[其它] 单相电驱动三相变频器解决办法,兼顾110V用电设备

[复制链接]
发表于 2015-10-11 12:58:27 | 显示全部楼层
单相变频器输出的三相电压是3*220v,而不是3*380V电压。如果你的电机需要的是3*380V电压,单相变频器就没有用的,电机功率部够的,还有可能把电机烧掉。
3 v# F! X* a3 \4 z, v" O而楼主这个方法很好,这样使用变频器就可以输出部同电压的三相电压:3*220V、3*380V等。这样输出就比较方便,但是如果使用大功率电机的话,这个变压器是也要增大的。
 楼主| 发表于 2015-10-11 17:12:44 | 显示全部楼层
我是七夜 发表于 2015-10-11 12:58& R" T; M9 v: h- i! w1 g
单相变频器输出的三相电压是3*220v,而不是3*380V电压。如果你的电机需要的是3*380V电压,单相变频器就没有 ...
0 E( U/ L: j7 E( F& D- H
是的,所以大功率的还是直接用三相电吧,就算大变压器也不方便
发表于 2015-10-11 23:48:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 老丁丁 于 2015-10-12 00:11 编辑 " a1 S! Y  T; j$ j0 s  S

3 E3 J5 e- U+ d! U  T这个就是变频器的缺相运行工况,我用过,不太好用,小功率可以,功率大了(1.5千瓦以上)不行。原因如下:/ u+ |2 o9 ^( u& ]4 H" G$ w( g
1、电源波纹大,滤波电容发热严重。三相桥式整流有电压叠合区,电压不过零,所以滤波电容负荷轻,单相桥式整流是过零电压,电容负荷太重,必须加大电容。
8 \1 ~! m& v5 y& U4 A2、整流侧只利用了电压接近波峰时的小部分周期,使变压器的功率利用率大大降低。(通俗的讲,380V整流滤波后峰值电压537V,如果过零时电压降到530V,那么半个正弦波只有电压从530V上升到537V再下降到530V这短短的一刻被利用。对变压器是艰巨的考验。): L- O$ x2 J1 n" `5 C
91年的时候我在一家塑料管厂工作,当时厂里有台挤出机用的是变频器驱动(没有记错的话变频器要3万)的,工作一段时间后机器有个奇怪的现象,只要是35hz以下工作正常,超过35hz机器报警,37hz停机。后来代理商维修师来检查发现一相整流管损坏,也就是机器处在2相运行状态。所以35hz大概可以认为是缺相运行额定工况的极限了。
1 Q/ W" |% S. I6 G% t( }( q
 楼主| 发表于 2015-10-12 12:04:05 | 显示全部楼层
老丁丁 发表于 2015-10-11 23:48
: h6 `3 |  u1 K5 |8 C" m这个就是变频器的缺相运行工况,我用过,不太好用,小功率可以,功率大了(1.5千瓦以上)不行。原因如下:
6 S3 o. G; H5 W8 ?9 |1 R) {! J& R ...

/ h% ^9 p& f! b) w, n兄弟说的非常专业,功率大了要么用单相进的变频器,要么就外置整流直接输入。我这个主要是用于750瓦以下还是没得问题,另外频率上到400都还是正常的,我正好有个英国的精密电机,上到400hz运行了一天24小时,电机都几乎不发热。/ B" O7 \5 {9 e4 v$ e
发表于 2015-10-27 07:58:12 | 显示全部楼层
最近试改了一个380V的变频器的电压采样电阻,通240V时不报"低电压"了,可以正常运行.但输出电压不能输出到380V,即便改到输出380,显示也到380V,但估计实际也只能输出320V左右.如果变频器可以设0-400V输出,那就可以改成240V输出,电机也要改成三角形接线,这是没问题的了.但有些380V的变频器只能设置输出为0,320-460V.那就不行.
 楼主| 发表于 2015-10-27 08:30:31 | 显示全部楼层
自定义 发表于 2015-10-27 07:58
! M7 Q1 a5 v+ [2 v' B: l$ K* C最近试改了一个380V的变频器的电压采样电阻,通240V时不报"低电压"了,可以正常运行.但输出电压不能输出到380 ...
6 F( W( f) R3 r' _9 _! v  R
兄弟说说怎么改的采样电阻呢?
: q  n9 ^0 W/ Z" ~
发表于 2015-10-28 09:55:54 | 显示全部楼层
流浪的心 发表于 2015-10-27 08:30- t# e- h7 Z+ h) B( _  W! L
兄弟说说怎么改的采样电阻呢?
/ m+ k" M5 ~) R
图片上传不了,你找那个充电指示灯,如果变频器有的话,一般是一只LED,测一只脚一般为母线电压,沿着往下就会发现 一串电阻,我这台是460V的,共用了四只电阻,其中240K的三只,249K的一只.总电阻969K欧姆,末端就是母线电压检测端.我通380V电压时,测了每两只电阻交结点的降压值.再通220V再测.8 X, f# x$ x( P. Y
AC 390V时: LED+ 532V,R1,394V,R2,264V,R3,137.3V,R4,4.46V
6 r( i; c/ F% l! F; uAC 240V时: LED+ 330V,R1,244V,R2,163.8V,R3,85.3V,R4,2.76V
1 p# X5 c# F- `2 a! f! B由此可以看出,240V时检测的降压值明显低于390V时的降压值,能过电阻串并组合,将其中两只240K并联成120K串在其中,总电阻为609K,
3 i7 N4 G& c, M) g) c) y$ q电压发生变化: LED+330V,R1,218V,R2+R3,112.6V,R4,3.6V,此时已经不会低电压报警了,因变频器输入电压范围最低充许是350V.但此时输出电压显示达不到380V,虽然我设的是380V,但显示还差十几V. 最后将,120K并联电阻上再并了100K,实际上我用100K电位器测试了一下,电阻越低,电压越高,但串联电阻不能太低,否测还是会报高电压.理论上就是这样的.因此就直接并了一只100K/2W的.总电阻的变化导致采样电压也改成: LED+330V,R1,199.6V,R2+R3+120K,135.8V,R4,4.38V,此处电压与380V时比较接近,到此,变频器显示输出电压完全可以超过380V,当然实际电机侧输出多少电压没有测,我的87V没带到公司就没测,下次有空再验证一下.
- j+ |" o+ G, C( K) `( J' Q/ T
另外,一般母线电压采样电阻还有另一处串联电阻,我当时改了并没有取消低电压报警,所以又复原了.不知这里的采样电压是不是光显示用的.不同的高压变频器电路可能不尽相同,大家可以一试.我自已原先也考虑用380V的变频器来驱动钻床电机,后来搞了个旧的冷风机空调专用变频器,从收废品那买的,5块钱一个! 220V输入0-50HZ调速.1.5KW,拿回来可以用,但清洁了一下就不行了,报过流,检查发现采样电阻虚焊,补一下就可以了.所以现在就用这个变频器啦.. ]8 E1 l: O9 g- v, ~3 B  H
 楼主| 发表于 2015-10-29 09:51:37 | 显示全部楼层
自定义 发表于 2015-10-28 09:55
0 t: N6 g% e5 g% H图片上传不了,你找那个充电指示灯,如果变频器有的话,一般是一只LED,测一只脚一般为母线电压,沿着往下就会 ...
6 T) J$ h/ L' w, f2 @- c8 G0 R* ?
高手!这个办法我咋没想到过呢,直接欺骗变频器确实是个好办法,有空就试试,感谢兄弟的分享. d1 N- W0 j" h- n3 q( e; @# C