发表于 2021-7-18 13:10:55 来自手机 | 显示全部楼层
换个灵敏度低的
 楼主| 发表于 2021-7-18 17:54:54 来自手机 | 显示全部楼层
nini21800 发表于 2021-07-18 08:05
9 K% v5 ]/ d. ~& T) ~' f换另一个品牌的空开试试,可能空开不行(漏电开关是带有跳闸电流调节的,如电流已调最大还跳闸,就换个试试),打雷跳闸一般是电路带有非常软微漏电(特别是装有应急灯的,里面电池不行后非常易跳闸)。

* o. j/ E% C8 A1 t非常谢谢你的建议
 楼主| 发表于 2021-7-18 18:01:32 来自手机 | 显示全部楼层
微亿雕刻 发表于 2021-07-18 09:30! _9 `0 g' a) w" v, N
作为年轻时持牌电工,对供电略通皮毛,因楼主没有说明是漏电开关跳闸还是空气开关跳闸,故表述如下:  1,只有照明用电才通过漏电开关,建立工作室配电,总空开后(如C63),一路进入漏电开关如(DZ47-32),再经过多组单P空开如(C16)提供照明,插座之类,记得只要某单路供电线路火线经过了漏电开关,那么零线也一定要接在漏电开关后,以免漏电开关检测环误跳闸       2,动力用电一般是不经过漏电开关的,因为动力用电难免有微弱泄露电流,可以接地保护足够了(务必接地的一个原因),动力配电,直接在总空开(如C63)后,直接分多组单P空开(如C16)分别提供各台设备,记得每路电源的零线必须接在总空开后,不要和经过漏电开关的零线混用,这样,即使单路跳闸,不会影响其他设备运行,建议楼主,如果不能完全理解,找专业电工配线,多布一组线可以保证稳定生产
+ U0 e3 V; O% k$ V" |! c
非常感谢,这个方案好,完全明白了哈,我是涂方便,现在是一点不便了,
 楼主| 发表于 2021-7-18 18:03:05 来自手机 | 显示全部楼层
虹源文具 发表于 2021-07-18 11:321 ~2 ^3 p4 Y) I$ S/ A. V9 }
一,空气开关或漏电开关有问题
7 _: [8 Q4 G8 I6 P二,第一点没问题那就是机器有漏电的情况。3 ]& i/ G8 i" S. @: H
但多数是第一点问题。8 d* C& J) b8 G9 D
现在好多空气开关或漏电开关都是有问题的。) l! T* R: t3 B" \/ z5 S
建议专线、专用空气开关、专用漏电开关。
/ }; v! M3 @& r2 g  m0 v专线由电表处直接接入。$ w. t! n, k2 f9 A: J
漏电开关一定要接,
5 b5 j$ z1 a. E! h+ U8 E人命关天。
: t# S6 G% o( o' \5 Y- z地线一定要用摇表测量是否良好。
! J$ q7 K2 w6 X: @3 R5 R+ x
好的,这情况必须的整改一下子了,万分感谢
发表于 2021-7-18 22:26:37 | 显示全部楼层
微亿雕刻 发表于 2021-7-18 09:30, K# D9 R4 R: j9 m$ P+ G
作为年轻时持牌电工,对供电略通皮毛,因楼主没有说明是漏电开关跳闸还是空气开关跳闸,故表述如下:  1, ...
- R  T* G2 y/ W% r( X  v. H: g8 ]
我在差不多30年前,读技校, 也学的电工 ,还是四级电工 ,  结果 一天这玩意也没干过。
+ P1 |3 @; C9 `6 F# G8 H2 A不知道现在还讲不讲几级工这个东东。
5 J2 n$ P+ M: K2 }
发表于 2021-7-18 22:38:37 | 显示全部楼层
阿余 发表于 2021-7-18 22:26
) P8 ]3 x% g6 F/ G( l. O4 f我在差不多30年前,读技校, 也学的电工 ,还是四级电工 ,  结果 一天这玩意也没干过。2 I9 G, N( n5 S" U8 O0 o
不知道现在还讲 ...

