3 h& r2 q$ f% x3 s0 B我个人看法,如说得不对,请各位就当没说:1 _% B7 F/ h7 g4 O
( B1 X( i: @) q2 o) a“你如果建好此房子抗震八级地震没有问题”是如何得出的结论?
$ |7 [7 Q% W* f" `" d( @此结构是否经过力学计算,估计没有。楼主是否有多年的钢结构施工经验,如果没有就说出能抗震8级就有点太随意了!2 d, c+ W4 ] @
/ L6 T+ w) `! B$ v
估计楼主建此房只是根据自已的经验而做的,看了一下钢结构部分,应该定义为钢框架。结构是不合理的,感觉型材应用不合理,且浪费工时。柱像是用的槽钢,如果只是一层也可以,但还有第二层,槽钢是偏心受力构件,2层以上是不适合用来做柱的,要用槽钢来做柱也须是做成组合截面型式,用圆钢管受力要好很多。
6 I5 r* ?, f3 H. e/ {; M7 n 基础部分好像没有看到有什么结构和地面钢结构产生有效连接( 比如地脚锚栓),更别说抗震了。地梁用的是H型钢,成本是不是高点,还真没看到过用H型钢做地梁的。一层地面全部是钢结构,次梁用的是矩型管,次梁的放置方式是不合理的,浪费了矩型管。在一层地面这样使用钢结构时间长了使用维护怎么处理,钢结构防锈是很差的,用在一楼地面可不好维护,且做好屋内装修后根本无法维护金属部分。时间一长结构金属会生锈,截面变小,受力变差,从而有一定的安全隐患。, p* Z2 g- P4 q/ F, `
关于此屋荷载可计算过或考虑过,话多了,不好意思!
# s; G% e5 Z4 i& Y3 z3 A. m . N1 s3 B, v0 N
建议:无法建议,因为不知楼主的使用要求和功能! 生米好像已成半熟饭,材料用的有点浪费,建议找懂钢结构的朋友帮你参考下!