楼主: 宁19990308787

Y轴一直跑点,无法解决

[复制链接]
 楼主| 发表于 2020-12-7 12:31:51 来自手机 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2020-12-07 07:12/ Y, ?$ o2 m8 P- W5 [7 E" W
没用,不从根本解决,打补丁不行,

4 K& x0 m+ A* U换了控制器,机械展会上的控制器M350的行不行
发表于 2020-12-7 13:24:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 湖湖 于 2020-12-7 13:27 编辑 " B+ E( x3 g  ?4 R
宁19990308787 发表于 2020-12-7 02:55
# [: f, v  q0 k滤波器区分火线和零线吗?接错会怎样?
3 @4 B$ r  U1 p' w
分  不能接错 上面都有标记  滤波器是必须装的 因为有变频器干扰. 任何设备 只要周围有变频器  就要装滤波器. $ ]7 K/ k5 k. [8 S. v. W1 X! o% B

9 p* b: e) v# ^' J3 N* Z" @9 {) B+ k交流电错了 轻则烧毁设备 重则要出事的 不能马虎. 火 地  零 绝对不能错.
& J: m" e: `, [' V& J  @0 Z( Z, a; O- z5 Z
头像被屏蔽
发表于 2020-12-7 15:49:49 | 显示全部楼层
宁19990308787 发表于 2020-12-7 12:31
0 U0 l* X8 S  u  k+ G换了控制器,机械展会上的控制器M350的行不行
4 f* d1 O$ R9 d
没用过,维宏不错,还有便宜的工业,信昌,我用的这个,加工中心改的,
8 Q7 @5 v- Z9 k* p& g- K4 I2600块,6轴+ N" F( d0 r+ d
信昌.jpg
 楼主| 发表于 2020-12-8 04:09:33 来自手机 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2020-12-07 15:49/ U4 \  E% a( a. A8 N5 s" t
没用过,维宏不错,还有便宜的工业,信昌,我用的这个,加工中心改的,
! ]" J  M0 Y1 n* f( @9 m8 k2600块,6轴

8 M& Z  J# h8 ]* ]( S能不能加个好友?
 楼主| 发表于 2020-12-8 04:11:11 来自手机 | 显示全部楼层
湖湖 发表于 2020-12-07 13:24
$ R+ o: m8 T: w9 q本帖最后由 湖湖 于 2020-12-7 13:27 编辑 4 |/ p; R/ k$ Z6 C7 t

; @4 I2 B/ _: [" R; x# u
6 [7 b$ k# s2 ^9 O5 L' ?# f, e分  不能接错 上面都有标记  滤波器是必须装的 因为有变频器干扰. 任何设备 只要周围有变频器  就要装滤波器. 2 M3 x0 W9 y. z. P
. j: @/ a; o! J( n
交流电错了 轻则烧毁设备 重则要出事的 不能马虎. 火 地  零 绝对不能错.

2 ^) @  E* P9 l% Y7 b0 x5 J那要测量一下零线和火线了
 楼主| 发表于 2020-12-8 14:30:16 来自手机 | 显示全部楼层
湖湖 发表于 2020-12-07 13:24& K# i: h9 Y9 b* z0 I% a6 R+ o
本帖最后由 湖湖 于 2020-12-7 13:27 编辑 ; w& k2 S) r( r  j. R

4 Y) G8 {& g# c% b+ W
, I+ f6 b; K* m$ \8 ]" e3 l' D  x分  不能接错 上面都有标记  滤波器是必须装的 因为有变频器干扰. 任何设备 只要周围有变频器  就要装滤波器. , o. L1 y0 L5 m0 U
$ C% W- x; f- h: g5 c
交流电错了 轻则烧毁设备 重则要出事的 不能马虎. 火 地  零 绝对不能错.

