楼主: yang阿宏

[装修] 一个人中式装修之—水电开始

 火... [复制链接]
发表于 2016-6-2 22:31:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 RZDR 于 2016-6-2 23:03 编辑 7 ?+ c0 v( A% h6 ?; }" M, ~
/ C; N4 L+ S8 ]* S, o& Z
  安全隐患严重,违规操作!浇灌敷面混凝土预应力变化移位等,电线绝缘必然受损且大量(全部)这样布线,风险将最大化!没有穿管安全可靠有多重绝缘效果,水电施工必须做到万无一失不留任何安全隐患,所以楼主要三思而行啊!---------电工老技师直言
发表于 2016-6-2 22:43:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 鲁艺传承 于 2016-6-2 22:46 编辑
  g7 |' t2 d& J% k2 ^. d1 z+ l& N" s) `" g$ Q2 |1 Y- z
yang阿宏 谢谢 回复 所有接头处己用环氧树脂封过,只是当时没接通灯线没拍照吧了,商品房,一蹲一坐。  发表于 1 小时前
5 x# P# ~$ P: X# ?. r) B 没用的不是接头。这个线路就是不行甭和我扯没用的你这个我搞过当然是为了恶搞房东。你这个最好不要有保护电器否则会送不了电。
3 z" ~5 v- f7 ?8 U5 y楼主是不是叫刘华。
: S( G' F5 R1 g* J) g3 O) N% k( h
发表于 2016-6-2 22:56:34 | 显示全部楼层
楼主NB- r4 ~9 ]. o" D8 I( Q
要是别人给我房子这样 拉电线
' u! S/ R$ q' y& t我会把他杀了~
发表于 2016-6-2 23:38:31 | 显示全部楼层
鲁艺传承 发表于 2016-6-2 22:43* d0 i2 p$ f  w+ X7 Z( U
yang阿宏 谢谢 回复 所有接头处己用环氧树脂封过,只是当时没接通灯线没拍照吧了,商品房,一蹲一坐。  发 ...
& {9 w3 Y# X( A8 P# D, \" E. k
   泄漏的地方就是绝缘皮。运规上讲正常电线7年一换就是针对这个问题。7年一换的还都是正常穿管或者其他方式布放的电线。你可以买一个500v的兆欧表等你装修完成后测一下线间电阻肯定不合格。木有电工作业资格证书进行电工作业本身就是违法。
发表于 2016-6-3 10:48:01 | 显示全部楼层
原则上不可以有接头,如果有建议在墙上预埋开头空盒,要使用电工管,因为时间长了,万一有地方坏了可麻烦 了
发表于 2016-6-3 10:50:09 | 显示全部楼层
电线看来都不打算走线管了 不安全呀 要防止水泥把线拉断。
发表于 2016-6-3 12:27:50 | 显示全部楼层
这个帖子好可以让大家在交流中进步和完善单独这样走线也行,只是楼主没有考虑到水路。主管10年内可能不出问题,但是现在的进出水软管的质量就没法保证了 。水压正常范围内先漏的肯定是软管。能改最好,不能改就要先告诉家人,今后漏水的情况下要先注意电源
发表于 2016-6-3 13:58:08 | 显示全部楼层
还是穿管好点,
发表于 2016-6-8 16:18:47 | 显示全部楼层
自乐坊 发表于 2016-5-27 22:28# X, j! }* S# V; v8 j
属于野蛮施工,楼上说的都有理,望楼主参考,电是大事,马虎不得,要按规范办事。再提一点,地线笼统都1.5 ...

