发表于 2013-12-3 20:00:57 | 显示全部楼层
就是不懂电工, 看也不懂。
发表于 2013-12-3 23:11:32 | 显示全部楼层
用方案1的话假如你后面分了10路线,要接10根线那接的下呀。方案2用稍微大点的线,再说也就那么点长度影响不是很大,最多就跟入户线一样粗了。5 M, G4 W' o8 g, r& u9 ^; E
发表于 2013-12-5 16:44:20 | 显示全部楼层
方案一,二都有缺陷,应该是从总开关下端分出两根线,分开关两个一组跨接
发表于 2013-12-5 18:08:39 | 显示全部楼层
tsinfeng 发表于 2013-12-3 13:56
- Y8 V: Q; R4 y2 t0 b. G7 Z/ b前面有个兄弟说供电局的工人用的线怎么…………,如果我是供电局的施工队,我一定也这么干,第一可以降低成 ...
- X$ [* M; c' @
请教师傅大大,那个家装用的断路器,施耐德的ACti9系列和ABB的SH200系列哪个要更好一点呢???还有汇流排怎么判断是紫铜的厚度是多少才好呢??借用下面的图片,按照国标的话,如果不用汇流排,用跳线的方法,以(图二)为例火线和零线该怎么样跳呢??一次只能跳两个断路器吗??大大能否画个草图呢??菜鸟偶感激不尽啊!!谢谢了!!
6 f0 ~4 C+ M" A; s图一, f* U9 `" o7 v
施耐德配电1.jpg ; I! |' d+ p! S0 S% p6 a

) f* P2 ]; M, d( m. }" d图二) E7 C6 d* j7 E& M
施耐德配电3.jpg
 楼主| 发表于 2013-12-6 09:37:00 | 显示全部楼层
huuj812 发表于 2013-12-5 18:08 ' s  ]2 R# u6 k7 B- B/ j
请教师傅大大,那个家装用的断路器,施耐德的ACti9系列和ABB的SH200系列哪个要更好一点呢???还有汇流排 ...
8 p4 T2 ^3 Z( ~0 l  J
l零线不要条,直接从端子排接出来。。火线还是用汇流排,,我今天查看了我们公司的专业高级电工接的空开箱
 楼主| 发表于 2013-12-6 17:45:08 | 显示全部楼层
mybzy 发表于 2013-12-5 16:44 4 _- W8 A* M; ]
方案一,二都有缺陷,应该是从总开关下端分出两根线,分开关两个一组跨接
1 G! j5 @7 A. L' E5 [. W- ?
赞同这样接法5 n) k4 o( ?! A; D) s0 k
 楼主| 发表于 2013-12-6 17:46:48 | 显示全部楼层
lgt631146582 发表于 2013-12-6 09:37 0 n* v! H: |( g% T7 c( d
l零线不要条,直接从端子排接出来。。火线还是用汇流排,,我今天查看了我们公司的专业高级电工接的空开箱 ...

* l' y& @9 R8 P) z不需要啊,以为电箱本身就有零线端子排。。总空开的零线出来接到端子排上,各个分空开的零线就从零线端子排接啊
发表于 2013-12-24 16:07:30 | 显示全部楼层
学习了。。。。
发表于 2013-12-24 23:10:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 savagefish 于 2013-12-24 23:18 编辑
7 r& I& x. u; O7 Y3 i* g
3 V" b# h# ?' x我看这里基本没有职业电工,汇流排是不错,但造价高。下图是我从方案2给改的,这才是建筑安装电工的作品,不是一般装修电工那二球搞法。& \1 r1 C! H  ~) b! y) V) c6 o8 G
职业电工的图.JPG $ X3 ?% r0 x& l# a9 V1 l6 x9 U
& v. q0 s. M9 V2 z
5 Z" I9 E) j$ Q; G( _6 ^3 K
发表于 2013-12-24 23:21:43 | 显示全部楼层
专业就是把复杂问题简单化,花最小的代价完成工作。谁要是见过真正的建筑安装电工怎么布线,就不会把家里装修时电管走成那横平竖直的样子货。
发表于 2013-12-24 23:33:27 来自手机 | 显示全部楼层
方案二吧,这样线比较美观,考虑前一个空开过线要能够承载后面空开的电流,容易造成触电的线路最好用带漏保的,例如插座来自: Android客户端
发表于 2013-12-24 23:33:34 来自手机 | 显示全部楼层
方案二吧,这样线比较美观,考虑前一个空开过线要能够承载后面空开的电流,容易造成触电的线路最好用带漏保的,例如插座来自: Android客户端
发表于 2013-12-24 23:33:36 来自手机 | 显示全部楼层
方案二吧,这样线比较美观,考虑前一个空开过线要能够承载后面空开的电流,容易造成触电的线路最好用带漏保的,例如插座来自: Android客户端
 楼主| 发表于 2013-12-26 09:52:17 | 显示全部楼层
savagefish 发表于 2013-12-24 23:10
- \2 a1 x6 A+ u9 g+ e8 L; s我看这里基本没有职业电工,汇流排是不错,但造价高。下图是我从方案2给改的,这才是建筑安装电工的作品,不 ...

4 ]; J4 u6 L8 _4 f) J  W) Z这样最后一个空开还有两根火线啊,,我原来画的和你加的红线,不打架啊。。0 v9 d8 @  T2 V% y/ r
发表于 2013-12-26 20:27:25 | 显示全部楼层
6楼的汇流排设计不错,但看着好像是铝夹铜接头啊