找回密码
 注册
楼主: 青蛙俚语

【求助】关于机械原点限位开关选择的问题

[复制链接]
发表于 2019-9-18 18:57:34 来自手机 | 显示全部楼层
我用4.5元的sn04光电接近开关,用于原点信号,精度0.02内,自动换刀是没有问题,
9 a3 r% e6 O4 l& t1 _9 w+ T
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-19 09:49:23 | 显示全部楼层
woodmill 发表于 2019-9-16 12:45
8 u9 z' K& T5 N% {( z# q如果系统支持,可以用接近开关配合伺服编码器的Z相输出,精度 ...
/ z: e0 M. E7 k# Q  V: k; T% W3 d6 c. E 这个可以再说下吗,好像了解下.
4 o* C" Q8 N8 g  v" G
有的系统支持这样的一种回零时序:
, G, l! |/ e% J' X4 j5 j9 G先快速向原点移动,触发回零减速开关后减速,然后低速继续运动或者低速反向运动,等待伺服器返回的Z信号,收到Z信号后得到原点,停止移动。
: J7 c/ t/ b1 H$ h1 Y+ C这里的减速开关,可以是机械式的行程开关,也可以是电感、霍尔、光电等各种形式的接近开关,对接近开关的精度要求很低,零点位置在该轴的一转Z相位置处
" _1 j$ v  z1 j2 |' K3 w. L
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2019-9-25 12:02:12 | 显示全部楼层
hky9075 发表于 2019-9-19 09:49
* o( o3 r) h' d7 L4 F7 h# y有的系统支持这样的一种回零时序:6 m. H% f% z+ f* X! @
先快速向原点移动,触发回零减速开关后减速,然后低速继续运动或者低 ...
" x3 W6 A4 z& v( z$ h* m+ \
谢谢,非常感谢.
5 ^8 \. |7 z. v1 t/ H) v# `
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-11-8 12:48:16 来自手机 | 显示全部楼层
伺服电机的话,如果系统支持z向回零,那限位开关是否粗糙就无所谓了,精度都会很高。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


快速回复 返回顶部 返回列表