[装修] 请电工高手帮忙看下这个强电箱的空开配置,另请教零线和地线的接法!

[复制链接]
发表于 2014-10-27 23:30:00 | 显示全部楼层
道.......?! 发表于 2014-10-27 23:23
* @" p+ l0 o; h. c* D% _: x: A这和我怎么学没有关系,2p在实际应用中多用于两相380v回路控制,而不是本文中提到的单相回路。学习这种事 ...
6 u+ B& a; u& W; I/ N' q4 V
装修应该本着:安全、方便维修、节约、实用、美观的原则。而不是一味的追求:奢华、浪费、大材小用。1p可以完成的工作非要去装个2p?这一个配电箱下来造价就要增加七成。那些无良的人会从中拿到多少提成?
# D$ o% P! [6 O  @( H' }0 W3 v  j; ?+ J/ s) f. C0 Z: {- R1 o" e& t
* M" v2 u; ~1 F0 B1 Y% K" z  a
发表于 2014-10-28 11:09:09 | 显示全部楼层
道.......?! 发表于 2014-10-27 23:23
2 a# q2 P/ S. R, x& G5 Z3 N这和我怎么学没有关系,2p在实际应用中多用于两相380v回路控制,而不是本文中提到的单相回路。学习这种事 ...

1 f, Q  O( T$ O& r1 k$ Q& x3 `* g; n$ J, {6 y4 ^) V0 G
民用建筑电气设计规范25.3/11 当每户住宅采用单相供电时,进户的微型断路器应采用两极。
3 l/ d7 {) g3 O什么叫不负责任的一味浪费,你的观点有问题,经验注意害死人啊,安全的前提是规范。3 l% E; R" z9 I1 [  A
发表于 2016-10-28 19:58:36 | 显示全部楼层
总开用40A,厨房、卫生间,插座用带漏电。空调用2P,照明用1P,完毕
发表于 2016-10-30 23:03:07 | 显示全部楼层
1P开关只能接1根火线,你图上为啥接2个?还有左零右火在开关上不适用。我们习惯左边接火线右边零线。总开关带漏电保护足够,其它电路全部用1P,零线全部接零排上。用汇流排好看!
发表于 2016-12-6 23:58:21 | 显示全部楼层
lauxinvi 发表于 2016-10-30 23:03
2 M8 _# U6 o: m  Z- F. ?1P开关只能接1根火线,你图上为啥接2个?还有左零右火在开关上不适用。我们习惯左边接火线右边零线。总开关 ...

8 h; p5 ~% O# K, ~1p+n可接一根火线,一根零线,尺寸也是18mm
- o1 R1 {) m$ W: ]/ m+ q* A
发表于 2016-12-8 21:31:40 | 显示全部楼层
道.......?! 发表于 2014-10-27 23:30
5 k2 d; r1 P% v  }装修应该本着:安全、方便维修、节约、实用、美观的原则。而不是一味的追求:奢华、浪费、大材小用。1p可 ...
0 o9 S3 K& q0 v- s- F
朋友,自己知道就好了,何必放在台面上说呢,按照你的方法,装饰公司不知道倒闭多少了。用多少漏电开关和空气开关,看房东喜欢欢。
8 {* A- z: u; m2 A  G9 t5 I