发表于 2009-8-22 01:14:42
|
显示全部楼层
这是专家给你的解答:由于图片我无法看清标识,但可按以下方法解决(方法很多)
9 ^" V% `+ I* P9 Y9 W1、在380V这边(5个端子,一个接地,一个零线,三个火线)首先你得找出零线是那个端子,火线是那三个端子,地线是那个端子,之后,将其中任意一个火线端子与零经端子作为220V输入端,在次级你就能得到110V了。
& L/ ~' \0 u. K a( J$ D2、在标识不明的情况下,用三用表区别端子的方法如下,与任意一个端子都不相通的的这个端子是地线,用三用表最小R档分别测量四个端子,其中有一个端子做公共点与另三个端子测量的R值是一样的,那么这个端子是零线,其余三个端子是火线。- @8 x! E) C) t- R, n3 h
3,作220V变110V变压器使用在110V端能承载的最大功率的情况下,初级原相当于三个电压源承担输入功率,现在由一个初级线圈承担显然是不够的。改220/110发变压器使用理论上功率是原功率的1/3,1600W,实际估计可能达得到2000W。0 q2 s( G2 N! i0 N6 N
# h- O* A+ |8 Z. V+ S4 C& S. E赞一个,非常完整5 J o+ M7 h( h7 z6 |8 k
其实3相电,就是每个火线对0线都是220v,功率小点,不过好像是隔离牛 |
|