9 L2 F" G. ~6 ?是不是每个伺服都要接一个滤波器?
发表于 2020-12-8 14:54:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 湖湖 于 2020-12-8 14:55 编辑 * |, w8 ^; ?; M) e. s7 K" E2 F
宁19990308787 发表于 2020-12-8 14:30& W# h, o1 `  @4 k0 J
是不是每个伺服都要接一个滤波器?
% I5 ^! j3 j- p$ b
哦 如果是交流司服电机  电源可以接一起啊  然后接1个 滤波器 .就行了. 直流司服电机 只要接开关电源就行
6 k1 K! ]/ ]/ x
 楼主| 发表于 2020-12-9 01:26:40 来自手机 | 显示全部楼层
湖湖 发表于 2020-12-08 14:54; E9 {1 V# z; a5 G6 V
本帖最后由 湖湖 于 2020-12-8 14:55 编辑
, U  Z. x2 q; _
! J4 l9 r) }$ w# C
) I4 K/ g4 r5 S( L) r哦 如果是交流司服电机  电源可以接一起啊  然后接1个 滤波器 .就行了. 直流司服电机 只要接开关电源就行

+ t( F) C/ Q" J* R# a$ b- D多谢了
 楼主| 发表于 2020-12-9 01:33:54 来自手机 | 显示全部楼层
换了控制器键盘被干扰,变频器设置有问题,中间频率设置成50干扰没有了
 楼主| 发表于 2020-12-9 01:35:36 来自手机 | 显示全部楼层
  Z1 Q6 A# y: C: n1 u+ }2 P& K: _
 楼主| 发表于 2020-12-9 01:37:33 来自手机 | 显示全部楼层
键盘在无人操作状态下自己动,关闭主轴转速就好了,最终变频器中间频率133改为50干扰消失
 楼主| 发表于 2020-12-9 09:46:20 来自手机 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2020-12-07 15:49
7 y9 ]* q4 q; R( e. Q* ^' i没用过,维宏不错,还有便宜的工业,信昌,我用的这个,加工中心改的,$ [. h7 I5 v# ^  f3 Q! ?3 Q( Q
2600块,6轴
& ~# g3 L" c+ s1 |2 [; u* S
XC809M?
发表于 2020-12-9 12:44:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 湖湖 于 2020-12-9 13:26 编辑 ( Z9 f2 R# n& s0 s, q; {) q/ Q; m
宁19990308787 发表于 2020-12-9 01:37. i* r6 u- i" O6 S8 @
键盘在无人操作状态下自己动,关闭主轴转速就好了,最终变频器中间频率133改为50干扰消失

* n( ^; h0 c4 ]" O" J( |! x因为普通交流电 就是50赫兹啊   说明你的变频器 漏波太厉害了. 换个变频器把.都接滤波器 磁环 ,否则你的这个变频器 一开 全楼电脑 都死机...........过几天 冰箱 电视 都烧了.......
0 Q/ r2 u  C* S9 p7 Q& W! c0 T9 J
 楼主| 发表于 2020-12-10 06:57:00 来自手机 | 显示全部楼层
湖湖 发表于 2020-12-09 12:44
# o! D, M5 }: K) y) a6 ]+ q本帖最后由 湖湖 于 2020-12-9 13:26 编辑 4 ]3 f7 k2 K0 s, D$ j  F$ f3 q( d
  R: Y4 m, g% Q9 |  [4 M: `
. P0 N0 P  z" G8 Y5 g  g' L
因为普通交流电 就是50赫兹啊   说明你的变频器 漏波太厉害了. 换个变频器把.都接滤波器 磁环 ,否则你的这个变频器 一开 全楼电脑 都死机...........过几天 冰箱 电视 都烧了.......

& C# C, F' k( h* |- Z8 ]将就下,用到新的变频器到货应该没问题吧
 楼主| 发表于 2021-10-11 01:04:50 来自手机 | 显示全部楼层
这个问题最终原因是因为闭环步进电机电源24V的最后换成60V就不在丢步了,这三套闭环步进电机买的时候不懂便宜货,河南话 图贱买老驴,老驴不拉磨