[装修] 请电工高手帮忙看下这个强电箱的空开配置,另请教零线和地线的接法!

[复制链接]
发表于 2014-9-30 22:57:26 | 显示全部楼层
楼上说得2.5平方铜线安全载流量28A不知哪里来的,10下五,铜线升级算口诀说得是10平方以下的铝线安全载流量是1平方5A,2.5平方铝线为12.5A,2.5平方铜线升级算为4平方铝线,安全载流量为20A,相应的4平方铜线为6平方铝线的载流量,即30A,6平方铜线为10平方铝线的载流量,觉得为50A,但是10下五, 就变成了40A。尤其现在铜线质量骗人的多,宜安全载流量靠小不靠大。
发表于 2014-10-1 21:16:33 | 显示全部楼层
echo_nj 发表于 2014-9-30 01:27 + @1 f5 h* A# @
两极空开没有1p的,第一个柜式空调的,还是接一个2p的空开吧,1p的是只接1根火线用的,照明回路可以用1p的, ...
& B& H) F1 G8 I
14楼的正确
发表于 2014-10-3 20:22:52 | 显示全部楼层
豆大宝 发表于 2014-9-30 20:23 - R) m+ `" u% g7 b1 X
您的意思是零线不用进端子,直接接空开就可以了吗?还是也可以接端子呀。

$ T; s! @7 [  u端子是在有多个空开(1P或3P三相四线)只断开火线的情况下用的,你每个空开都有零线过就不用零线排了。多个接点就多点故障的可能,空开进线用汇流排,总开关过来的线注意接在用电量最大的那个空开上,否则汇流排可能过载。
发表于 2014-10-3 20:24:47 | 显示全部楼层
像地线不经过开关就需要个地线排。
发表于 2014-10-5 08:16:29 | 显示全部楼层
          有个安全常识性的问题你忽略了,零线过开关。这很危险!再有就是一般从左至右分别是;总空开,照明,厨卫插座,卧室插座,备用插座,空调1~n。
7 E4 C# e/ S# k# O          建议:将双极漏电改成单极漏电。将双极空开改成单极空开,即安全有降低成本。照明1P10A,插座:1P漏电16A,卧室空调:1P16A,客厅空调1P25A,总入户开关40A
8 T% Y5 r# }3 Q" `
7 n" o, N, m* q/ w' a: T8 L$ J# p) L4 t& O+ d) a4 j
发表于 2014-10-5 15:19:25 | 显示全部楼层
道.......?! 发表于 2014-10-5 08:16 6 w- T0 Z/ @3 ^
有个安全常识性的问题你忽略了,零线过开关。这很危险!再有就是一般从左至右分别是;总空开,照 ...

% x/ L, z( W' t+ a8 D- ~. n2 c& M请问为什么那样做会很危险?
发表于 2014-10-6 16:29:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 道.......?! 于 2014-10-6 16:51 编辑
9 b6 s% {1 O0 H+ X" v
6 r9 \. h* |3 P0 E& Y2 q2 z$ `空开脱口装置在脱开时断开回路,但有时2p会出现脱扣不同步或者脱不开的现象。这时如果零线脱开而火线未能完全脱口,机会路代垫单不能工作。容易造成触电事故!所以在安全方面的规定是:零线绝对禁止过开关。
, f. G; U% x/ s因为我住也就是维修电工,经常会遇到这列问题哦!
发表于 2014-10-6 17:14:16 | 显示全部楼层
可以了。就把总开关换60A。零线不用上排了
发表于 2014-10-6 23:17:26 | 显示全部楼层
道.......?! 发表于 2014-10-6 16:29
: y4 N/ `7 ]; v4 Y+ w5 O空开脱口装置在脱开时断开回路,但有时2p会出现脱扣不同步或者脱不开的现象。这时如果零线脱开而火线未能完 ...

! w' V, y! u5 r- k- l( q这是事实,空开有这回事,除非是隔离开关(也叫闸刀)才是能确保百分百.
发表于 2014-10-8 17:34:00 | 显示全部楼层
没这么绝对的事,不然工厂不会生产2P的漏保了,冒牌的电工有时不分进线的火零线,空开跳了设备还带电的我也见过。总零线接触不良,零地间有几十伏压差电人的也见过。
发表于 2014-10-13 13:21:30 | 显示全部楼层
j74175 发表于 2014-9-29 16:18 $ C# Y: |7 `5 Q4 j; F2 _2 ~
我改好了
! ]6 Z& ?$ t  T# i( X
改错了 1P+N 2P的断路器不需要零线排  1P的断路器才需要零线排  地线都接在地线排上就可以了
发表于 2014-10-13 15:40:07 | 显示全部楼层
总开关的出线换6平方的吧
发表于 2014-10-26 00:33:09 | 显示全部楼层
echo_nj 发表于 2014-9-30 01:27 0 B" ]: @4 Q. p. o7 o* v
两极空开没有1p的,第一个柜式空调的,还是接一个2p的空开吧,1p的是只接1根火线用的,照明回路可以用1p的, ...
0 C: i6 D- r4 }/ [
可以去网上查查  1P大小的空开照样有2P的功能  价格很贵 网上都要100多块1个
2 p4 E0 t8 w- V) c: o2 P. T5 f
发表于 2014-10-27 15:22:08 | 显示全部楼层
道.......?! 发表于 2014-10-6 16:29
- I& a3 a. n. n4 q! ^: e  N空开脱口装置在脱开时断开回路,但有时2p会出现脱扣不同步或者脱不开的现象。这时如果零线脱开而火线未能完 ...

/ F# v7 E% s" R没这说法,你这维修电工不知道怎么学的,零线不能过开关你居然理解成不能过微型断路器。
+ C+ y0 Q. }- }; I( k请问2P和1PN是干什么用的?
发表于 2014-10-27 23:23:55 | 显示全部楼层
hu2005ling 发表于 2014-10-27 15:22
2 }, P; `) j% G) C没这说法,你这维修电工不知道怎么学的,零线不能过开关你居然理解成不能过微型断路器。* x6 x! k% z1 R# j$ s. w
请问2P和1PN是干 ...

$ M# k- `, I" ^: L% B! B这和我怎么学没有关系,2p在实际应用中多用于两相380v回路控制,而不是本文中提到的单相回路。学习这种事情,你就一定理解正确了么?我是根据实际工作中碰到的实力总结的,这和你这种只看重书面和文字性的结论就不是一回事。也没有必要浪费大家的时间看这种无聊的口水游戏!你觉得不对拿出理论、依据。还有就是那种不负责任的一味浪费,客户金钱和时间的人是极其不负责任的,是缺乏职业道德的!电力电气线路的敷设原则有些人在一味的追求效益的情况下,都已经被丢到火星去了吗?