[装修] 插座电线这么打圈接没毛病吧

[复制链接]
发表于 2017-1-10 11:28:21 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2017-1-10 15:32:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 安徽葡萄 于 2017-1-10 15:39 编辑
/ ~' I- o7 T/ u+ p1 F8 S3 s& J7 U1 h( }3 t/ W6 |$ m
1、第一个图,有个白色的盒子,应该是强电盒,缺线并头(应该穿线后再并头),两两并头不需要了,插座、开关后面的接线孔可以容纳2根线的。: P: Y4 @$ t3 v  s3 P
2、部分盒子的管子进盒子做的不规范。
5 \8 x( ~" s& o& S& E5 j3、线色用的那叫一个乱。
9 K6 C& q% _5 ?  y+ |# h4、包胶布先用一层自粘带,外加一层黑布胶布即可(如在室外扔水里泡着都没啥)。
9 U$ A8 W' m8 o8 k! J9 y" t  H5、做到以上第四条,加上5-7圈压紧的话,无需烫锡,软芯线规范才要求烫锡或者压接。  _* W$ J/ g5 I; \
6、不要使用压线帽,那是对软线使用的,不要想当然就用到这个家装硬线上,不信的话,可以拆开你的电动工具,里面是软线,那里会有压线帽的。- I% ]) }) \( e& F; \& D
7、最后一个图 你乱色、还跨盒并头,赶紧拆掉重新来。没见到这么不规范的。
; E. m9 j& B6 D. t  j9 Z! H