楼主: jinhong328

[装修] 求教关于布明装线的一些问题,谢谢。

[复制链接]
发表于 2013-6-14 20:26:28 | 显示全部楼层
家里都63A了* ?% e  ]- W# l. @* E; C
头大8 ?+ N+ Z5 S6 ]- u4 |" A7 |
所有空调同时开的几率考虑一下就OK了

评分

参与人数 1刨花 +3 收起 理由
jinhong328 + 3

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-25 00:24:02 | 显示全部楼层
基础工作一定要做好 建议楼层之间 用10平方线 每层一个电箱 一楼进线用c63 2p空开 之后每层一个c40 2p漏电开关 每层照明 1路 插座1-2路 每个空调各一路 立式用4平方线 挂机用2.5平方的 厨房 卫生间也都要单独的 4平方线 空调插座线不能与普通插座同一路 都要单独的 照明建议也用2.5的

评分

参与人数 1刨花 +3 收起 理由
jinhong328 + 3

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-25 09:38:46 来自手机 | 显示全部楼层
63翪32翪104飬1525飬е
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-25 09:39:21 来自手机 | 显示全部楼层
63翪32翪104飬1525飬е
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-25 10:10:28 | 显示全部楼层
总开关用一个63安空气开关,主线10平方,不用每层接入表,每一个32安的漏电开关,空调一组线,4平方,每房一组,插座2点5,灯1点5,每组都用1p空开,很有可能你那里是半明半暗的,线槽是明的,开关类是暗的,一楼在总关边装多一个漏电开关,楼梯不要声控的,雷雨天就全开了,用人感应的,楼梯一组,装在一楼。

评分

参与人数 1刨花 +3 收起 理由
jinhong328 + 3

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-26 00:48:47 | 显示全部楼层
我们这里的电工也是一个房间一条线路 空调就+个火线而已 共用零线  省时 省力 省工啊 4根线穿一个管子还和弱电走一个箱子  现在我要自己整改  想空调 插座 灯 每一路分开走 布线没经验 主要是强电和弱电分开 想得头疼  开线槽 固定管子 穿线 都没经验 ! y* V6 p1 A/ P( R  Z
楼主只有强电 比较容易实现  每层楼最好独立6mm 从电表走 或者电表走到一楼用10mm的 一楼电箱再分开走到其他楼 用6mm 不装总漏电没事 插座和厨房 卫生间 独立布线 就可以+漏电保护 这样不会跳闸 灯没电

评分

参与人数 1刨花 +3 收起 理由
jinhong328 + 3

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-6-26 11:32:35 | 显示全部楼层
suiye 发表于 2013-6-26 00:48 . r* {. I, Y4 S7 ~$ u& u0 q
我们这里的电工也是一个房间一条线路 空调就+个火线而已 共用零线  省时 省力 省工啊 4根线穿一个管子还和 ...
; s: z$ F; k& _; t$ y) i% K( d
正解, 我估计农村这边应该都是这种布线模式,我去几户邻居看都是这样,一线通到房,即是以房为1路那样走,这样是省人工和电线。如果是布暗线,应该是一路插座一路开关,如果是明线,觉得房间一路好像没什么,感觉4平方到房,足够了,也减少了由于线太长电阻大。我不是很专业,可能理解有误。而且农村习惯,即使一间房灯因故障关了,还可以从其他房间照明和插座,感觉按房走电路也是很方便的。我家现在也是电视电话2.5线一起走的,这2.5还主要是电水壶烧水,感觉也不影响信号,信号差是因为线有接驳就最容易与有干扰。我打算用4芯电话线作网线,听说会干扰,也计划于电线一起走槽,不知严重不。
) O% G9 o6 E0 v# a1 \大哥,你现在改造电路,你是布暗线的吗,还可以改吗?我当时觉得布暗线不熟悉,不敢尝试。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-6-26 11:47:00 | 显示全部楼层
夏雨 发表于 2013-6-25 10:10 3 P0 ^& |8 U- x8 w4 ~
总开关用一个63安空气开关,主线10平方,不用每层接入表,每一个32安的漏电开关,空调一组线,4平方,每房一 ...

