回来看看,老李估计都
朱文小印
沉香
莲子
烟雨归来
时光抽屉木工房介绍
豆大宝 发表于 2014-9-30 06:05 - l. l; n2 ?9 k2 y0 r( V 总开关的出线换6平方的,我的总零线只有4平方的行不行
举报
j74175 发表于 2014-9-29 16:18 % S! ?6 {6 l2 S8 W( r( c4 ?我改好了
13708556398 发表于 2014-9-29 15:00 " ?( G9 o. w8 k6 d总开关40A.不够吧?
sony1006 发表于 2014-9-29 16:19 ( O2 X7 Y; [* h: [( l保留接地排就可以了,零线都经过断路器了,零线排没有作用了。40A断路器应配10平方电线
sony1006 发表于 2014-9-29 16:26 7 B6 P$ D+ A& |# V. _* h0 g0 I5 ] 排线用c45插针加汇流排,就可以了,没必要零线排
echo_nj 发表于 2014-9-30 01:27 ! k8 P5 [6 I) f0 d) z 两极空开没有1p的,第一个柜式空调的,还是接一个2p的空开吧,1p的是只接1根火线用的,照明回路可以用1p的, ...
fcuso 发表于 2014-9-29 15:12 ( s$ z( h" U n- h1 I$ U 你这种接法零线排没用了,都通过空开了,地线排,进户会有个一根地线,把所有的地线都拧在这就对了
ycf_112 发表于 2014-9-29 16:07 2 D* D* k, u& f& J2 d9 N 零、地线不用进空开的吧,配电箱里有专门的接线排
咖啡深蓝 发表于 2014-9-29 16:09 ) p1 c6 ]$ k( H& a# X把所有的保护接地线接到地排上,
echo_nj 发表于 2014-9-30 08:18 ' w' A/ t( v. ]' w! h 您用了3个漏保。。。 + A# d4 z8 V) } T$ a4 l请问您是装了小厨宝也装了电热水器才这样接的吗?
凌铁一哥 发表于 2014-9-30 19:35 4 _* ~! w+ g4 z+ a- z你第一张图已经对了,配空开除照明和总开关外,其他都用带漏保的,位置不够的就两组共用一个。先保证安全, ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
入坛十年总结
本网最丑肯尼迪
回来看看,老李估计都晒黑了