找回密码
 注册

快捷登录

楼主: 做个艺术家

[装修] 准备自己动手做水电了,先上空开配置,请指教!

[复制链接]
发表于 2014-10-14 19:57:51 | 显示全部楼层
echo_nj 发表于 2014-10-14 13:39
" a5 V/ o4 l8 m: Y( F空调都只用单极空开啊?

7 m. t# z& `, |$ H- s零线禁止通过开关的原因是,当开关零线断开后,整条线路用验电笔就不好判断了,因为整条线路包括零线开关下段都是亮的,容易造成误判。这也相对于工业设备盘柜的二次控制回路而言,家里同样适用!这个东西影响不大,可有可无,不过总闸已经可以分断了,支线就没有必要安装零线开关了,楼主只要把所有的支线空开换成1p的即可,零线全部直接进零线总端子!这样空开成本就下来一半了还可以把空调汇总成一个63的即可了!其它照明也可以汇总!其实照明是最安全的,稳定不会乱动!所以可以全汇!
" c6 e; w! N# M1 B% m+ l; s
; m& {* O  R( \1 ~来自:Android客户端- J! X" K8 [! t, r+ I3 D3 t
发表于 2014-10-14 20:01:43 | 显示全部楼层
机械神童 发表于 2014-10-14 19:57
5 J5 s6 T/ T& f; U零线禁止通过开关的原因是,当开关零线断开后,整条线路用验电笔就不好判断了,因为整条线路包括零线开关 ...
5 p) s) ]3 C5 u
补充一下,零线开路故障表现的问题说在工业盘柜上的禁止开关说法也仅仅是很久以前的土法经验,现在都不这样,柜内二次回路控制电源总总开关是必须用2p的!% F% P: q, k; R

; g, ~+ a0 ?2 B5 x( K, |, y. j6 N来自:Android客户端. j) G. {3 [0 y. A: s% R" \% v
发表于 2014-10-14 21:58:36 | 显示全部楼层
你的线是6mm的。你总空开是63A有点大了。建议总空开用漏保其余用单片空开。你的CAD电路图都是错误
 楼主| 发表于 2014-10-15 08:32:26 | 显示全部楼层
多谢楼上详细回复,准备用你的方案。
发表于 2014-10-15 11:22:54 | 显示全部楼层
我除了灯外都是2P的,呵呵
发表于 2014-10-15 17:38:06 | 显示全部楼层
总空开+欠过压保护,分路,照明用1P空开,其它都应该用DPN+vigi
发表于 2014-10-15 19:51:35 来自手机 | 显示全部楼层
海上孤鸿 发表于 2014-10-14 21:587 c/ v: L% a! L. g
你的线是6mm的。你总空开是63A有点大了。建议总空开用漏保其余用单片空开。你的CAD电路图都是错误

3 B% s, e3 x( m& z. Z" X! m/ J总空开带漏保,不管哪路出问题整套房全摸黑
发表于 2014-10-15 20:43:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 lzwrp 于 2014-10-15 20:55 编辑 / }: v! j0 Z( D7 [: o1 h# R" R* s

; A; v. t* w' x1 A2 Q( B照明用一个控制就行,主线用2.5的,保险点。
发表于 2014-10-17 21:29:05 | 显示全部楼层
学习了谢谢
发表于 2014-10-21 08:27:43 | 显示全部楼层
本帖最后由 动手一族 于 2014-10-21 08:32 编辑 9 F6 H: x2 D; R9 g8 F0 J% @

6 o3 I$ L, H" R  @4 D2 f/ g" d/ M! E 124432sqx8hpj3pp33egwi.jpg 6 `' C0 L* m2 [3 L% J
这样改一下 零线 线剥开10厘米芯 穿过第一孔汇流螺丝孔再套会 剥开的线皮 套到 螺丝孔位 再剥开 尽头一小段 在中间位的螺丝孔穿过 并且弯曲回一个90角 防止弹开 最后 调整好线的弯曲角度 使回弹倾向最小 不上螺丝都稳定停在那里 再上紧螺丝 要非常大力 上紧后 在露出的螺丝纹上 涂小小 混合后的AB胶
2 v% E' `3 w3 C% z最后说一说 按照这个图你实际施工的时候 总空开 和右边的个路开关要真的分开一个占位 面板上就是 一片或者两片隔板0 Q! l/ O! F8 B- _/ p, `2 u7 i0 e
这样隔开是减少某一路空开跳闸时候的振动对总空开 接线螺丝的振动影响 以及减少温度的影响 使得总开的内部双金属片少受到右边的各路温度影响
发表于 2014-10-21 17:19:14 | 显示全部楼层
动手一族 发表于 2014-10-21 08:27   g' q/ N- e( O
这样改一下 零线 线剥开10厘米芯 穿过第一孔汇流螺丝孔再套会 剥开的线皮 套到 螺丝孔位 再剥开 尽头一小 ...
3 @  O( b- {  E4 }
6方线 32A已经可以的了 并且32A都是 勉强安全的 实际使用在25A以内 所以 最好的还是 安全为上
8 k  U+ y: M! F- i
发表于 2014-10-22 01:28:52 | 显示全部楼层
2p空开怎么会不同步断开呢,第一次听说。7 ~+ m) N, I% e: U6 T! {
我家的全部是2极断路器或者1p+n漏保,没有用单级的
发表于 2014-11-14 21:18:35 | 显示全部楼层
涨姿势!!!
发表于 2014-11-16 15:23:35 | 显示全部楼层
受教了!!!, x6 C2 n& C: ^3 [- R7 J5 E6 R  l
发表于 2014-11-16 17:23:39 | 显示全部楼层
主卫和客卫的空开、线选小了,用25A和4平方的好点。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


快速回复 返回顶部 返回列表