一定要拆开才得吗?照我想,我不拆开,只是破坏初级的一部分绝缘来量电压,得到近似的就引根线出来就得了
发表于 2008-8-11 21:51:11 | 显示全部楼层
这是专家给你的解答:由于图片我无法看清标识,但可按以下方法解决(方法很多)1 P2 [) ~5 Z" ]) B3 e
1、在380V这边(5个端子,一个接地,一个零线,三个火线)首先你得找出零线是那个端子,火线是那三个端子,地线是那个端子,之后,将其中任意一个火线端子与零经端子作为220V输入端,在次级你就能得到110V了。! `- T4 e$ [; G4 |5 A4 c; W& r8 p7 f
2、在标识不明的情况下,用三用表区别端子的方法如下,与任意一个端子都不相通的的这个端子是地线,用三用表最小R档分别测量四个端子,其中有一个端子做公共点与另三个端子测量的R值是一样的,那么这个端子是零线,其余三个端子是火线。
# g5 T8 y  ?# H/ W; u2 a3,作220V变110V变压器使用在110V端能承载的最大功率的情况下,初级原相当于三个电压源承担输入功率,现在由一个初级线圈承担显然是不够的。改220/110发变压器使用理论上功率是原功率的1/3,1600W,实际估计可能达得到2000W。2 {4 _# w* W5 M- t2 F4 }

1 D4 V% `6 q5 r+ e7 S[ 本帖最后由 俺是个老实人 于 2008-8-11 21:58 编辑 ]
发表于 2008-8-11 21:55:27 | 显示全部楼层
我这儿有380V电压,卖我吧。
发表于 2008-8-11 22:15:08 | 显示全部楼层
原帖由 nnlibing 于 2008-8-11 21:13 发表 9 D, G3 x  [1 R2 q9 z) o$ t3 r
一定要拆开才得吗?照我想,我不拆开,只是破坏初级的一部分绝缘来量电压,得到近似的就引根线出来就得了
djd非专业人员不可如此操作!!!
 楼主| 发表于 2008-8-11 22:36:31 | 显示全部楼层
原帖由 俺是个老实人 于 2008-8-11 21:51 发表 * K. s# Y5 J$ v2 t- x. @& a8 P5 f0 L
这是专家给你的解答:由于图片我无法看清标识,但可按以下方法解决(方法很多)
) {& n7 ]! R$ ^/ F9 X# p- t1、在380V这边(5个端子,一个接地,一个零线,三个火线)首先你得找出零线是那个端子,火线是那三个端子,地线是那个端子,之后,将 ...
谢谢老实人,找个电工按你的办法试试。
发表于 2008-8-12 09:22:24 | 显示全部楼层
好像不是diy用的
发表于 2008-8-15 10:43:47 | 显示全部楼层
用绝缘漆泡过的话,要改制就很麻烦了,5000瓦的变压器,初级线圈应该也不粗,稍不注意就断了。改造真不如重新绕过了,哈哈。
发表于 2008-8-16 12:52:26 | 显示全部楼层
还是用这个吧,太实惠的东西了,不用可惜了!
发表于 2009-8-17 16:46:57 | 显示全部楼层
无奈呀!5000W的变压器只能当2000W用,可惜!
发表于 2009-8-17 17:17:15 | 显示全部楼层
楼主你别听别人忽悠,你这个是两相380输入的,改不了,接220输出电压到不了110- ~' Q- q) \7 B4 b& {) s
) n" {9 @" L6 i# f) e" O
另外你的输出应该还有其他电压等级的,24v或者220v,你看看标签,
+ ~2 b, }7 d, v4 X" d我知道你这个变压器原来是哪里用的。
发表于 2009-8-17 17:34:37 | 显示全部楼层
380输入是几根线?110输出是几根线?
发表于 2009-8-17 17:50:11 | 显示全部楼层
肯定能改,把初级线圈拆掉42%的圈数就行了,但负载能力会变小一些。
发表于 2009-8-17 17:54:40 | 显示全部楼层
初级线圈减10圈再看看次级电压升多少,算出比率后,就把初级线圈再减掉合适的圈数就是了,但是功率也会减掉不少,就像电焊机一样,同一个电焊机380V比220V端口的功率要大一些
发表于 2009-8-17 18:41:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 hww22 于 2009-8-17 18:42 编辑 $ i: S) C. h; K
* z" v! K/ u; i# w3 P# \
要是我的我就改为,如下图,像那个马达的方式,如果初级是3绕组的就可以这样了。
# f. s& ~$ p; H2 V$ B" ]1 L从你的图顶看,是初级有4个线头的。应该可以改。加电容效率7成多了。
未命名.jpg
发表于 2009-8-17 19:30:36 | 显示全部楼层
要改也加次级线圈,省事,怎么会想起来减初级?反正也不用满负荷