一个好人1 发表于 2021-02-14 23:03. v/ C# r) g- E( Q" \' h
配电箱不合格,差评,进线应从箱体下部开口,不应从箱体上部开口,会从上部落进异物和水,导致事故,木工坊内粉尘较大,不应该在箱体随意开孔,开孔后做好封堵,做好箱体的防尘工作,以防意外。. u9 c( Q1 M# G6 i3 T ?+ F
总开关应使用断路器,分路开关使用漏保,避免一台机器漏电影响其它电器,符合国家要求一机一闸一保护。
* w/ C' |1 ^$ ]上面那个洞是临时用的,后续会补,漏保么就这样了,总闸跳也一样,没啥影响的 |
|