' m3 T* N* p7 N- F是啊,我现在主要也是不清楚漏电开关和空开的配置,斟酌着线路线径,楼梯灯等,真是不把问题跑出来,都不知论坛里各位的好点子。觉得雷雨天,楼梯道也是比较暗,亮了也没所谓,就是怕这声控的容易坏,要常换就不好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-6-26 11:56:55 | 显示全部楼层
在这我感谢各位朋友的建议和帮组,希望小小分表达我的谢意。我现在还迟迟不敢动工,因为自己动手也是自己用的,有点压力,希望做得谨慎和处理好每一环节,有一些事情还未敲定,漏电开关和空气开关配置,线路啊,插座位置和类型,电灯开关和位置啊,要不要每个房都配电视线之类。或者是想得太多会做不来。
" I' c7 J) Z2 o- `0 `% e现在听说是,布明线,是先批腻子一层,在布线槽布线,再批第二层第三层腻子,这样的明线才美观,所以要秋天天气干燥批腻子后再布线了。我现在还想自己制作窗帘布,感觉店面上卖的太贵了,但上网买原料布和配件综合下来的价格也差不多,呵呵,现在还是先处理电路的事情好了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-1 00:25:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 suiye 于 2013-7-1 00:30 编辑 8 _6 s# I5 I3 z, l

/ G* C% s, u5 b+ L0 L俺们是布置暗线 整改是因为没有贴瓷砖  全部裸露 可以修改 。还有你用四芯电话线做网线是那种没有屏蔽和绞线的电话线 就是扁平4芯线?  应该是有影响的 只不过屏蔽和干扰是很高深的学问  民用级别干扰没到一定程度 是感觉不出来的 我一个表哥他们家就有干扰,墙面瓷砖重做很麻烦。我还打算用8芯全铜屏蔽型网线做电话线啊 因为原先电工设计不合理 和强电管子并排并且入同一个箱子,不怕一万只怕万一 强电弱点电分开走保险。
! p- }7 N7 _9 P: f& d7 Z7 G# c7 dPS:我自己做实验把8芯屏蔽网线和强电交叉2处 强电用烧水壶2KW  貌似没有影响  平行的话距离短也感觉不出问题 距离长就不知道。可能是有屏蔽比较好吧 我也没有专业的测试东西 没有影响就是上网 下载等一切正常,至于数据包的丢失、异常等 没有条件测试
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-1 00:35:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 suiye 于 2013-7-1 00:37 编辑
, m. H9 v; i) {5 {& N" k/ x3 g* [& S
jinhong328 发表于 2013-6-26 11:32 [url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=3349846&ptid=207272][/url]( G4 H3 r: q3 f4 t( H, K
正解, 我估计农村这边应该都是这种布线模式,我去几户邻居看都是这样,一线通到房,即是以房为1路那样走 ...
  [7 j; _& z+ |
一路通到底的问题是漏电保护难安装  难道一个房间一路? 明显是插座和厨房 卫生间是主要保护对象 做成一个房间一路 只能总开关带漏保 一跳闸 全部没电 ,这样分路只有分开负载 降低线路消耗 没有其他好处  ,我看到就是直接不装漏电保护。。还美其名曰一个房间一跳不影响其他 ,只有短路保护而已而且是1P的 只有火线脱扣 零线还是有回到总闸
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2013-7-3 10:24:46 | 显示全部楼层
suiye 发表于 2013-7-1 00:35
! `$ N0 q3 |2 h. W" y8 y7 _一路通到底的问题是漏电保护难安装  难道一个房间一路? 明显是插座和厨房 卫生间是主要保护对象 做成一个 ...
' x! E" G  g  w1 z
是的,听你分析,都有道理,看来要重新考虑了线路和空开漏开的配置了。想想最近试过现在1楼的也试过掉闸,因为饭煲煲粥满了溢出来短路,灯和电器全断电了,只能摸黑拔漏电的插头,重新通电。
- ?  ^% E: _# a3 o% z# y/ i我之所以用四芯电话线作网线,是亲友送的,反正试过可以上网和电话,就别浪费。如果是新买,我也会选择8芯网线。至于电话线就觉得没必要8芯了。呵呵。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-7-4 12:51:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 suiye 于 2013-7-4 12:53 编辑 # F" L# I; V, ?- |( ~1 D
jinhong328 发表于 2013-7-3 10:24 [url=forum.php?mod=redirect&goto=findpost&pid=3364857&ptid=207272][/url]
8 S6 I  ?1 ~( a4 y1 |( i: R是的,听你分析,都有道理,看来要重新考虑了线路和空开漏开的配置了。想想最近试过现在1楼的也试过掉闸, ...

# I8 ]9 m+ b$ }% Y+ y6 E( H汗 还真碰到跳闸抹黑情况。。。。
, s) z( G/ v4 p5 A只要能换线 不管四芯还是8芯 都可以试试  无所谓 不行再换  
, V8 R* w4 V. a1 ?8芯做电话线 可以布置4路电话撒不浪费的  电信单位布线也是这样 一次10对线 不过他们的线材好很多不管是材料还是抗干扰和抗腐蚀、光照都很厉害  我这里有他们布线剩下的4芯电话线(有对绞)外面+一根铁丝不带屏蔽的那种 用来做网线  抗干扰能力跟市面上买的8芯网线效果一样  可见民用的要求多低啊
回复 支持 反对