cnc雕刻机每天首次上电跳闸

[复制链接]
发表于 2021-7-18 13:10:55 来自手机 | 显示全部楼层
换个灵敏度低的
 楼主| 发表于 2021-7-18 17:54:54 来自手机 | 显示全部楼层
nini21800 发表于 2021-07-18 08:05
6 B4 F5 C9 a- x# ?, }换另一个品牌的空开试试,可能空开不行(漏电开关是带有跳闸电流调节的,如电流已调最大还跳闸,就换个试试),打雷跳闸一般是电路带有非常软微漏电(特别是装有应急灯的,里面电池不行后非常易跳闸)。

0 w5 f7 f, u5 f, Y- c" i非常谢谢你的建议
 楼主| 发表于 2021-7-18 18:01:32 来自手机 | 显示全部楼层
微亿雕刻 发表于 2021-07-18 09:304 @) ?5 q7 G9 o9 p+ p9 }
作为年轻时持牌电工,对供电略通皮毛,因楼主没有说明是漏电开关跳闸还是空气开关跳闸,故表述如下:  1,只有照明用电才通过漏电开关,建立工作室配电,总空开后(如C63),一路进入漏电开关如(DZ47-32),再经过多组单P空开如(C16)提供照明,插座之类,记得只要某单路供电线路火线经过了漏电开关,那么零线也一定要接在漏电开关后,以免漏电开关检测环误跳闸       2,动力用电一般是不经过漏电开关的,因为动力用电难免有微弱泄露电流,可以接地保护足够了(务必接地的一个原因),动力配电,直接在总空开(如C63)后,直接分多组单P空开(如C16)分别提供各台设备,记得每路电源的零线必须接在总空开后,不要和经过漏电开关的零线混用,这样,即使单路跳闸,不会影响其他设备运行,建议楼主,如果不能完全理解,找专业电工配线,多布一组线可以保证稳定生产

  p! g1 Y0 v* {2 `, c8 f+ ~非常感谢,这个方案好,完全明白了哈,我是涂方便,现在是一点不便了,
 楼主| 发表于 2021-7-18 18:03:05 来自手机 | 显示全部楼层
虹源文具 发表于 2021-07-18 11:32/ Y. r: }: J* T, Y, ~
一,空气开关或漏电开关有问题6 _" @: w% ^4 C3 M9 C1 u) ~9 v
二,第一点没问题那就是机器有漏电的情况。
5 ~; G5 F+ k5 L7 R1 _但多数是第一点问题。  e: p; v5 y# k# ^. k
现在好多空气开关或漏电开关都是有问题的。+ h( ^  e9 T9 F) O& \% W
建议专线、专用空气开关、专用漏电开关。
8 y0 v' l9 b, \' [* P专线由电表处直接接入。0 U6 b8 h# a9 x, y/ Q
漏电开关一定要接,
' }: [+ ]3 }6 ]$ U5 R" D! a人命关天。
% a4 Y9 D3 D' ^' X地线一定要用摇表测量是否良好。

* |" g7 P1 p7 U好的,这情况必须的整改一下子了,万分感谢
发表于 2021-7-18 22:26:37 | 显示全部楼层
微亿雕刻 发表于 2021-7-18 09:30) q2 Y  o! h6 \$ ]8 [
作为年轻时持牌电工,对供电略通皮毛,因楼主没有说明是漏电开关跳闸还是空气开关跳闸,故表述如下:  1, ...

