找回密码
 注册
楼主: 豆大宝

[装修] 请电工高手帮忙看下这个强电箱的空开配置,另请教零线和地线的接法!

[复制链接]
 楼主| 发表于 2014-9-30 06:06:06 | 显示全部楼层
豆大宝 发表于 2014-9-30 06:05 - l. l; n2 ?9 k2 y0 r( V
总开关的出线换6平方的,我的总零线只有4平方的行不行
# y1 d  g4 X( R7 f5 `$ E
错了,是接地的总线是4平方的行吗?
6 s7 m9 j  g! D/ k& v1 n7 ]; O+ K3 t9 C5 i, x6 B4 U

! b1 e% X/ D7 g# H
 楼主| 发表于 2014-9-30 06:24:10 | 显示全部楼层
j74175 发表于 2014-9-29 16:18
% S! ?6 {6 l2 S8 W( r( c4 ?我改好了
" j  w* {  v' D, q* g# t6 N, P: u
谢谢,现在这个接法对了吗?请问这个配法线径、空开大小合适吗?总开关是要看电表来配的吗?还是总开总直接配60A,4平方线配32A,2.5平方配25A照明配16A,漏电保护空开的出线是怎么接的。
QQ图片20140930061843.png
 楼主| 发表于 2014-9-30 06:25:50 | 显示全部楼层
13708556398 发表于 2014-9-29 15:00
" ?( G9 o. w8 k6 d总开关40A.不够吧?
7 A0 t1 C  |$ s: B1 D$ Y
这个要和电表相匹配的吗?还是直接上60A?
5 r# z6 m6 w( @
 楼主| 发表于 2014-9-30 06:29:04 | 显示全部楼层
sony1006 发表于 2014-9-29 16:19
( O2 X7 Y; [* h: [( l保留接地排就可以了,零线都经过断路器了,零线排没有作用了。40A断路器应配10平方电线

0 q% p  c# H2 Y. C' O我的总入户线才6平方,请问应该配多大的总开关。我看到其他人家里总开是60A,插座4平方线和2.5平方的线都是32A,照明16A的,这种配法对不对?
' W* [9 R6 x, D  E: Q/ u) `
 楼主| 发表于 2014-9-30 06:30:17 | 显示全部楼层
sony1006 发表于 2014-9-29 16:26 7 B6 P$ D+ A& |# V. _* h0 g0 I5 ]
排线用c45插针加汇流排,就可以了,没必要零线排
) p: @' o: f9 T; q
这个说法太专业,我看不懂
$ E" k" ^! Q4 q& S/ d
 楼主| 发表于 2014-9-30 06:35:43 | 显示全部楼层
echo_nj 发表于 2014-9-30 01:27 ! k8 P5 [6 I) f0 d) z
两极空开没有1p的,第一个柜式空调的,还是接一个2p的空开吧,1p的是只接1根火线用的,照明回路可以用1p的, ...

# g# t! s8 W% @2 P我算了下20位放不下了,柜式空调才只准备占一位,目前没有打算买柜机,只是先布好管,线够的话才穿,不够不穿等要用时再穿线。至于照明我不准备装大功率的灯,都走LED灯。线径、空开大小怎样配合适能讲详细点吗?谢谢!
) v$ W/ R7 S0 x
 楼主| 发表于 2014-9-30 06:37:08 | 显示全部楼层
fcuso 发表于 2014-9-29 15:12 ( s$ z( h" U  n- h1 I$ U
你这种接法零线排没用了,都通过空开了,地线排,进户会有个一根地线,把所有的地线都拧在这就对了

5 z5 p' u1 z! o: [' P' J4 K谢谢,这个地线搞懂了!:)
2 g* f! ~1 K: E& ^
 楼主| 发表于 2014-9-30 06:37:48 | 显示全部楼层
ycf_112 发表于 2014-9-29 16:07 2 D* D* k, u& f& J2 d9 N
零、地线不用进空开的吧,配电箱里有专门的接线排
: s1 m/ l6 _" k6 h/ n( b! a' w8 V
谢谢,现在会接地线了!
  Y. e" L0 @1 b+ \. U
 楼主| 发表于 2014-9-30 06:38:16 | 显示全部楼层
咖啡深蓝 发表于 2014-9-29 16:09
) p1 c6 ]$ k( H& a# X把所有的保护接地线接到地排上,
) f$ ]- ]+ g* T. f/ F) ?; r+ I$ t
谢谢,现在会接地线了1 c0 B. U+ K9 t" V; P9 [' d
发表于 2014-9-30 08:18:11 | 显示全部楼层
您用了3个漏保。。。
- |6 Z7 M. s+ S- Z7 ?0 o" r请问您是装了小厨宝也装了电热水器才这样接的吗?
4 k8 _6 [6 b% f) x/ Q$ Q7 O
5 _% x' _; ^" l' c我家比较小,而且厨卫背靠背,热水器用燃气的,我的厨卫用的是一个带漏保的空开,总进户那里加了漏保,照明1P,其他都是2P的。(我是这样想的,厨房浴室有水,电器也多,容易有意外,所以用漏保,其他的插座出问题的几率很小,统一在进户那里设置一个漏保就可以了;个人意见,仅供参考)6 e2 T1 m) y* k& `5 R" w
1 |3 w- z: v6 b& ]1 s, [
另外,空调这种大功率的最好用2P空开,同时切断火线和零线比较好,只切火线不切零线还是感觉不保险,也有1P双极的,但是N端是直通的,没有切断功能,一般用在照明回路比1P的要好一点。这也是个人观点,您参考,谢谢
 楼主| 发表于 2014-9-30 13:36:32 | 显示全部楼层
echo_nj 发表于 2014-9-30 08:18 ' w' A/ t( v. ]' w! h
您用了3个漏保。。。
+ A# d4 z8 V) }  T$ a4 l请问您是装了小厨宝也装了电热水器才这样接的吗?
3 E" N: }* |# \5 P
      我是两个卫生间共一组线,有浴霸和空气能热水器,所以和厨房分开另走一路,有知道照明需不需要带漏电保护要是需要的话我就在总开后配个漏保护,要是不要的话我还是准备普通插座带漏电保护。至于柜机用1P是因为我算了下,20的箱子好像装不下了,能装的话我当然是用2P的。并且还没有打算买柜机,只是预留。) u0 \  Y7 I) `' H" X7 q1 }% ]
发表于 2014-9-30 17:22:58 | 显示全部楼层
我觉得应该这样接线:! a# P7 P# Q" V, s% ]
135542r5npqi7fsivgnhyy.png
发表于 2014-9-30 19:35:29 | 显示全部楼层
你第一张图已经对了,配空开除照明和总开关外,其他都用带漏保的,位置不够的就两组共用一个。先保证安全,后期检修麻烦点就算了。但热水器一定要单独的回路。
 楼主| 发表于 2014-9-30 20:23:04 | 显示全部楼层
凌铁一哥 发表于 2014-9-30 19:35
4 _* ~! w+ g4 z+ a- z你第一张图已经对了,配空开除照明和总开关外,其他都用带漏保的,位置不够的就两组共用一个。先保证安全, ...

( ~; E! ~  f! h5 W您的意思是零线不用进端子,直接接空开就可以了吗?还是也可以接端子呀。9 O' h; }- r$ I7 S3 P
发表于 2014-9-30 20:58:01 | 显示全部楼层
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。   S8 G% {9 |" ~9 s1 F7 D( C
4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。
" u9 _  I" H5 U6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


快速回复 返回顶部 返回列表