发表于 2008-9-8 15:12:35 | 显示全部楼层
原帖由 俺是个老实人 于 2008-9-8 11:29 发表
/ W' n" u& U2 s6 a1 e只针对LS的轻轻地说一句:2200W的220V负载工作在220V时电流是10A,而2200W,110V的负载工作在110V时电流是20A。例如:2200W的可调式调压器标称的功率可能是按220V输出时标注的,自耦调压器的输出往低压方向调整时,若 ...

& H+ g7 X% }! M& K6 ]2 G4 i6 T8 ^错的!自耦变压器的输出功率由传导功率和电磁功率两部分组成,输出=220V时电磁功率=0,传导功率无限大,即变压器不工作(仅空载电流的功耗),负载直接入电网,理论是可以得到无限大的功率。随变压比不同,上述两个功率同时反向变化(变压比K=1时是函数断点),与输出功率是一个非线性的函数关系。
$ e0 o$ m) }& q, G- E0 D* E标称功率是传导功率和电磁功率相等时的值。自耦变压器推荐的变压比值是1~2之间,在这范围内可达较高应用效率。
8 @$ c% T- i/ a/ y) |  Q
: ]4 a6 |+ ~. {) W! D2 p[ 本帖最后由 xshhh 于 2008-9-8 21:33 编辑 ]
发表于 2008-9-8 18:50:42 | 显示全部楼层
原帖由 apple1999 于 2008-9-8 11:50 发表 6 _# |9 l0 D+ ^$ w' a
不用再单独交流了。, p' o: o) z, M2 H% f
发表一下言论:
" m8 j4 E# a& z! O+ _9 v此帖中大量对于功率容量的讨论,其中误解在于
4 ]. Q. i3 r. g5 r9 z1.自耦变压器输入功率容量等于输出功率容量。这个完全正确,我现在也完全理解。
, F# V  v; v" `# k- _5 I其实所有的变压器都是这样的。自耦似乎因为结构 ...
6 {: Z& ^# z2 V0 i, y9 u
你的理论只适合互感变压器。
 楼主| 发表于 2008-9-8 18:54:26 | 显示全部楼层

意外收获!

  没想在木友网一个小小的论题,最后竟然会演变成为一场“阶级斗争” ,这也算是进入木友网以来的另一重大收获吧! 这个场面非常好,可以抛砖引玉,让很多真正的高手一起参与进来,畅所欲言发表不同的观点、倾听不同的声音,这才象一个完整的社会体系。
% L% {1 W# p6 N- e$ y' ?0 l   有些人说我搞“人身攻击”,这个我倒是丝毫没有察觉。大家可能看到我经常用这种反差极为强烈的字体来写东西,有人形容像是搞“大字报”:lol ,呵呵, 这也许是和我的性格有关吧。因为不在国家机关单位上班,所以没有养成溜须拍马的习惯,看见什么不对的总是一针见血直逼要害、绝不手软!如果你经常看凤凰卫视,你一定对杨锦麟先生主持的《有报天天读》印象深刻,他的语句更加尖锐、更能直捣要害! ( h" l6 o8 I6 |- n# K# A6 X
  网络嘛,就应该更加开放,心态更要放宽一点,哪怕说得语气重一点也应该能接受,慢慢锻炼一下嘛。想想我99年开始拔号上网的时候,当时碰到一网友无故对我一阵狂骂!第一次碰到这事还真有点难以接受,足足影响到我1个月的心情 。现在已经很习以为常了,有时候觉得网络太安静反而不太正常呢 & k8 R, f( L  L# [$ ^/ p
  贴子还是希望大家继续拍砖,有什么砖你就尽管飞过来!当然我们最希望看到那些更有启发性的、更严谨、更有创造力的回贴!我们的目标是:允许一部分人先拍起砖来,先拍带动后拍,最后达到共同拍砖!
发表于 2008-9-8 19:10:25 | 显示全部楼层
以为LZ是经商的,可能将“动力前线”将之搞混了,Sorry!
发表于 2008-9-8 21:56:33 | 显示全部楼层
原帖由 动力无限 于 2008-9-8 18:54 发表
' e3 \6 H2 c8 i3 L) A3 E  O  没想在木友网一个小小的论题,最后竟然会演变成为一场“阶级斗争”" /> ,这也算是进入木友网以来的另一重大收获吧!" /> 这个场面非常好,可以抛砖引玉,让很多真正的高手一起参与进来,畅所欲言发表不同的观点、 ...