1 K3 ^1 u$ J% Q我在差不多30年前,读技校, 也学的电工 ,还是四级电工 ,  结果 一天这玩意也没干过。
. Y: g0 }2 I% O/ f3 ?! ^不知道现在还讲不讲几级工这个东东。2 m* X8 a0 n, |* I7 w
发表于 2021-7-18 22:38:37 | 显示全部楼层
阿余 发表于 2021-7-18 22:26
) M1 Z' ^% {7 D; M* Q我在差不多30年前,读技校, 也学的电工 ,还是四级电工 ,  结果 一天这玩意也没干过。+ D- B+ e5 k. t) b8 [: m
不知道现在还讲 ...
5 h8 D* `: X7 X% G
呵呵老哥,一晃几十年,我们都成老头了,当年都是电工证+等级证,现在还是,我也早扔了,年级大了打工没人要了自己干作坊本子也扔了,我是自己在劳动局考的低压,后来工厂委培考了高压。都荒废了,年轻时太傻,只知道钻研给人打工的技术,所以现在还只能开个小作坊度日,悔!悔!悔!
$ U( v$ t- k$ ~- E9 e8 S$ t
发表于 2021-7-19 01:31:07 来自手机 | 显示全部楼层
首先用排除法
发表于 2021-7-19 01:31:51 来自手机 | 显示全部楼层
阿余 发表于 2021-07-18 22:267 _: ]& V, G% ^) _- ?
我在差不多30年前,读技校, 也学的电工 ,还是四级电工 ,  结果 一天这玩意也没干过。
- {: q. ]" H6 b- w+ Q不知道现在还讲不讲几级工这个东东。
' k: S- a9 y' x
不讲级了 中级 高级 技师
发表于 2021-7-19 07:03:51 来自手机 | 显示全部楼层
阿余 发表于 2021-07-18 22:26
1 Y" I/ i) S$ n8 G我在差不多30年前,读技校, 也学的电工 ,还是四级电工 ,  结果 一天这玩意也没干过。* H% z6 G+ f& z3 ^" F  y# h0 S; T
不知道现在还讲不讲几级工这个东东。
  C  j8 i. s& C2 F+ }5 G
现在分初级,中级,高级,技师,高级技师
发表于 2021-7-19 08:59:50 | 显示全部楼层
先换空开,可能是额定电流不够大,首次上电有冲击。以前在学校,一个空开控制十几台老的CRT显示器就遇到过这种问题。另外可以增加分空开或漏保,然后一个一个上电。
发表于 2021-7-19 13:33:24 | 显示全部楼层
微亿雕刻 发表于 2021-7-18 22:388 l5 a/ k7 h9 J7 N- P, y* Z
呵呵老哥,一晃几十年,我们都成老头了,当年都是电工证+等级证,现在还是,我也早扔了,年级大了打工没 ...

6 s3 ]1 W9 ^. X+ n5 _是呀, 是呀, 转眼几十年过了, 只能靠一个小作坊,辛辛苦苦过日子. + H5 h+ s( c, _/ z2 R

/ K) U4 D, Q; G' P4 L那时以为, 有点小本事, 自己努力钻研,就可以了, 事实很残酷哈. % K" R. T% Z, ~1 U# {& F: F

$ W1 X- {6 O! e4 B/ o( O% g一些狗屁不通,只知道吹牛皮的同学,反而混得更好.( `7 U/ V+ z+ u7 x

- r% u7 E# Z# Z% p特别是当时妈老子在国营单位,做点小官的, 现在厉害极了. 0 t' Q& `# n& P  b4 i6 U
发表于 2021-7-20 05:26:58 来自手机 | 显示全部楼层
我的机子也是每次开机就跳闸,开机10次有8次都跳闸,分析原因可能是启动电流过大,不想换空开了,最后解决办法是加了时间继电器,4个伺服驱动器延迟3秒通电,到现在为止一切正常,在没跳过闸
发表于 2021-7-20 09:16:49 来自手机 | 显示全部楼层
如果是带漏电空开,检查哪里漏电,如果是单纯的空开,换空开,完毕
发表于 2021-7-20 12:00:42 | 显示全部楼层
根据规定,有伺服和变频的电器柜,不能安装漏保
发表于 2021-7-24 12:02:49 来自手机 | 显示全部楼层
空气开关小啦 和我刚开始情况一样 换了就好啦