找回密码
 注册
楼主: 宁19990308787

Y轴一直跑点,无法解决

[复制链接]
 楼主| 发表于 2020-12-7 12:31:51 来自手机 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2020-12-07 07:12
/ t* ?2 l# z2 x# ?. G没用,不从根本解决,打补丁不行,

. C8 D3 F; J' y6 I, p6 i换了控制器,机械展会上的控制器M350的行不行
发表于 2020-12-7 13:24:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 湖湖 于 2020-12-7 13:27 编辑
2 M  }, n# q% C! P( _
宁19990308787 发表于 2020-12-7 02:55" v3 s& T4 {0 K5 M
滤波器区分火线和零线吗?接错会怎样?
6 k: @0 ~# R) e# |8 ]$ L
分  不能接错 上面都有标记  滤波器是必须装的 因为有变频器干扰. 任何设备 只要周围有变频器  就要装滤波器.
* x( e5 X3 A1 f7 ]
) o2 Y: W/ J1 |# v* H交流电错了 轻则烧毁设备 重则要出事的 不能马虎. 火 地  零 绝对不能错.
. S' `3 e' G. l3 |6 ~; D/ E7 s6 L& R& E2 w# l4 }, K
头像被屏蔽
发表于 2020-12-7 15:49:49 | 显示全部楼层
宁19990308787 发表于 2020-12-7 12:31
: }9 b/ i* v. x5 s, Q5 V0 H换了控制器,机械展会上的控制器M350的行不行

( Z+ Q: Y) ^: ~+ o6 x4 c没用过,维宏不错,还有便宜的工业,信昌,我用的这个,加工中心改的,
" r/ ?* V0 R2 f" ~' g2600块,6轴
; Y1 f6 ?. l- H/ s
信昌.jpg
 楼主| 发表于 2020-12-8 04:09:33 来自手机 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2020-12-07 15:494 m8 u' q& Z: I
没用过,维宏不错,还有便宜的工业,信昌,我用的这个,加工中心改的,
: q, G. |: j0 V4 D5 b2600块,6轴
+ s8 [; D6 P# X( S2 D! Z
能不能加个好友?
 楼主| 发表于 2020-12-8 04:11:11 来自手机 | 显示全部楼层
湖湖 发表于 2020-12-07 13:24( Q0 ?4 m3 W+ |: Y( F7 w- R
本帖最后由 湖湖 于 2020-12-7 13:27 编辑
% W2 a- S, M% b* f! ?" [
8 t1 c7 ?& f0 n* j% C- u( d/ U
' m; ]$ Z% |0 B; p+ w: @" E分  不能接错 上面都有标记  滤波器是必须装的 因为有变频器干扰. 任何设备 只要周围有变频器  就要装滤波器.
: B& J2 h% A# O& ^- H: W1 `
4 y/ ~/ D% F- s交流电错了 轻则烧毁设备 重则要出事的 不能马虎. 火 地  零 绝对不能错.
8 ^' f& d- }5 A5 y7 w* T! n
那要测量一下零线和火线了
 楼主| 发表于 2020-12-8 14:30:16 来自手机 | 显示全部楼层
湖湖 发表于 2020-12-07 13:240 ]! W0 e% u/ T7 B3 K; F/ ]4 V1 Y8 t' o
本帖最后由 湖湖 于 2020-12-7 13:27 编辑
! C$ j9 M1 y& }7 G6 }( l: ?" g- f# X3 `$ a7 d# x/ L

