找回密码
 注册
搜索
查看: 303|回复: 19

维宏卡接变频器,用电脑控制主轴没有转是什么原因啊?

[复制链接]
发表于 2023-11-20 08:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 curie2020 于 2023-11-20 08:58 编辑

维宏卡接变频器,用电脑控制主轴没有转是什么原因啊?但是我在电脑的I/O口上看到,主轴已变成中速,实际没有转动。 103011sdzdeqcwclp2cp0e.jpg 微信图片_20231120085756.jpg
回复

使用道具 举报

发表于 2023-11-20 11:17:05 来自手机 | 显示全部楼层
盗版维宏卡只能接启停,不能调速的,想要调速你得买有模拟量调速的卡,变频器的正转接卡的高中低都行,调速用变频器面板的电位器调速
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-11-20 12:07:40 | 显示全部楼层
笛声何在 发表于 2023-11-20 11:17
盗版维宏卡只能接启停,不能调速的,想要调速你得买有模拟量调速的卡,变频器的正转接卡的高中低都行,调速 ...

好的,就是我现在启停也控制不了啊,维宏卡点开启主轴,实际主轴却没转。
还有这个盗版的,软限位的行程也没用啊,超过了行程也不会报警。就是不知正版维宏卡要多少一张啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-11-20 16:22:16 来自手机 | 显示全部楼层
curie2020 发表于 2023-11-20 12:07
好的,就是我现在启停也控制不了啊,维宏卡点开启主轴,实际主轴却没转。
还有这个盗版的,软限位的行程也没用啊,超过了行程也不会报警。就是不知正版维宏卡要多少一张啊?

盗版的可以用,软限位是前提你得有限位器,开机回机械原点之后到最大行程会自动停止就那样。主轴启动不转应该是变频器没设置好,要设置成启停外部控制才行
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-11-20 16:26:31 来自手机 | 显示全部楼层
curie2020 发表于 2023-11-20 12:07
好的,就是我现在启停也控制不了啊,维宏卡点开启主轴,实际主轴却没转。
还有这个盗版的,软限位的行程也没用啊,超过了行程也不会报警。就是不知正版维宏卡要多少一张啊?

正版维宏卡小机器如果只是玩玩的话没必要,二手53b价格是500左右,我有台大机器也用盗版卡和正版区别是跑不快,多了些参数机器跑的更稳定
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-11-20 16:29:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 curie2020 于 2023-11-20 16:34 编辑
笛声何在 发表于 2023-11-20 16:22
盗版的可以用,软限位是前提你得有限位器,开机回机械原点之后到最大行程会自动停止就那样。主轴启动不转 ...

就是我在一侧装了限位开关,会正常报警的,另位一侧没有装限位开关,就是想通过软件的软限位来控制,但是试验了一下现在超过了软件的限制行程,也没有报警。那样的话,得左右各装2个限位开关了,一共要装6个限位开关了。 微信图片_20231120163256.png
启停外部控制是不是P01设成:01就行了?
P00参数要调吗?现在我设的是:04
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-11-20 19:38:54 来自手机 | 显示全部楼层
curie2020 发表于 2023-11-20 16:29
发表于 2023-11-20 19:43:20 来自手机 | 显示全部楼层
想要有软限位,要设置终点坐标厂商参数里面
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-11-20 20:10:33 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 curie2020 于 2023-11-20 21:50 编辑
笛声何在 发表于 2023-11-20 19:43
想要有软限位,要设置终点坐标厂商参数里面

这个我都设置了,但是没起作用啊,你看Z轴的软限位已经超了,但是没报警啊 微信图片_20231120214221.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-11-20 21:59:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 curie2020 于 2023-11-20 22:07 编辑
笛声何在 发表于 2023-11-20 19:43
想要有软限位,要设置终点坐标厂商参数里面

现在就是还有另外的问题,就是我点手动移动每次1MM,慢慢接近限位开关,这个限位开关是5MM内会报警,但是如果我在离限位开关6MM的地方,点移动10MM,此时离限位开关在5MM内了,机器会报警,但是这时候机器并没有马上停下来,还在继续前进并撞机啊。 微信图片_20231120214242.jpg

回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-11-21 12:00:04 来自手机 | 显示全部楼层
你这起点和终点设置有问题,所以会撞机,xy起点应该都是0,终点是200(xy行程200),z起点是-100终点是0(假如你z轴行程是100的话)不要搞错了,错了就会撞机
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-11-21 12:03:44 来自手机 | 显示全部楼层
你如果把起点弄成-10的话,回机械原点没有问题,但如果手动你能把那个轴移动到限位的后面-10的位置,那不就撞机了机械原点就是0搞成负10那一定会撞
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-11-21 14:13:05 来自手机 | 显示全部楼层
笛声何在 发表于 2023-11-21 12:00
你这起点和终点设置有问题,所以会撞机,xy起点应该都是0,终点是200(xy行程200),z起点是-100终点是0(假如你z轴行程是100的话)不要搞错了,错了就会撞机

那就是我装限位开关的地方就是机械原点吗?但是机械原点设置不了啊?
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2023-11-21 17:45:28 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 curie2020 于 2023-11-21 21:38 编辑
笛声何在 发表于 2023-11-21 12:03
你如果把起点弄成-10的话,回机械原点没有问题,但如果手动你能把那个轴移动到限位的后面-10的位置,那不就撞机了机械原点就是0搞成负10那一定会撞

就是我设置好了,第一次超出Z轴软限位会报警,但是我关机重启软件后,Z轴超出软限位又不报警了啊 xw1.jpg xw2.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2023-11-22 10:31:30 来自手机 | 显示全部楼层
curie2020 发表于 2023-11-21 17:45
本帖最后由 curie2020 于 2023-11-21 21:38 编辑


就是我设置好了,第一次超出Z轴软限位会报警,但是我关机重启软件后,Z轴超出软限位又不报警了啊

重启软件要回机械原点,你得适应它,绝对值伺服不需要回机械原点
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


快速回复 返回顶部 返回列表