发表于 2017-10-6 12:18:16 | 显示全部楼层
所有电器关了再测下,最好用万用表
* x  }7 e7 M$ L5 t8 \3 d
发表于 2017-10-6 12:19:44 | 显示全部楼层
13421349847 发表于 2017-10-6 01:23, Y, Q  ^4 \) y  ~$ u
不断   连接开关    灯泡都能正常  只是开关断开  零线测有电   且 灯泡轻微发亮

' a3 B& c5 t) m7 y& ~- p2 B7 o9 e' p# l灯泡发亮,是你的灯泡开关接的零线,开关必须关火线才行
: g3 N# L" ~# e8 L! w0 q3 f5 ?$ U; y7 H# J1 A
发表于 2017-10-6 12:33:40 | 显示全部楼层
5楼正解
发表于 2017-10-6 13:02:22 | 显示全部楼层
13421349847 发表于 2017-10-6 01:29
2 p, g+ D6 z! Y! D. t. g" u0 k& I电笔测的   通电都正常啊   就是输出端上的(火线)开关断开了  灯泡还有轻微发亮   零线有电

6 h" \$ V7 Z3 X" |, \电笔量零线一般都显示有电,因为是个公共回路,其它负载接通时都测量有电,你应该用万用表断电后量闸通断能力,线路电阻,与地线阻
3 R7 J1 w- K$ }2 ^+ I8 w
发表于 2017-10-6 14:56:01 | 显示全部楼层
suncan80 发表于 2017-10-5 18:53
% X8 j8 d9 ?$ }# ^! R开关3与开关4间的零线有一头没进槽,虚接
: E6 q. O2 k" V- @1 r
同意!!!
- T) o& c2 ^" `* s* j( k
发表于 2017-10-6 16:01:34 | 显示全部楼层
零线电路接触不良所造成的问题,简单直观的方法你可用一小台灯,引出两根导线直接去测试输出端的导线,就能很快判别出问题的所在。
发表于 2017-10-6 16:24:40 | 显示全部楼层
suncan80 发表于 2017-10-5 18:53
9 a4 Z+ u3 U! ^% d$ R% q开关3与开关4间的零线有一头没进槽,虚接

$ ?3 v5 `0 I6 N. a0 C, F3 r6 B我也是这么认为的!2 }  v" B2 o- ^. A1 }& J" n: M
发表于 2017-10-9 13:15:53 | 显示全部楼层
本帖最后由 roybin 于 2017-10-9 13:17 编辑
0 o& R! q% F1 N+ i: ]' a( x! A  q" w0 C* w. |! }  o  x
零線斷路了,有電燈開關開著所以有火線通過電器傳過來了,你把所有電器都斷開,你測得那個點就沒火線了
发表于 2017-10-21 00:01:32 | 显示全部楼层
你意思是用电笔打零线,奶泡也亮是吧?如果是这样,
: Y* M- }, p+ Z2 M7 D  X要么零线接触不好,要么就是空开坏了,没有其他原因。