+ G( l4 k& N" y* u, [; O1 d0 K估计一下 用电器的功率,用不到那么大的空开吧。
2 l, a9 o, F- S* U9 S: l谢谢兄弟关注,前段时间比较忙,一直没有空,只是偶然学习下
5 h3 V2 {+ U. @1 Y0 ~+ t4 y$ l6 q) u0 a/ s5 |5 D# i1 S
算下来,楼下预留了总的大概有140A的插座和电路的容量,最大情况下是46A左右,楼上电器100A的插座和电路的容量,最大情况下36A左右。然后两个楼层综合情况下为46A+20A左右的用电量,因为配电箱需要移位的关系,本来就要动入户线。
, X' \; B8 u! [: T. {+ a! ~1 s现在有2个方案:" E5 F5 D" l, E: | p- q: G
1、和物业沟通,入户线一次换16平方的,100A的荷载,同时换个开关,100A的,然后楼下稍微预留下用63A的2P漏保,楼上用40A的2P漏保。
. l" V: A, }6 h2、保持原样,入户线还是10平方的,不换63A的总开关,然后楼下40A的换到50A,楼上的25A的换40A,这样基本也不会有问题,然后入户的管子和线做好预留,以后扩充的话也方便。4 N! M8 Z1 D3 ^6 y- J' w! e
' N3 q+ N2 r# }8 `4 }
8 M: c/ _, m. Q- Y综合考虑下来还是决定用第二个方案,因为可能理论上我计算了较高的用电总量,基本上是不会碰到的。8 F; ]) l( e7 B! R
|
|