: ]+ w7 Y# m* X4 U5 h2 k
$ S- @( u! l1 Y4 k5 |9 [3 @1 t8 b& W8 R5 r7 |' h0 o
你不是人身攻击也是是狂傲自大!谁说国家机关单位上班就会养成溜须拍马的习惯!你不是看见什么不对就一针见血直逼要害,而是看见不同意见就大加诬论。做人要谦虚,有不同意见至少要认真的看下别人的观点。92楼说的好,先学好谦虚再做学问吧
& {5 z3 k6 V. I: y 5 B  ^: a" v+ F. h+ r! \

' _' H5 k/ S7 t2 O前一阵有个调速电动工具出声音的帖子也见你回了不少。水平之低可见一斑!* p! G. j! b5 i! O9 p& A! s2 J
+ _; X  s! U& R# |3 y3 ^
0 e9 ]9 P8 y- F/ r
有错误不是你的错,出来教别人犯错就是你的错了。看看此贴,有如老鼠过街。如此之贴不知如何处置,不回让别人犯错,回帖又惹楼主炮轰。' D/ Z6 U% V& d0 O2 s
( Q0 L/ v* o: w1 F' d$ [
发表于 2008-9-8 22:14:20 | 显示全部楼层
哈哈 我还真有一个3000W的自藕调压器 听你说了 我要测一下我的舜红到底是多少伏电压了 谢谢了
发表于 2008-9-9 00:07:06 | 显示全部楼层
有....有趣啊....
 楼主| 发表于 2008-9-9 00:21:28 | 显示全部楼层

一人玩两号,大搞人身攻击

回97楼
8 f# a8 J1 _2 @5 r& b3 v- d  有分析能力的人一眼看出这人是在玩“一人多号”的常用鬼把戏,一号唱红脸、一号唱黑脸:lol ,红脸唱不下去就改用黑脸大搞“人身攻击”,呵呵:lol 你这招不怎么样嘛!大家知道怎样“支付金钱”吗?我打算给他点“演技不怎么样”奖
发表于 2008-9-9 00:38:39 | 显示全部楼层
不会吧?
发表于 2008-9-9 09:14:21 | 显示全部楼层

理论要联系实际

原帖由 xshhh 于 2008-9-8 15:12 发表 - f% k% k2 \' n- x( p8 p* C9 D" T% K/ C
2 G- t3 M  ?* D+ J$ z0 g* L  f
错的!自耦变压器的输出功率由传导功率和电磁功率两部分组成,输出=220V时电磁功率=0,传导功率无限大,即变压器不工作(仅空载电流的功耗),负载直接入电网,理论是可以得到无限大的功率。随变压比不同,上述两个 ...

' D, K* P0 c! S1 N+ t, G4 {# \; a8 H0 x' S; }9 r4 c
3h老师,对我这样理论水平不高的同志,您能用一些通俗易懂的讲解和直接指导生产生活的实例吗?% D* ]9 q" F9 z4 \0 l1 J
比如说我要是给一个120V 1800W的电锯供电,应该选一个什么规格的调压器?先假定变压器标牌没有水分吧。
6 [( M, ]+ h; |1 }+ T3 K2 B按我之前的理解3000VA的自耦调压器不够用,3000VA在输出110伏的时候要按照50%的功率容量算。
2 X- n4 W9 `( I8 T4 _9 U8 W4 l4 J那么3000VA的变压器只能是按1500VA来使用。我应该选择3600VA以上的才行。
5 O) E1 y3 Q# ?8 F2 A3 `这样可以吗?
发表于 2008-9-9 12:48:04 | 显示全部楼层
回楼上,你说的1800W120V的工具,用 自偶调压时,那变压器最大功率应是多少呢?首先要知道你电锯的最大电流是多少?
7 t: _8 b8 Z6 j6 o1 K7 I3 g    顺便说一下,自偶调压器并不是副线圈的电流总是一次线圈电流的两倍,只有在变压器的最大功率等于输出功率的时候,副线圈的电流才是一次线圈的两倍,因此不能笼统的说,输出电流等于2倍一次电流。" />
, F" i$ P1 U0 U" S) ~       假设变压器的的最大输出功率和你的工具的功率相当,那一次线圈的电流是一半,即8.2A, 1800W的变压器可以胜任% X! H  x' s8 [, l- v+ g
7 Z* r7 L( c$ p+ x& X
[ 本帖最后由 pop601 于 2008-9-9 15:13 编辑 ]
发表于 2008-9-9 13:31:54 | 显示全部楼层

