图片上传不了,你找那个充电指示灯,如果变频器有的话,一般是一只LED,测一只脚一般为母线电压,沿着往下就会发现 一串电阻,我这台是460V的,共用了四只电阻,其中240K的三只,249K的一只.总电阻969K欧姆,末端就是母线电压检测端.我通380V电压时,测了每两只电阻交结点的降压值.再通220V再测.8 X, f# x$ x( P. Y
AC 390V时: LED+ 532V,R1,394V,R2,264V,R3,137.3V,R4,4.46V
6 r( i; c/ F% l! F; uAC 240V时: LED+ 330V,R1,244V,R2,163.8V,R3,85.3V,R4,2.76V
1 p# X5 c# F- `2 a! f! B由此可以看出,240V时检测的降压值明显低于390V时的降压值,能过电阻串并组合,将其中两只240K并联成120K串在其中,总电阻为609K,
3 i7 N4 G& c, M) g) c) y$ q电压发生变化: LED+330V,R1,218V,R2+R3,112.6V,R4,3.6V,此时已经不会低电压报警了,因变频器输入电压范围最低充许是350V.但此时输出电压显示达不到380V,虽然我设的是380V,但显示还差十几V. 最后将,120K并联电阻上再并了100K,实际上我用100K电位器测试了一下,电阻越低,电压越高,但串联电阻不能太低,否测还是会报高电压.理论上就是这样的.因此就直接并了一只100K/2W的.总电阻的变化导致采样电压也改成: LED+330V,R1,199.6V,R2+R3+120K,135.8V,R4,4.38V,此处电压与380V时比较接近,到此,变频器显示输出电压完全可以超过380V,当然实际电机侧输出多少电压没有测,我的87V没带到公司就没测,下次有空再验证一下.