找回密码
 注册

快捷登录

楼主: 阿富汗大汉

我又来请教大神了

[复制链接]
发表于 2021-8-20 18:15:24 来自手机 | 显示全部楼层
npn接近开关如果设计的时候不标准,没有上拉电阻,那么他就和普通的开关特性一样,无论开还是闭都不会有电压变化,因为它的电压变化是对GND地的,你必须给它接一个上拉电阻,它在断开状态输出端才有24v的电压,闭合状态对地短路,输出端电压拉到0v,这样mach3里设置低电平有效
发表于 2021-8-20 20:20:51 来自手机 | 显示全部楼层
我的建议是你的控制板要求接pnp还是npn你要搞清楚。工厂里几乎所有设备没选对类型来维修替换,直接接是不能用的。哪怕都是常开(或常闭)
3 w( J/ ~  o% A- e0 |( x另外不知道是设置不对还是开关选型不对,可以接机械开关试一下,这个就2根线,不是接正极和原点就是接负极和原点。机械开关都不起作用就是设置问题,先搞定设置再换光电开关
发表于 2021-8-20 23:04:27 | 显示全部楼层
pnp npn 常开 常闭都能用
2 e* o6 N/ O2 a
: V8 L( R) R8 A2 G* f( h. x问题是不要乱勾选 设置 。 一个个 来 。试通1个  就能解决下面 无数个 。3 d" O" X  `- `  `, R3 w

" U7 e: \# }0 n- J先试通 Z 轴的 。因为 都是 Z 轴 先动 。
6 v. I, Q) @5 ^! k) H; `. T- m2 f$ N% r+ k! i
检查线路 不能接错  电压不能错 。. \; b. N; c# W5 M

2 I1 F( @7 r3 G4 f3 }你要看不懂  百度翻译 总会把 。 翻译下 也明白了 。 别懒! 懒了 就真的没办法了 ~
7 m6 {3 ^" ^1 d' ?( Z* b% v
发表于 2021-8-20 23:44:10 来自手机 | 显示全部楼层
阿富汗大汉 发表于 2021-08-20 15:20, I2 {1 V# }  G8 d8 v8 Q
我的是npn 是不是在mach3信号输入界面选择高电平