回复 104楼 的帖子

你的这个观点有问题!说了这么久自偶的变压器,有个根本性的问题没搞清楚。我们所讲的功率和电压应该是输出110伏的额定值时的标的。如果出了这个范围就没法讲了,假如输入220输出也是220那功率是无穷大的,如果输出0伏那输出功率就是零。所以讲功率是110伏时的功率。我们买的山寨铝线变压器不考虑标功率问题,所标注的功率即是能带动电动工具的功率。像1800瓦的工具选用1800瓦的变压器足以。这时工具电流电流大约15安,变压器器输入电流大约7.5安。
发表于 2008-9-9 13:37:56 | 显示全部楼层
原帖由 动力无限 于 2008-9-9 00:21 发表
; c  w, ~! o) T% F5 l& x回97楼
2 j" x- I) _4 D; N( L9 s4 P  有分析能力的人一眼看出这人是在玩“一人多号”的常用鬼把戏,一号唱红脸、一号唱黑脸:lol" /> ,红脸唱不下去就改用黑脸大搞“人身攻击”,呵呵:lol" /> 你这招不怎么样嘛!大家知道怎样“支付金钱”吗?我打算 ...
& r3 O2 y. G1 C! s. A# Z
3 D! [) P  C, K- X4 E

% \9 a4 T5 l8 x; T你还真逗!如果有时间最好去学技术。这个“老鼠贴”再也不回了,没啥意义
发表于 2008-9-9 15:02:48 | 显示全部楼层
原帖由 手忙脚乱 于 2008-9-9 13:31 发表
. U1 L$ W' v' s1 t/ M' Y你的这个观点有问题!说了这么久自偶的变压器,有个根本性的问题没搞清楚。我们所讲的功率和电压应该是输出110伏的额定值时的标的。如果出了这个范围就没法讲了,假如输入220输出也是220那功率是无穷大的,如果输出0 ...

7 _& f/ F3 f! t5 B: S9 r9 Y, G0 Y7 r* V5 A
          你只说功率和电压,不说电流呢,电流是随着负载变化而变化的,在原边线圈和副边线圈的电流会永远相等吗?在假设副边输出110V的功率等于调压器的最大功率输出时,副边线圈的电流才是一次线圈电流的两倍,这个前题必须说清,
发表于 2008-9-9 15:18:45 | 显示全部楼层
原帖由 apple1999 于 2008-9-9 09:14 发表
* l) |8 o; h, o4 G
% `' z2 K& b. s7 x( S0 n2 `
- K' @& G, _3 R  T! q3h老师,对我这样理论水平不高的同志,您能用一些通俗易懂的讲解和直接指导生产生活的实例吗?
! \# \. R: ]. m9 `/ E% ?比如说我要是给一个120V 1800W的电锯供电,应该选一个什么规格的调压器?先假定变压器标牌没有水分吧。5 F" p" z! H8 [, z' W
按我之前 ...

% @+ k9 h9 `  Z5 f1 s6 B呵老师不敢当。
  k2 [( k/ X1 ~1 z+ G$ w( G变压器无水分的话,3000W足够了,
  K) P, I! H! e& {/ k9 `/ z我现使用的1500W/110V工具只是用2000W的调压器,温升很小。当然,你如果是生产性连续使用余量要大些。& M  D! k, T; K6 A7 q  r2 k* S