[装修] 求教关于布明装线的一些问题,谢谢。

[复制链接]
发表于 2013-6-13 16:54:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 jinhong328 于 2013-6-13 16:56 编辑 5 {; A( B8 }; T* F+ {* O, E
: E' u% J0 i, @# h; C6 x* l5 X
刚刚画了一个准备动工的图,仍然有几个问题未太确定,恳请各位指点,实在感激。. _) d% X8 f' d2 r
一楼是已经有电工布好的,现在要布2楼和3楼的明线。
. w& b* g$ z- v) {9 w请教几个问题,或大家有建议也请告诉我,谢谢。. V8 c  }% z% a( h: `4 _
1.关于63A/2P漏电开关,23楼是否须要再购,都要安装,还是与1楼共用也可,如果再购,就可能须要带电接入电表出来的线,有点难度。
- X4 o8 g5 v4 W9 s+ ~0 C* Y6 @- w2.空气开关配置是否合理,例如数量和电流。3 X& c6 O, s$ b" T- O! y
3.楼梯用房间引电线出来装声控,这样美观和少拉线,不知好不好。( Y- e1 e) W+ P1 X
4.楼层间用6平方连接,空气开关到空调开关用4平方。空调插座到普通电气插座用2.5平方,然后插座引1.5平方到灯开关和灯,如果在中间,就剥开4平方接2.5出来做插座,这样合理吗?
1 I& \' p: W7 c7 S+ G& S  e6 Y% G1 a本人平时都是拉1两个插座和灯的小活,都是在别人的基础上操作,现在自己要做的很多,请各位不要见笑。( }& Z0 I! w  @
164727fm06yp8pjk9ycw29.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2013-6-13 18:43:38 | 显示全部楼层

回帖奖励 +30 刨花

楼主看了你电路拓扑,6平方的总进线小了。你可查相关数据,在工作温度设定为40度穿管3根线最大电流只有43A总负荷为220x43不到1万W,你那么多台空调线的负荷够呛。漏开应分层设置相应电流取小些已保可靠动作,线的大小应据负荷及走线情况查表及可。

评分

参与人数 1刨花 +3 收起 理由
jinhong328 + 3

查看全部评分

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2013-6-13 19:01:27 | 显示全部楼层

回帖奖励 +30 刨花

有点复杂,好好看看再说
回复 支持 0 反对 1

使用道具 举报

发表于 2013-6-13 19:19:56 | 显示全部楼层

回帖奖励 +30 刨花

我认为分层走线的好,每层的空调走一个回路,插座走一个回路,照明走一个回路,每层装一个总回路漏电空开,再装各路的2P空开

评分

参与人数 1刨花 +3 收起 理由
jinhong328 + 3

查看全部评分

回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

发表于 2013-6-13 21:36:43 | 显示全部楼层

回帖奖励 +30 刨花

本帖最后由 年满楼1 于 2013-6-13 21:40 编辑
+ q8 `  p& X, s7 M+ Q
7 S* u! g' [9 n. w# ^! U% _插座电源不要从空调取,照明也不要从插座取电 一样装修了 电气是隐蔽工程 建议投入大一点   看图应该是三层小洋房结构 建议 照明 插座 空调 独立分开 还有 每一层电源尽量分开布置 值得要注意的是 厨房和卫生间插座要单独用空开
- S& f% b4 w, ^7 N7 b个人观点 空调 15a   插座10a  照明5a  厨房插座 15a

评分

参与人数 1刨花 +3 收起 理由
jinhong328 + 3

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-13 21:37:59 | 显示全部楼层

回帖奖励 +30 刨花

入户的总开关,有限制吧?我们小区,好像是4000W,即热性热水器,电水壶,抽油烟机,电视一开,过会儿就跳闸了。。。

评分

参与人数 1刨花 +3 收起 理由
jinhong328 + 3

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-13 21:51:22 | 显示全部楼层

回帖奖励 +30 刨花

1、空气开关用的太多了,没有必要,总一个,全部小插座一个,空调各一个,灯一个,基本就好
. L' B: ~! B$ @+ _2、我建议,除了灯共用零线,其余的要各是各的零线和地线,安全,可靠
$ K# j, D: l& P; i+ w3、空调的线要6平方地线2.5平方. e  O' o$ o, p+ _# ]
4、如果是6平方的进线,我认为40安的总开关就行,63安大了

评分

参与人数 1刨花 +3 收起 理由
jinhong328 + 3

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-13 21:59:26 | 显示全部楼层

回帖奖励 +30 刨花

总线就是表后的主线6平方MM有点细,每层的主线6毫米还行;一层一空开;一二三层分别走线,不要一组三根线供给三层楼用,从表后接出3组,分别接到每层楼的空开。

评分

参与人数 1刨花 +3 收起 理由
jinhong328 + 3

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-13 22:01:35 | 显示全部楼层

回帖奖励 +30 刨花

晕,自动给刨花啊,貌似重复回帖可以无限刷刨花啊....
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-13 22:16:20 | 显示全部楼层

回帖奖励 +30 刨花

总线得有10平方才行,每层6平方分支,空调4平方分支,普通插座2.5,柜机4平方。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-13 23:12:13 | 显示全部楼层

回帖奖励 +30 刨花

空调最好是专线,插座与照明最好分开。插座2.5,照明用1.5的线可以

评分

参与人数 1刨花 +3 收起 理由
jinhong328 + 3

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-14 00:30:32 | 显示全部楼层
63A是所有三层的总开关,然后分3条线路到各层,各层在分装总开单独控制一层的电源,分层的漏保空开分成:灯,插座,厨房插座,空调二路,卫,最后,一到三层的的楼梯灯单独从一层分一路出来

评分

参与人数 1刨花 +3 收起 理由
jinhong328 + 3

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-14 09:17:44 | 显示全部楼层
楼梯灯最好再装一组触控开关,每层间各装一对,可以不必半夜出大声开灯,影响其他人

评分

参与人数 1刨花 +3 收起 理由
jinhong328 + 3

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-14 10:35:43 | 显示全部楼层
1.关于63A/2P漏电开关,23楼须要再购,不要与1楼共用,带电接入电表出来的线不难,要最后空载接火。
- z9 a' S" ]8 Z: \

评分

参与人数 1刨花 +6 收起 理由
jinhong328 + 6

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2013-6-14 13:54:48 | 显示全部楼层
分路走线有很多好处,那路出故障修那路,不影响其他电器的工作,各路电器负载分流运行安全,不会产生电流线损,等等益处,而如果在一条线上加载全部负荷,你去想吧,虽然省了当前支出,是多么的严重后患,这是多年维修积累的经验,如果在电线暗处分路接线,那就更是隐患,看似当前负载运行正常,实际已经种了故障的种子,就说这些吧,做个参考。

评分

参与人数 1刨花 +8 收起 理由
jinhong328 + 8 多谢,言之有理

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报