楼主: qq578307131

学会电控柜,工资翻一倍

[复制链接]
发表于 2021-8-14 08:52:15 | 显示全部楼层
现实是学会电控柜,事情多一倍
发表于 2021-8-15 07:23:40 来自手机 | 显示全部楼层
微木工信 发表于 2021-08-09 11:00* v. ?1 E" ^7 [7 m: ]( S6 W
电源端子做里边合适 放外面沾油污容易出问题

  z# ~5 w1 V5 O% u& x还没有看见有控制柜把接线端子放到外面的,不符合规范,容易出问题。
发表于 2021-8-18 13:45:00 来自手机 | 显示全部楼层
我想知道工资多少
发表于 2021-8-18 15:49:09 | 显示全部楼层
接线端子放外面????      
 楼主| 发表于 2021-8-18 16:43:21 来自手机 | 显示全部楼层
lzzasd 发表于 2021-08-18 15:49
2 h" v$ R  c$ F8 I! I接线端子放外面????      
6 M- w! b& q" C, J" Q
三火一零,接错系统无法启动,怎么让客户接线方便且不会5 F6 t6 T0 f/ @( g/ b& l# E
犯错,这块考虑了很久,很无奈,兄台有何办法?
 楼主| 发表于 2021-8-18 16:49:43 来自手机 | 显示全部楼层
lzzasd 发表于 2021-08-18 15:49" w+ W' F  ^6 G& ?1 p4 _
接线端子放外面????      
0 U5 y% [/ \% @6 u
最后参考了武汉跃尔公司的做法
2 q; N' ~" B! d
发表于 2021-8-19 08:11:24 | 显示全部楼层
接线柱放外面有很大的安全隐患     先说那个接线排盖子容易掉这样带电部分直接裸露      加工的过程中水什么的漏在上面也容易导电      所以接线排放在内部    接线排上面贴个标签L1 L2 L3 N 地   颜色分开  标好一般不会接错    再一只要地接对   就不会有安全问题     你内部的控制部分有漏开也能保证部分问题
发表于 2021-8-19 14:26:38 | 显示全部楼层
个人经验,变压器最好是放在最上边的一个角上,左上角或右上角,这样一来万一变压器烧了不会牵连到其他东西,别问为什么,这是经验,见过很多变压器着火把其他东西烧坏的,比如变频器伺服驱动器PLC什么的,火烧起来了可不管上边是什么东西。
发表于 2021-8-22 04:08:35 来自手机 | 显示全部楼层
qq578307131 发表于 2021-08-18 16:43
1 K6 |5 i. b. d0 \  F7 P三火一零,接错系统无法启动,怎么让客户接线方便且不会7 l! g9 N; k0 p! w2 B" G4 n
犯错,这块考虑了很久,很无奈,兄台有何办法?
) Q; a  x- l/ _0 C- H3 H6 P
淘宝有专用接插件,都有方向规则的,不会插错!
发表于 2021-8-23 17:22:52 来自手机 | 显示全部楼层
怎么翻倍,