; V) o( d6 T! ~/ s- }按你提供的图片,是这个意思。$ N7 v2 G+ E: H# C% I3 M$ J
可是更关键的是我教你的步骤,几步走,简单一p。1 q8 N6 a' `  g
我们的经验是,包括卖家,包括你,包括论坛,包括你这个帖子里大家的回复,都可能把常开和常闭搞反了,因为开关的日常概念和物理工业的概念是相反的,我们平时开一盏房间的灯叫开灯,在物理、工业上,在你这个磁感应开关上,要用闭合这个表述。
发表于 2021-8-21 00:33:55 来自手机 | 显示全部楼层
日常开灯=电子开关闭合,
+ s, p4 y, G0 y! ?4 g* {日常关灯=电子开关打开。- d" v3 A5 x7 B5 N
其实你不一定非整得这么明白,有点搞脑子。
' r5 |7 Z5 B7 B0 l限位开关安装、接线、测试不要去动鸡鸡,哪个轴都不要动!% D( L; ?$ ?8 n- w1 R
第一步,确定开关npn还是pnp,研究接线,接好一个,(最好是接线做成快拆形式,方便下面每一个开关好坏的检测);
7 U) K3 l/ }+ \2 X7 v1 p  I第二步,根据开关类型进行触发实验,你这个是磁感应开关,能够感应金属,所以可以找个金属来实验,你这个开关是带灯的,触发后看灯会不会反应,如果你的灯接好线是亮的,触发时是灭的,就是常闭,就是低电平有效,就选low,如果你的灯接好线是灭的,触发时是亮的,就是高电平有效,就选high。" R# i7 @0 K, v/ ]0 h% Z! C+ S/ w
这一步成功了,就说明你接线的方式和开关都是对和有用的,就可以每一个开关都接一下测试有不有用;
& K/ S( Y, Z$ X/ w; ]5 a; c第三步,开关安装到每个轴的合适位置上去;9 O& G3 n0 t6 {* s' g& ?
第四步,接线、针脚分配和软件设置,使电脑认识每一个开关,针脚分配和你的控制卡有关,有的卡限位开关针脚是共用的,这种限位只执行最普通、最重要的“触发就急停”功能,并不能知道哪个轴、哪个方向触发了。* j/ R+ K1 z+ U; i2 Z) z  k- R  |
软件设置主要是设置限位启用、针脚号和高低电平有效三个地方。
: E# B8 r+ M# b9 X% b& A: d设置好后就是测试,m3软件的“stop”按钮按一下,使之不再不停闪烁。用一个金属挨一下开关磁性感应区,再看下软件是否“stop”那个键开始闪烁,假如软件按钮闪烁了,就说明这个开关成功触发了软件的急停功能,这个开关就安装没问题了,每一个开关都试一下。
发表于 2021-8-21 08:39:19 | 显示全部楼层
看不懂,你的控制卡X++,X--,和X Home是同一个接口?0 Z$ |6 |1 C  _7 p0 |6 M
发表于 2021-8-22 06:57:12 来自手机 | 显示全部楼层
接线有多个概念并行,你只能盯一组独立概念就容易清晰,否则别说新手,玩几年的照样绕晕。接线就盯pnp  npn,什么共阳共阴高电平低电平新手不要理,跟pnp npn是重复的,绕不过去在翻译。还有个常闭常开是跟前面所有的独立的。共阳共阴要分是负载的共阳共阴,还是开关管的共阳共阴,特别这个概念容易混淆。
发表于 2021-8-22 07:02:09 来自手机 | 显示全部楼层
接线就四种模式,不管你用什么称呼,(pnp npn)*(常开 常闭)=4,记住这个公式,随你怎么绕都不会错。
发表于 2021-8-22 16:53:13 来自手机 | 显示全部楼层
我的这样设置可以用 也是pnp 接线跟你也一样。如果不行建议看一下机箱内部是不是机械原点的线没接到板子上。
( |: l- z, C; d- n另外可以从诊断界面看看出发原点的时候有没有信号输入,没有信号输入就是接线的问题了
. t; N$ c% b4 U9 f5 R/ a1 N
 楼主| 发表于 2021-8-22 17:33:47 来自手机 | 显示全部楼层
babylu200661 发表于 2021-08-22 16:53
4 K2 g( l- W5 {我的这样设置可以用 也是pnp 接线跟你也一样。如果不行建议看一下机箱内部是不是机械原点的线没接到板子上。
" v- U& [2 S# D6 k另外可以从诊断界面看看出发原点的时候有没有信号输入,没有信号输入就是接线的问题了

& A+ F+ w/ G! Y1 i4 V$ y( q我的是npn高电平
发表于 2021-8-22 19:40:45 来自手机 | 显示全部楼层
你们一直没有注意,他的npn输出端没有任何高低电平变化的,不加上拉电阻,输出端对地无论通断都没有任何电平变化,这样就注定你软件里调高低电平都不会动作,接近开关的指示灯反应很正常
 楼主| 发表于 2021-8-22 20:35:17 来自手机 | 显示全部楼层
esee 发表于 2021-08-22 19:40" C( E1 ]1 \0 `4 c0 z( f7 Q
你们一直没有注意,他的npn输出端没有任何高低电平变化的,不加上拉电阻,输出端对地无论通断都没有任何电平变化,这样就注定你软件里调高低电平都不会动作,接近开关的指示灯反应很正常

0 r# \/ w& }5 \$ k( f; D是开关的问题吗
发表于 2021-8-22 21:55:59 来自手机 | 显示全部楼层
开关没有问题,只是不适合你的情况,找个2k的电阻,接上就好,按上面我给你画的图
发表于 2021-8-23 01:05:56 来自手机 | 显示全部楼层
不太懂这个。我干玉石加工的,这个玩意容易坏。买质量好点的,虽然不贵,坏了换着挺麻烦的。今年换了五六个了,都是用的好好的自己坏了,寿命半年左右
发表于 2021-8-24 15:06:17 | 显示全部楼层
换机械的吧,就这个坏了够你查的。我们厂的cnc原点都是机械的,坏了一目了然,一般这种接近开关都是串联继电器使用
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


快速回复 返回顶部 返回列表