, n9 b5 A) n- C. f" a0 z- O: `探讨一下,正常情况是地线 火线 应该同样的线径  个人认为为了省钱 地线用小一些问题不大,就算是漏电1.5平方和4平方一样起左右?有兴趣网友可以讨论一下?
5 l( x* b8 o7 t! h5 E* \
发表于 2016-6-8 21:25:16 | 显示全部楼层
xiariruge 发表于 2016-6-8 16:18+ H; `- f3 i, K8 f# n
探讨一下,正常情况是地线 火线 应该同样的线径  个人认为为了省钱 地线用小一些问题不大,就算是漏电1.5 ...
( z! R' F/ V0 H9 x
    其实这个问题不是能够探讨的,国家规范有硬性规定。一定要探讨的话,哪首先要明确地线是做什么用的,这些在相关的资料中都可以查到,摘取一点共享。9 C: M7 l" p% {3 ~9 K

% \9 X4 A/ J$ o5 ~: p# k  地线,又称避雷线,是指用来将电流引入大地的导线;电气设备漏电时,电流通过地线进入大地。地线的符号是E。按我国现行标准,GB2681中第三条依导线颜色标志电路时,地线是黄绿相间,如果是三孔插座,左边是零线,中间(上面)是地线,右边是火线

8 |+ |8 r3 k+ ?& n2 B, E" O8 `# E9 W/ S) }
    如果家用电器的金属外壳由于绝缘体损坏等原因而带电,这时接地脚就会形成接地短路电流,使家用电器的金属外壳接地而对地放电,从而使人不被触电,起到安全保护的作用。在漏电的情况下,用电者和地线形成了一个并联电路。有了地线,由于地线的电阻比较小,电流会迅速流入大地,使用电者避免触电致人伤残。$ D; p2 k1 Z1 Z$ J  L' S
# o6 U& S& W$ i# b5 b3 w1 U
$ z* L  d  s3 n: l- L& e( W
    既然是起安全保护的作用,地线过细,一旦发生漏电事故容易烧断,就起不到安全保护作用,所以国家规范相线和地线要匹配。楼主家空开32A预示着楼主家7000瓦甚至更高空开不会跳闸,这时候如果漏电,1.5平方的地线能经得住32A电流(7000W)吗?会烧断而空开并没有跳闸,恰巧如果有人触碰漏电电器,人就会触电,后果可想而知。这只是一方面,所以电工一定要持证上岗,无证不可以布线,更不可以想当然。. ~  ~  B4 }9 v( \3 g
发表于 2016-6-12 10:20:09 | 显示全部楼层
自乐坊 发表于 2016-6-8 21:25
$ Z2 K$ e! B4 J0 g/ N/ A其实这个问题不是能够探讨的,国家规范有硬性规定。一定要探讨的话,哪首先要明确地线是做什么用的, ...
. G6 d& p& s9 a* l0 O
感谢回复 有道理 有时候想省钱也不是好事。
7 q! \9 U" O+ v7 L0 `/ d6 B# o
发表于 2016-6-12 20:48:22 | 显示全部楼层
花落丛间醉想春 发表于 2016-5-31 16:27/ n' q' I8 y: A
比奸商的活还糙,一点不按行业规范做,以后有你后悔药吃
5 C" m& Z$ A: [' {2 N& b
都拆了重新穿管,要不然不给你验收,工钱就甭想了
) o' Y( x. ^; }( A
发表于 2016-6-12 22:44:18 | 显示全部楼层
xiariruge 发表于 2016-6-12 10:20
: A. D- z% W% t4 X9 ~感谢回复 有道理 有时候想省钱也不是好事。
, h0 I% y6 Y8 v/ m8 l/ {9 {: i/ W
是啊,一定要在有一定基础知识的前提下来决定这个钱能不能省,隐蔽工程马虎不得。前人已经总结很多血的教训,这样的弯路就不要走了。楼主走线存在的问题太多了,到处都是安全隐患,真为他着急,有证电工没有人敢这么走。看一个极端的走线案例。. D) N! p7 k+ g8 ]" e
133856wqlhc5ffxyfll8na.jpg
发表于 2016-6-12 23:33:22 | 显示全部楼层
我觉得最后用环氧树脂封好的话,刚开始应该能够合上漏电开关,但是能用多久就不知道了。做暗线必须穿管而且管的中间没有三通,只有直通。这样以后才能换线。装电的步骤1,打槽。2 把所以底合用水泥抹好。3放管(弯管把所有管都接好)4穿线。这样做出来才有保障的。你想一下开槽都用了1100元,其他也不值多少钱了。只是个人意见紧供参考。
发表于 2016-6-13 12:53:43 | 显示全部楼层
艺高胆大,我晕倒了,不是你家漏电导致的