发表于 2011-12-5 12:39:17 | 显示全部楼层
插座上呢哥插头是怎么回事?拆开阳台上那个插座检查接线头,没事的话在检查电源端的接线头,
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-5 12:39:35 | 显示全部楼层
不要接线了,C是火线,D是零线。A/B都断了,你引过去1根线也亮不了,110的电器你也用不了,110是假电压。你把阳台的插座拆下来看看,把室内插座也拆下来看看阳台的线,一般中间断的可能性小,除非你用大功率电器了,一般拐角地方断,用手钳拉出来接上就可以,你想用原来的零线代替一根阳台的一根线。。。。。看来难办到,阳台原来的火线、零线都断了。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-12-5 12:52:06 | 显示全部楼层
kander 发表于 2011-12-5 12:39
  d% \/ o3 _: _$ }插座上呢哥插头是怎么回事?拆开阳台上那个插座检查接线头,没事的话在检查电源端的接线头,

5 S1 E8 U; ]  K& t6 b1 D' yO(∩_∩)O谢谢/ q1 Q: A6 S: k
那插头是我准备引线的,还没接,我检查过了没问题的,阳台电是室内出去的,室内没问题。郁闷啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

头像被屏蔽
发表于 2011-12-5 13:08:38 | 显示全部楼层
如果,墙内有布线管,把线换掉,如果没有只有接明线了,看样子,肯定不能用了
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-5 13:44:07 | 显示全部楼层
把电源总开关关了,拆开插座看看里面有没有烧坏,线头松动的情况,是在找不到毛病,就从卧室直接走两根线(一零一火)接到阳台就得了& J4 w! [, N  s4 g  Y% n/ W
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-5 14:05:00 | 显示全部楼层
115125jpi5v9bjrwgb0j9i.jpg 太麻烦了!试试我这招儿: W) h+ p/ |2 s$ u$ P5 h
1 切断总电源8 c; e$ X2 H1 }1 Y1 G0 |9 A" y4 b
2 拆开C、D两端. L4 r( q+ [  A5 C+ [0 o8 l
3 拆开A、B两端把AB两端接在一起2 D  }( C  N' i, S
4 用万用表测量C、D两端是否通路
5 V, U" r% `: n9 S' V; c5 如果电阻无穷大 则 两插座间线路断路
- n6 t$ }9 y& `6 ?3 Q6 把两插座间的埋墙线废弃不用 直接明线
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-12-5 14:19:40 | 显示全部楼层
SLC 发表于 2011-12-5 14:05 - c( m. b1 w! ]% F8 h( h6 O: e
太麻烦了!试试我这招儿
5 ?+ ?" N( q; \1 ]  s' ^1 切断总电源1 c! g7 M/ r( R; O+ R
2 拆开C、D两端
$ P# U2 |4 u# Q) P& L
这方法不错,一会试试,有个问题,如果墙里电线虚接,我引明线问题大不
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-5 15:02:35 | 显示全部楼层
这个问题很有挑战性。看来楼主的房子不是新房,原来电线如果抹到墙内部,没法抽出的话,最简单的办法就是废弃阳台插座(或检查确认完好),从室内重新引线安装,原来的线头包好。但这样也会留下隐患:因为从楼主叙述中可用确认,阳台插座线路尽管出现故障,但仍然与室内电路相连(或者可能接触不良),这样,时间长了以后,这段留在墙内的线路会导致全线故障或出现事故。因此,最彻底的办法是,找到阳台线路的节点,彻底拆除。
/ p6 D( C9 E% m) H上述意见是建立在楼主描述正确、所用仪器没有故障的前提下。个人贸然猜测,楼主所说的室内正常,可能也是有问题,只是您没有发现,这个只能现场查找判断,在这里不好断言。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-5 16:20:19 | 显示全部楼层
既然能把坏的线路两端都断开,这个问题也好查了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-5 19:35:55 | 显示全部楼层
江机南 发表于 2011-12-5 11:59 3 R' O/ \/ }, `% ^; d8 G
室内盒中有短路,重点查,与阳台无关。
4 t2 a- `/ p1 P
室内接线盒有问题,跟室内正不正常无关,重点查室内与阳台的连接点就行了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-5 20:30:56 | 显示全部楼层
看一下走线管儿的走向 然后打开附近的插座 查找多线头插座 拉一下看看阳台插座线是否动如有能动的 拔出 更换
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-5 20:54:39 | 显示全部楼层
强烈建议:找到线路两端,断开,拉旧线带新线。相关线路重检查。接牢固。做好绝缘。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2011-12-5 21:04:49 | 显示全部楼层
AB插座没问题的话是AB在墙中的线都接地了,并且没有连在一起,所以重新拉二条线重接AB就最简单
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-12-5 21:47:01 | 显示全部楼层
经断电测电阻,AB,,CD..AC,,AD,,BC,,BD之间都是无穷大
9 G6 [& `7 `+ a. S/ V; g这似乎是好事  t; b* j# X# p1 l5 ~5 O0 b4 e3 v
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-12-5 22:20:32 | 显示全部楼层
SLC 发表于 2011-12-5 14:05 " z5 r) R+ T/ B% R+ Y: W, M
太麻烦了!试试我这招儿! [& c+ n$ ~; d5 b3 B0 V
1 切断总电源
" G% J# F' b( V/ d! p2 拆开C、D两端
  S+ T3 i) l4 z6 S. }
应该是的" Z, u% R; l0 W& f2 L
但接电AC,,BC间110伏搞不懂
回复 支持 反对