找回密码
 注册

快捷登录

楼主: 做个艺术家

[装修] 准备自己动手做水电了,先上空开配置,请指教!

[复制链接]
发表于 2014-11-24 22:16:40 | 显示全部楼层
怎么各人说的不一样啊?到底零线要不要过开关呢?
发表于 2014-11-27 16:18:46 | 显示全部楼层
本帖最后由 sueixin 于 2014-11-27 16:44 编辑
6 ^$ O9 Z2 o+ c& X, e
lonstar 发表于 2014-11-24 22:16
0 l/ n3 s0 o* t怎么各人说的不一样啊?到底零线要不要过开关呢?

3 l& L' P, q& Y) N* p  s7 B* h; N8 j" H2 a( _0 L) b4 W
如果空开坏了火线不断那么零线连着有啥好处呢?你可以到处看看。现在配电箱里用的都是两p的。只是分漏电不漏电的。' J, y1 e8 e$ Q
发表于 2014-11-29 00:25:06 | 显示全部楼层
老弟你都没有一个漏电保护器!有小孩的出事不好哦!
发表于 2014-12-1 22:16:06 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2015-3-3 12:02:18 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2015-3-3 22:40:46 | 显示全部楼层
请问你这是用什么软件画的$ |$ ]8 Y8 F% |, W. k. `! ~( l, V  h( U
发表于 2015-3-3 22:41:12 | 显示全部楼层
我也要自己装! j! o8 w( B3 X9 C  a7 L
发表于 2015-3-4 01:17:21 | 显示全部楼层
民用建筑电气设计规范25.3/11 当每户住宅采用单相供电时,进户的微型断路器应采用两极
发表于 2015-3-6 11:25:50 | 显示全部楼层
动手一族 发表于 2014-10-21 08:276 k( i4 O! i& z/ E0 p; K8 S
这样改一下 零线 线剥开10厘米芯 穿过第一孔汇流螺丝孔再套会 剥开的线皮 套到 螺丝孔位 再剥开 尽头一小 ...
* ~) ?) g7 O( C
新手来求教:请问这样处理零线的理由是什么?剥开一小段线皮,把线芯插入固定为直接上紧螺丝不就可以了吗?
1 m* y6 _, j% X% k& f( p% F. E
发表于 2015-3-6 11:57:09 | 显示全部楼层
我的方案一般都是进户2p的空开然后零火地线都上排,除了照明,空调回路其他都用带漏电保护的开关。而且漏电开关还是用进口一线品牌比较好。
8 A  _0 i, Q+ O9 f8 k" x9 W2 c
+ t7 t* H2 Q) }7 S" w虽然这样会比较贵,但是安全第一啊。2 P# b/ ^& S- C; E4 K6 z
发表于 2015-3-7 16:23:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 老初学者 于 2015-3-7 16:25 编辑
& W) z6 F) G% ~
0 a9 K/ B; @6 o" O  n7 q2 |如果是6平方塑铜线安全电流53A,应该用C40A的2P总空开,用来分断L、N线,但保护地(PE)线绝对不能断,直接接到地线排上。照明用1P、空调用2P、插座必须用2P带漏保的,插座必须放3根不同颜色的线,并且中间不能有接头。因为是隐蔽工程,今后线出现问题是不好抽出来的,所以线尽量质量好、线径尽量粗,(其实多花不了几个钱,安全最重要)不像空开可随时随地可换。在空间允许的情况下空开尽量多,多控几个分路,避免一个回路短路全房黑。另外总功率是多少心里有个数,家电全用上总空开能否承受(你家是武汉的,夏季炎热,空调全开,热水器,电饭锅等)。