湖湖 发表于 2022-05-19 01:04
! \ h( a( G/ b- L6 _本帖最后由 湖湖 于 2022-5-19 01:34 编辑 5 ^# k+ `* F" V1 i
( T3 H' R9 m( C8 E- N4 D1 z4 p z2 T
/ ^6 b5 o0 d- p7 _6 n家里点灯开关会接吗? 会接 就能接这个~~4 R7 H" Y( I. k1 \1 B
5 ~5 J- T u' w) W# X0 i+ y使能 无论是 正 还是负 找1根 接开关 就完事。~7 n% [1 f; A: |4 m; I4 O
: |; c3 E: o1 B) P+ t6 y1 X3 p- L( o
使能没电 电机 就不转 也没任何扭矩 跟整个电机 断电是一样的状态~# ]8 y7 ^1 w. k: [5 e
( }' [2 ~* I# @, S% w7 T! O6 h6 q
有的伺服电机 说明书里 不叫使能 就叫直流电源。 B p% ?5 a" W, T J5 l
/ B: h3 c+ `# d8 L% g3 C速度模式 都需要 直流电源 2根线 0-10 2根线。 有的伺服 还会多出1根使能线 ~一般 都是 4根 到5根 ~ 少数需要6根线
6 U2 A/ x c, i: V6 e
* N2 x8 I# I. O8 A# d+ O你现在电机能转 说明接的正确 6 p. ~8 c/ ^' Y0 c& G& v6 I
4 l# U7 i0 O) Z7 |$ X: J如果实在不知道那个是使能 就把 24V 正负 两根里 随便找根 接个开关 就行了~ " W1 s8 B0 C0 y( o# Y7 x8 J8 ~
另外 伺服电机虽然都标 12~24V 但是最好用 12V 、有的伺服 用24V 有几率 烧驱动~~~~很小概率~ ) m: O/ v* Z5 S- U
我用的内部使能模式…不用接0-10V的信号线!通电电机就是锁死状态…
* {+ a- N8 i) N5 p4 p
. M# U& t) c% h2 g" ]5 ]) ^然后想让这个电机转的话需要接0-10v的信号,最高3000转,给1V的信号就是300转,2v600转… |
|