' a8 v8 ~, }2 R4 }& d! Y$ T, Z+ h分  不能接错 上面都有标记  滤波器是必须装的 因为有变频器干扰. 任何设备 只要周围有变频器  就要装滤波器.
1 O# _$ B% t) L0 M+ k0 _
1 }1 a# `7 L8 F2 |) P交流电错了 轻则烧毁设备 重则要出事的 不能马虎. 火 地  零 绝对不能错.
2 e$ I1 z% ^* A( W. A, ^
是不是每个伺服都要接一个滤波器?
发表于 2020-12-8 14:54:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 湖湖 于 2020-12-8 14:55 编辑
, i" m8 {3 s, t3 x
宁19990308787 发表于 2020-12-8 14:30
/ ^# M& Z( X% d- f( L5 {是不是每个伺服都要接一个滤波器?
; S# v6 `9 |- w9 Y
哦 如果是交流司服电机  电源可以接一起啊  然后接1个 滤波器 .就行了. 直流司服电机 只要接开关电源就行
' a3 q3 g2 w% T& o! V1 ^+ K
 楼主| 发表于 2020-12-9 01:26:40 来自手机 | 显示全部楼层
湖湖 发表于 2020-12-08 14:549 E/ W! f9 s) k: o- F* l! Y  G
本帖最后由 湖湖 于 2020-12-8 14:55 编辑 & }: y% T  W5 p! s

4 t$ V2 [- S- ?3 C  K6 n
8 k' D4 S" Y, x4 s9 L' i! Y8 W- F哦 如果是交流司服电机  电源可以接一起啊  然后接1个 滤波器 .就行了. 直流司服电机 只要接开关电源就行
3 w0 C7 u* A. R+ g
多谢了
 楼主| 发表于 2020-12-9 01:33:54 来自手机 | 显示全部楼层
换了控制器键盘被干扰,变频器设置有问题,中间频率设置成50干扰没有了
 楼主| 发表于 2020-12-9 01:35:36 来自手机 | 显示全部楼层
# g6 {! X4 e9 X& e1 t! d/ r( `
 楼主| 发表于 2020-12-9 01:37:33 来自手机 | 显示全部楼层
键盘在无人操作状态下自己动,关闭主轴转速就好了,最终变频器中间频率133改为50干扰消失
 楼主| 发表于 2020-12-9 09:46:20 来自手机 | 显示全部楼层
尹志春 发表于 2020-12-07 15:49
8 n* U9 a# H  W! H/ X没用过,维宏不错,还有便宜的工业,信昌,我用的这个,加工中心改的,  {6 C0 K1 X+ g9 ^9 }& S% \
2600块,6轴
# ^0 s( ^# Z, Q% d
XC809M?
发表于 2020-12-9 12:44:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 湖湖 于 2020-12-9 13:26 编辑 5 N: F& {( E0 Y: S2 C( ]* H0 F
宁19990308787 发表于 2020-12-9 01:37; G" y5 y# v8 C" }$ [
键盘在无人操作状态下自己动,关闭主轴转速就好了,最终变频器中间频率133改为50干扰消失
1 D* D0 }& X2 y/ ?2 y$ R8 T, W% X
因为普通交流电 就是50赫兹啊   说明你的变频器 漏波太厉害了. 换个变频器把.都接滤波器 磁环 ,否则你的这个变频器 一开 全楼电脑 都死机...........过几天 冰箱 电视 都烧了.......
" s& b! q% e3 f
 楼主| 发表于 2020-12-10 06:57:00 来自手机 | 显示全部楼层
湖湖 发表于 2020-12-09 12:44
6 `  {: y2 _3 W/ L: s, A本帖最后由 湖湖 于 2020-12-9 13:26 编辑
# U6 d/ G6 z( {; e+ |# s5 u6 Z5 Z
9 s5 _% H. M; ?! U; i
4 e! n9 j- u! b. b  g) @/ f0 ~因为普通交流电 就是50赫兹啊   说明你的变频器 漏波太厉害了. 换个变频器把.都接滤波器 磁环 ,否则你的这个变频器 一开 全楼电脑 都死机...........过几天 冰箱 电视 都烧了.......
$ @) j- J5 o) e# n! k' G; m9 p2 M
将就下,用到新的变频器到货应该没问题吧
 楼主| 发表于 2021-10-11 01:04:50 来自手机 | 显示全部楼层
这个问题最终原因是因为闭环步进电机电源24V的最后换成60V就不在丢步了,这三套闭环步进电机买的时候不懂便宜货,河南话 图贱买老驴,老驴不拉磨