r0 K
发表于 2016-10-15 09:23:54 | 显示全部楼层
这个线走的太不专业。有隐患
( F# U, S9 g/ c; _$ Z; N9 g0 D* W
发表于 2016-10-15 17:21:51 | 显示全部楼层
改为明线吧
2 T- M/ h) _& d5 L) Z0 \
发表于 2016-10-17 00:48:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 leung99 于 2016-10-17 01:03 编辑
- T3 l( e+ ^8 r
yang阿宏 发表于 2016-10-13 23:39
0 X5 C, ]8 x8 m  v- l4 ?那你认为要好久才会出现问题呢?

+ M: W  g, W  `& |% _6 C这当然是个概率问题,我们希望出现问题的概率越小越好。八九十年代有这种做法,直埋在灰沙(石灰+沙子+黄泥,南方常用的批灰材料,比水泥砂浆松软)里,埋在水泥砂浆里断断不行。几个冬夏,也就几年的意思,哥们不可含糊啊,瓷砖都能拉裂,何况BV线皮。另外,部分木友言重了,大多情况下漏电并没那么严重的后果,也就跳闸、短路、增加耗电而已,电流大烧开关也是可能的) c. E* {% H1 H
 楼主| 发表于 2016-10-17 09:35:25 | 显示全部楼层
leung99 发表于 2016-10-17 00:48
0 ~+ u! s# |1 e' V2 o! m这当然是个概率问题,我们希望出现问题的概率越小越好。八九十年代有这种做法,直埋在灰沙(石灰+沙子+ ...
0 u1 x$ j9 D9 G. Y" k1 z+ l5 y
正确的砂石比水泥垫层,会是变形金刚?会把BV线皮都拉破,如果真是这样那大家还在厨卫做什么防水、那一层膜会比BV线皮结实。5 [' y& W. D2 r+ k3 P
* A4 I* f+ x+ h# Q  |' P
发表于 2016-10-18 01:03:29 | 显示全部楼层
yang阿宏 发表于 2016-10-17 09:35
; e$ Z0 H4 K) @2 l, a正确的砂石比水泥垫层,会是变形金刚?会把BV线皮都拉破,如果真是这样那大家还在厨卫做什么防水、那一层 ...
# O8 p: {  ~6 Y7 a; Q
混凝土有钢筋,比水泥砂浆更不容易产生裂缝,但还是会拉裂。防水涂层那一层膜张力比BV线皮好,变形也不容易破裂,所以能防水,而且防水膜是平铺在砂浆表面,BV先包裹在砂浆里面。真理掌握在少数人手里的情况还是比较少,但是你已经做了,那就将就着用吧,出问题再说
. J6 D" ?  \2 Q8 s# r! W
发表于 2016-10-18 09:24:38 | 显示全部楼层
地面有接头最大隐患,水泥是碱性的,对电线接头腐蚀很厉害
 楼主| 发表于 2016-10-18 09:44:26 | 显示全部楼层
mythonline 发表于 2016-10-18 09:24
& m& ~8 \0 e5 ^7 v' N- l9 R地面有接头最大隐患,水泥是碱性的,对电线接头腐蚀很厉害
- Z& C  j9 C* V
水泥是碱性的不错,干后腐蚀很厉害?那混凝土里面的钢筋好久能被腐蚀掉,谁见过混凝土里的钢筋会生锈。
* ]" Q2 c& K/ T. i# A* _  R
发表于 2016-12-20 22:23:18 | 显示全部楼层
看帖,顶贴,拿刨花
发表于 2017-1-26 22:13:22 | 显示全部楼层
开个玩笑,不知道楼主还安康么?
  E+ r, G' F1 v. r3 w# t& b4 O2 D我个人认为“如果只是开开灯,小功率的电器”,他这种做法,可能十年八年都没有大问题。那如果是这样,还接那一地线有什么用呢?
0 ?1 |. m, e: J' ]) P0 ]* G如果是5kw 以上的负荷,绝对问题来得快快。
 楼主| 发表于 2017-1-26 22:16:45 | 显示全部楼层
杨会 发表于 2017-1-26 22:13+ s9 n5 w; }  d
开个玩笑,不知道楼主还安康么?
) p7 P& c! b8 {  Z1 c' C5 x' N我个人认为“如果只是开开灯,小功率的电器”,他这种做法,可能十年八年 ...
  x, g- ?$ ?* l. ~4 p: B% i0 }2 v+ O
呵呵 还好,目前还没问题勒。
# Z, z. y( `6 {2 X4 A! ~" u% W
发表于 2017-1-26 22:27:50 | 显示全部楼层
yang阿宏 发表于 2017-1-26 22:16
- Y4 q2 {8 e5 E" O呵呵 还好,目前还没问题勒。

# J' Q$ V4 _! }9 ~+ J5 [楼主,6平方的铜芯线一般5个kw以上就可能发热,极限可能是10个kw,这还是要正品大厂家的,不是贴牌小厂的,还是建议你别使用大功率电器,你这个真的出了问题可就真的麻烦了。
( w' @# S; |3 e1 D" i
发表于 2017-1-26 22:34:10 | 显示全部楼层
看完你的做工与用料,只能用垃圾工程来形容了,用豆腐渣工程来形容的话,都是抬举了,这样的施工,你自己住的放心吗?别人我不知道,反正如果换成是我本人的话,我是不会住的。穿线管能多发多少钱,几包烟钱也就行了,节省不是这样的省法的,注意安全。