- F: B& ^9 m6 \7 ]3 P: F呵呵老哥,一晃几十年,我们都成老头了,当年都是电工证+等级证,现在还是,我也早扔了,年级大了打工没人要了自己干作坊本子也扔了,我是自己在劳动局考的低压,后来工厂委培考了高压。都荒废了,年轻时太傻,只知道钻研给人打工的技术,所以现在还只能开个小作坊度日,悔!悔!悔!4 S) |/ O& H7 B) h( j
发表于 2021-7-19 01:31:07 来自手机 | 显示全部楼层
首先用排除法
发表于 2021-7-19 01:31:51 来自手机 | 显示全部楼层
阿余 发表于 2021-07-18 22:26$ E" c& z4 \3 k: u. a5 [
我在差不多30年前,读技校, 也学的电工 ,还是四级电工 ,  结果 一天这玩意也没干过。
$ n& j/ `& ?: j/ j+ X6 j4 A3 F! v不知道现在还讲不讲几级工这个东东。
5 F& W6 C) j# K) G
不讲级了 中级 高级 技师
发表于 2021-7-19 07:03:51 来自手机 | 显示全部楼层
阿余 发表于 2021-07-18 22:26
3 m3 t& \" @4 ~我在差不多30年前,读技校, 也学的电工 ,还是四级电工 ,  结果 一天这玩意也没干过。
2 l* B0 I; M1 Q. E  \8 r不知道现在还讲不讲几级工这个东东。

% z) C0 M$ \7 H( l7 B# L现在分初级,中级,高级,技师,高级技师
发表于 2021-7-19 08:59:50 | 显示全部楼层
先换空开,可能是额定电流不够大,首次上电有冲击。以前在学校,一个空开控制十几台老的CRT显示器就遇到过这种问题。另外可以增加分空开或漏保,然后一个一个上电。
发表于 2021-7-19 13:33:24 | 显示全部楼层
微亿雕刻 发表于 2021-7-18 22:38
0 @( X9 U8 {( e8 B% K) c" M# s呵呵老哥,一晃几十年,我们都成老头了,当年都是电工证+等级证,现在还是,我也早扔了,年级大了打工没 ...
  n6 y% `/ @& M( M8 w) Y
是呀, 是呀, 转眼几十年过了, 只能靠一个小作坊,辛辛苦苦过日子. / r  h; r* n9 g+ x

" e$ t  g( {9 v那时以为, 有点小本事, 自己努力钻研,就可以了, 事实很残酷哈. 3 K6 n5 o) g! n

: n9 R2 b7 m5 w/ j一些狗屁不通,只知道吹牛皮的同学,反而混得更好.* |5 v. w; Q& L; z9 T
* L5 M7 g( P5 x: i! r- Q
特别是当时妈老子在国营单位,做点小官的, 现在厉害极了.
4 [# L& W$ \- N7 \9 Y+ ?! u; |' q
发表于 2021-7-20 05:26:58 来自手机 | 显示全部楼层
我的机子也是每次开机就跳闸,开机10次有8次都跳闸,分析原因可能是启动电流过大,不想换空开了,最后解决办法是加了时间继电器,4个伺服驱动器延迟3秒通电,到现在为止一切正常,在没跳过闸
发表于 2021-7-20 09:16:49 来自手机 | 显示全部楼层
如果是带漏电空开,检查哪里漏电,如果是单纯的空开,换空开,完毕
发表于 2021-7-20 12:00:42 | 显示全部楼层
根据规定,有伺服和变频的电器柜,不能安装漏保
发表于 2021-7-24 12:02:49 来自手机 | 显示全部楼层
空气开关小啦 和我刚开始情况一样 换了就好啦