[装修] 感觉这个电工有点懒啊

[复制链接]
 楼主| 发表于 2017-10-4 07:05:25 | 显示全部楼层
半老学徒 发表于 2017-10-4 01:31
* e, o$ R$ R: i/ ^5 \你的意思这样布线不能用?
9 a' T. h5 p4 B, U
就算你把总开关放到63A,支路全部统一40A,它也一样能用。但这样的方便有意义吗?  f2 ^" \6 p5 F4 D1 V
发表于 2017-10-4 09:09:30 | 显示全部楼层
waytin 发表于 2017-10-3 23:44
; v# @4 \+ H9 t7 L! T  i对了,另外一个问题再研究下:每个分支都用30A的空开不会太大了吗,虽然施工方便但严重超出线径的负载值, ...
  \( D1 q( ^" n- c
大了,一般都用20A的,实际电线基本情况下不会过载烧毁,家用空开大部分情况下是短路的作用
# k3 t- V" u' y+ o3 W家里有超大功率电器的都是单独一路了" }9 {* L7 L; x1 Y/ m2 w* U
 楼主| 发表于 2017-10-4 16:19:16 | 显示全部楼层
木头一堆888 发表于 2017-10-3 00:02
! N: ^% {0 L+ i, M你可以要求每条电路配漏电保护不就行了

, q' }( p/ h; w( x  q& ]电箱有那么多位置吗" I2 L$ `' o! {7 E% X& x
 楼主| 发表于 2017-10-9 08:28:23 | 显示全部楼层
迅雷不及戴耳机 发表于 2017-10-4 09:09
- z+ a* N9 H7 O- ]大了,一般都用20A的,实际电线基本情况下不会过载烧毁,家用空开大部分情况下是短路的作用; w4 U4 W$ \/ k' N8 l# {3 Z2 b
家里有超大 ...

* T+ R. X! Z) p9 W, _  u4 c  Y线路固定电器使用的比如照明,空调,冰箱等确实不存在过载风险,而且现在布线动不动就2.5/4方还是专线的,完全够过流,空开主要是短路保护,万一短路,估计60A都得跳。
4 k9 {- d$ K2 ~. E$ y
发表于 2017-10-10 09:10:37 | 显示全部楼层
1、照明分的过细5 \1 `2 a; ?% j! g
2、照明和插座要分开1 v5 M  L8 `' Z7 B% ^
3、插座分房间做漏保2 V9 u" U0 ?+ j! i0 L# _
4、空调单独可以有' G, F0 ~2 }8 x  y' V0 I" e) H
5、总开一般不用漏保,实在要用,用电流和动作时间比分开关高的,总开漏保两个作用:一是做为分开关漏保失灵的后备保护,二是做防火保护,这个一般人不太理解,简单说明,电线有时候会出现外皮被管道或者其它东西损伤绝缘,出现低阻故障,就是绝缘下降,但没有短路,这个时候短路保护不会动作,但是绝缘下降点会出现较大电流,造成这一点出现高温现象,有火灾隐患,这个时候漏保可以动作保护