发表于 2015-10-9 03:57:32 | 显示全部楼层
又要变压器又要变频器为啥不直接弄单相变三相的变频器,二手货好像比你这俩加起来便宜。估计一般人接触到的只有很少三相电机不能用三相220的电
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-9 06:41:56 | 显示全部楼层
流浪的心 发表于 2015-10-8 18:131 ?; F# V; T; U* k% V! t
太阳。。。。 弄嘛,再送你个变频器
, g* Y2 ^3 S1 B+ r% }
楼主好  我想弄个,能发个 变频器吗" G% P& z5 _9 Q; |
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-9 06:50:18 | 显示全部楼层
楼主你好 我前些天 发了帖子 ,想求 买一个变频器,0.75、1.5kw的 。坛子朋友推荐了某宝的 0.4kw,65元,怕用不了,就没有买,能不能送我一个 呀,囊中羞涩,还想折腾,( ]8 I( f2 Y0 j+ H, Y
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-9 08:33:02 | 显示全部楼层
V5
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-9 08:48:58 | 显示全部楼层
三相变频器有三个整流电路,你现在用了一路,理论上功率只能是三分之一,加上器件 的余量,最好不要超过二分之一使用。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-9 11:25:14 | 显示全部楼层
电表的输出以下归用户管。电力局不管
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-9 13:35:52 | 显示全部楼层
不明白,缺相运行真的没问题吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-9 13:42:37 | 显示全部楼层
就是环牛 和供电局没关系
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-10-9 15:39:33 | 显示全部楼层
Chihuo2098 发表于 2015-10-9 03:577 E  r- l7 ?: m
又要变压器又要变频器为啥不直接弄单相变三相的变频器,二手货好像比你这俩加起来便宜。估计一般人接触到的 ...

' w9 |( t% M9 `& S, E  m三相电机220V肯定可用,如果不方便改三角形的话功率会降低,我这么弄是因为110V变压器是家里必备的,三相变频器等于白给的
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-10-9 16:18:15 | 显示全部楼层
把盏读茶经 发表于 2015-10-9 06:50  a& U0 Z. p! M) B  F
楼主你好 我前些天 发了帖子 ,想求 买一个变频器,0.75、1.5kw的 。坛子朋友推荐了某宝的 0.4kw,65元,怕 ...
) E; {* I! X0 E) L: n4 h3 ?! z
不好意思嘞,还有个送上面的同城木友了,三相小功率的淘宝卖的狠便宜
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-9 16:53:21 | 显示全部楼层
流浪的心 发表于 2015-10-9 16:18
" E1 O- D: H# }) }不好意思嘞,还有个送上面的同城木友了,三相小功率的淘宝卖的狠便宜
, Y% C& V: k  w- I9 `
哎 就是 不知 质量怎么样,才在 寻找呢
1 q8 O2 g& F0 w  s" M
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-10 08:18:10 | 显示全部楼层
sweetrong 发表于 2015-10-9 08:48
, q" y2 m3 n/ p4 E9 p7 E三相变频器有三个整流电路,你现在用了一路,理论上功率只能是三分之一,加上器件 的余量,最好不要超过二 ...
& p! T$ \1 u6 b: T2 h- r7 j8 {
你错了。我修过变频器,最大变频器300kw的都修过。三相变频器里面是三路整流电路。本来三相的电流分三路走,现在你让他一路走。单路压力大的。3 y$ k" p4 R/ [0 ]. U
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-10-10 14:16:08 | 显示全部楼层
sweetrong 发表于 2015-10-10 08:18
  L3 y8 |9 s- ^+ s+ k4 L* z; w你错了。我修过变频器,最大变频器300kw的都修过。三相变频器里面是三路整流电路。本来三相的电流分三路 ...
6 v& A6 J# A3 j9 r+ h+ J6 F
应该是一路进吧,出去肯定是三路了
4 l, f0 w3 L2 n8 `3 A' r
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2015-10-10 14:29:46 | 显示全部楼层
流浪的心 发表于 2015-10-10 14:16
4 ~8 U! o: G- ?; A1 T# a9 A4 _; f应该是一路进吧,出去肯定是三路了

* d9 i4 ]" D6 G. n# m你根本不懂原理。输出无关,那是三路IGBT。) \& @' ]6 _5 o! K/ ?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2015-10-10 15:14:44 | 显示全部楼层
sweetrong 发表于 2015-10-10 14:29
; {' D& m4 S8 A/ Z% `9 o) d你根本不懂原理。输出无关,那是三路IGBT。

7 K4 r* |, [; k' a' Q; S5 s QQ图片20151010151052.png
9 s4 Q) w& b8 b1 N你提醒我注意我很感谢,变频器的原理图我就不说了,我就用事实说话吧,这样实际使用是很正常的。$ ~1 {: r8 }) p  A* M" X5 O
回复 支持 反对

使用道具 举报