[其它] 单相电驱动三相变频器解决办法,兼顾110V用电设备

[复制链接]
发表于 2015-10-11 12:58:27 | 显示全部楼层
单相变频器输出的三相电压是3*220v,而不是3*380V电压。如果你的电机需要的是3*380V电压,单相变频器就没有用的,电机功率部够的,还有可能把电机烧掉。
# _' j% R7 n3 X  R# q) r! y* l, W而楼主这个方法很好,这样使用变频器就可以输出部同电压的三相电压:3*220V、3*380V等。这样输出就比较方便,但是如果使用大功率电机的话,这个变压器是也要增大的。
 楼主| 发表于 2015-10-11 17:12:44 | 显示全部楼层
我是七夜 发表于 2015-10-11 12:582 }! y% j4 x! W! K; t
单相变频器输出的三相电压是3*220v,而不是3*380V电压。如果你的电机需要的是3*380V电压,单相变频器就没有 ...

, F  o1 f% j6 M$ L  i2 _是的,所以大功率的还是直接用三相电吧,就算大变压器也不方便
发表于 2015-10-11 23:48:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 老丁丁 于 2015-10-12 00:11 编辑 3 H- w# m" x* @% K* G8 M" S& |- R
; {0 e! h2 `; ?$ b7 W4 I0 p; o
这个就是变频器的缺相运行工况,我用过,不太好用,小功率可以,功率大了(1.5千瓦以上)不行。原因如下:
+ x! x2 J& _, g& e$ N9 L8 `8 f7 q* c1、电源波纹大,滤波电容发热严重。三相桥式整流有电压叠合区,电压不过零,所以滤波电容负荷轻,单相桥式整流是过零电压,电容负荷太重,必须加大电容。9 l: Y  T' u- j' c" V& r
2、整流侧只利用了电压接近波峰时的小部分周期,使变压器的功率利用率大大降低。(通俗的讲,380V整流滤波后峰值电压537V,如果过零时电压降到530V,那么半个正弦波只有电压从530V上升到537V再下降到530V这短短的一刻被利用。对变压器是艰巨的考验。)
3 N; c8 @( b: e4 O  _91年的时候我在一家塑料管厂工作,当时厂里有台挤出机用的是变频器驱动(没有记错的话变频器要3万)的,工作一段时间后机器有个奇怪的现象,只要是35hz以下工作正常,超过35hz机器报警,37hz停机。后来代理商维修师来检查发现一相整流管损坏,也就是机器处在2相运行状态。所以35hz大概可以认为是缺相运行额定工况的极限了。
1 \4 i! c2 |0 w
 楼主| 发表于 2015-10-12 12:04:05 | 显示全部楼层
老丁丁 发表于 2015-10-11 23:480 f) @2 K9 B" c( ~  N
这个就是变频器的缺相运行工况,我用过,不太好用,小功率可以,功率大了(1.5千瓦以上)不行。原因如下:
7 b- F8 ?" j+ m& g3 o7 L: { ...
% ]( h3 v; T9 d! N- }& w
兄弟说的非常专业,功率大了要么用单相进的变频器,要么就外置整流直接输入。我这个主要是用于750瓦以下还是没得问题,另外频率上到400都还是正常的,我正好有个英国的精密电机,上到400hz运行了一天24小时,电机都几乎不发热。
! C+ Q$ ~, i6 {4 y/ n
发表于 2015-10-27 07:58:12 | 显示全部楼层
最近试改了一个380V的变频器的电压采样电阻,通240V时不报"低电压"了,可以正常运行.但输出电压不能输出到380V,即便改到输出380,显示也到380V,但估计实际也只能输出320V左右.如果变频器可以设0-400V输出,那就可以改成240V输出,电机也要改成三角形接线,这是没问题的了.但有些380V的变频器只能设置输出为0,320-460V.那就不行.
 楼主| 发表于 2015-10-27 08:30:31 | 显示全部楼层
自定义 发表于 2015-10-27 07:58+ p$ y! W5 m. `) ^0 o; S
最近试改了一个380V的变频器的电压采样电阻,通240V时不报"低电压"了,可以正常运行.但输出电压不能输出到380 ...

- i4 R+ t+ [& I0 w兄弟说说怎么改的采样电阻呢?
3 B* D3 ~8 c0 C! R5 R# y
发表于 2015-10-28 09:55:54 | 显示全部楼层
流浪的心 发表于 2015-10-27 08:302 I' S* @2 C' N- ]+ Q
兄弟说说怎么改的采样电阻呢?

1 W! Y" D$ G8 O) Y1 N图片上传不了,你找那个充电指示灯,如果变频器有的话,一般是一只LED,测一只脚一般为母线电压,沿着往下就会发现 一串电阻,我这台是460V的,共用了四只电阻,其中240K的三只,249K的一只.总电阻969K欧姆,末端就是母线电压检测端.我通380V电压时,测了每两只电阻交结点的降压值.再通220V再测.% A5 {* d- I7 G  G5 d. e
AC 390V时: LED+ 532V,R1,394V,R2,264V,R3,137.3V,R4,4.46V
& @7 Y, b: k/ t; {+ S& i& G- }AC 240V时: LED+ 330V,R1,244V,R2,163.8V,R3,85.3V,R4,2.76V& V8 E" d/ ^) r
由此可以看出,240V时检测的降压值明显低于390V时的降压值,能过电阻串并组合,将其中两只240K并联成120K串在其中,总电阻为609K,
+ t! W& u! [( L5 ?- j- R电压发生变化: LED+330V,R1,218V,R2+R3,112.6V,R4,3.6V,此时已经不会低电压报警了,因变频器输入电压范围最低充许是350V.但此时输出电压显示达不到380V,虽然我设的是380V,但显示还差十几V. 最后将,120K并联电阻上再并了100K,实际上我用100K电位器测试了一下,电阻越低,电压越高,但串联电阻不能太低,否测还是会报高电压.理论上就是这样的.因此就直接并了一只100K/2W的.总电阻的变化导致采样电压也改成: LED+330V,R1,199.6V,R2+R3+120K,135.8V,R4,4.38V,此处电压与380V时比较接近,到此,变频器显示输出电压完全可以超过380V,当然实际电机侧输出多少电压没有测,我的87V没带到公司就没测,下次有空再验证一下.
5 L9 A! S6 e4 c! C
3 J5 p2 U+ o" N% j  T- R另外,一般母线电压采样电阻还有另一处串联电阻,我当时改了并没有取消低电压报警,所以又复原了.不知这里的采样电压是不是光显示用的.不同的高压变频器电路可能不尽相同,大家可以一试.我自已原先也考虑用380V的变频器来驱动钻床电机,后来搞了个旧的冷风机空调专用变频器,从收废品那买的,5块钱一个! 220V输入0-50HZ调速.1.5KW,拿回来可以用,但清洁了一下就不行了,报过流,检查发现采样电阻虚焊,补一下就可以了.所以现在就用这个变频器啦.$ X, l, l& X. l7 }" O
 楼主| 发表于 2015-10-29 09:51:37 | 显示全部楼层
自定义 发表于 2015-10-28 09:559 }& C1 }7 d- c( J1 N3 P
图片上传不了,你找那个充电指示灯,如果变频器有的话,一般是一只LED,测一只脚一般为母线电压,沿着往下就会 ...

4 y; Q  M2 ~4 G' k8 G. ^2 [5 H* N高手!这个办法我咋没想到过呢,直接欺骗变频器确实是个好办法,有空就试试,感谢兄弟的分享
8 s& ~2 p" V" e, h0 Q% {( ~9 `* ^' x