, X& R. s& e! M% B5 X) l% Z- b9 m我个人看法,如说得不对,请各位就当没说:$ x1 {- T" Q' x+ A4 s% k
7 @2 @% p/ L5 ^, R8 O" ~2 _/ I
“你如果建好此房子抗震八级地震没有问题”是如何得出的结论?
( p) P2 A# w+ J/ K; k0 g7 t) l此结构是否经过力学计算,估计没有。楼主是否有多年的钢结构施工经验,如果没有就说出能抗震8级就有点太随意了!
& r7 T( F( w3 t: \, k! z
- K& A! H- {3 c 估计楼主建此房只是根据自已的经验而做的,看了一下钢结构部分,应该定义为钢框架。结构是不合理的,感觉型材应用不合理,且浪费工时。柱像是用的槽钢,如果只是一层也可以,但还有第二层,槽钢是偏心受力构件,2层以上是不适合用来做柱的,要用槽钢来做柱也须是做成组合截面型式,用圆钢管受力要好很多。
: o0 X5 i6 E. `5 w0 K( `+ b 基础部分好像没有看到有什么结构和地面钢结构产生有效连接( 比如地脚锚栓),更别说抗震了。地梁用的是H型钢,成本是不是高点,还真没看到过用H型钢做地梁的。一层地面全部是钢结构,次梁用的是矩型管,次梁的放置方式是不合理的,浪费了矩型管。在一层地面这样使用钢结构时间长了使用维护怎么处理,钢结构防锈是很差的,用在一楼地面可不好维护,且做好屋内装修后根本无法维护金属部分。时间一长结构金属会生锈,截面变小,受力变差,从而有一定的安全隐患。
) J* n7 Y0 ]# C+ m9 r3 U关于此屋荷载可计算过或考虑过,话多了,不好意思! d0 H5 j4 o' O$ |) B# J: `2 D! L( s
5 D k2 d% T+ h4 {
建议:无法建议,因为不知楼主的使用要求和功能! 生米好像已成半熟饭,材料用的有点浪费,建议找懂钢结构的朋友帮你参考下!