发表于 2021-2-1 11:58:25 来自手机 | 显示全部楼层
林大夫 发表于 2021-02-01 10:386 v9 a+ f1 N6 \' ?: t( t
这也不一定,质量好的机械开关和正确的安装方式一样可以获得好的精度。虽然我自己用的槽型光电开关光电开关就是要做遮光片还要供电麻烦一点。
2 I! ]0 D+ T* k
打算装机械限位开关,感觉机械开关最安全,电子的东西说不定哪天就发疯了。。反正系统z相归零方法精度与开关没关系了
 楼主| 发表于 2021-2-1 12:02:41 | 显示全部楼层
T-Mqy 发表于 2021-2-1 11:58- H% ^$ R  f& u& r2 H4 R
打算装机械限位开关,感觉机械开关最安全,电子的东西说不定哪天就发疯了。。反正系统z相归零方法精度与 ...

* Y$ E( K# \6 M: A+ w+ F同意,所以再加一道防线就直接让它撞电源开关, R1 K/ C) Z' [6 B. x
发表于 2021-2-1 12:07:37 来自手机 | 显示全部楼层
林大夫 发表于 2021-02-01 12:02
) ~+ @0 e2 n' h4 q* c同意,所以再加一道防线就直接让它撞电源开关
7 n, O6 e6 U* U/ Y0 H
好主意
发表于 2021-2-1 12:21:56 | 显示全部楼层
T-Mqy 发表于 2021-2-1 11:58, K+ b  t9 |7 ~; _4 ^
打算装机械限位开关,感觉机械开关最安全,电子的东西说不定哪天就发疯了。。反正系统z相归零方法精度与 ...

+ _2 W& r3 B6 i机械的接触不良也完蛋
2 o: X, q6 _, R% x0 O( R, t
发表于 2021-2-1 12:22:32 来自手机 | 显示全部楼层
林大夫 发表于 2021-02-01 11:16
' P. m, T/ C& G6 r原点开关的重复定位精度都是和恒定的速度有关的,所以回机械原点的动作会有多次,先高速接近再退回一定距离恒速接近再退回再次检验,我试过普通微动开关重复定位打表都可以达到0.02。就是质量差的非专用开关容易坏掉。好的专用开关动作上几十万次没问题。
0 n0 Q! o, Z0 p* o
  M: p/ G! h3 U& E5 e光电开关我用的多,就是安装要注意防尘。- u# W8 S$ J: C% V4 {

9 U/ }/ @' u$ s+ q3 o5 i接近开关我很少用
% p" n3 v' `8 L/ d( P' o  K
主要是这玩意的触发利用的是杠杆原理,杠杆的好处是可以把力放大,但是力放大的同时,触发需要的行程也变大了。触发装置如果每次触发都有很小的误差的话,这个误差就会被杠杆放大。我是这么觉得的。但实际误差多大我也不知道。如果误差真的能达到0.02,那我觉得我完全够用了。
发表于 2021-2-1 12:45:43 来自手机 | 显示全部楼层
所以我机子除了限位开关,还安装了一个物理防止块,叫聚氨酯还是啥来,买整块自己雕刻的。哪怕限位失效,也是软撞击。
发表于 2021-2-1 12:46:29 | 显示全部楼层
按理说直接撞击的安装方式精度最高,缺点是没有缓冲,有的限位开关本身带有缓冲,直接撞的精度好。楼主建议的下面的方法行程长,怎么可能精度好?
发表于 2021-2-1 13:18:54 来自手机 | 显示全部楼层
虹源文具 发表于 2021-02-01 12:21# V+ q. R! ?/ ~6 a3 _
机械的接触不良也完蛋
2 L$ H" l5 P' s& A/ N1 V4 m% I
那是。都是相对的,没有100%。。。
发表于 2021-2-1 13:24:20 | 显示全部楼层
发表于 2021-2-1 14:06:22 | 显示全部楼层
林大夫 发表于 2021-2-1 11:17
* h( P+ e+ ^' L; @我猜可能是装在移动端了,两侧装了触发装置。

2 V+ _* o; |1 k我装的也是光电,光电开关安装在各轴中间(机架上),移动端两头安装档片(调整好各轴差不多走到尽头就触发开关,无论哪一端走到触发开关都会动作)。
5 W. u+ V4 w3 T7 e9 C: {7 e7 d
 楼主| 发表于 2021-2-1 14:07:42 | 显示全部楼层
hzg54 发表于 2021-2-1 12:46
: \: ~  u8 ^: o& [按理说直接撞击的安装方式精度最高,缺点是没有缓冲,有的限位开关本身带有缓冲,直接撞的精度好。楼主建议 ...
& {8 G+ ^; g, }( @; u: @# k# I
我拆了一个进口滑台发现是这么装的,脑子也转了一段时间去想。我觉得这个触发过程是在运动中进行了,受到速度惯性因素影响,把这个触发面变成斜面这个距离就大力相当于触发动作更精细。
0 N1 E: z) t3 _
% V) x; I" B* ?用丝杠控制机械运动也是移动了同样的距离但是电机转的角度越多精度越好控制,也就是小螺距丝杠比大螺距更容易控制精度。
# D/ m: a" L9 L: p; n5 {: }% k
 楼主| 发表于 2021-2-1 14:10:10 | 显示全部楼层
nini21800 发表于 2021-2-1 14:06
# w8 P& ~4 h2 |9 d5 L" m我装的也是光电,光电开关安装在各轴中间(机架上),移动端两头安装档片(调整好各轴差不多走到尽头就触 ...

2 @& t$ u0 z9 {3 P8 z1 v" i我也想这么装但是设计的时候没考虑没有地方,因为这样开关必须装中间。7 `( h6 [$ M) M! h- \+ m
发表于 2021-2-1 14:17:12 | 显示全部楼层
林大夫 发表于 2021-2-1 14:10; l4 x8 ~4 J4 g- |  g' u  G) G+ J9 Q
我也想这么装但是设计的时候没考虑没有地方,因为这样开关必须装中间。
* E, G& f/ w6 ]  I
是的,这样比较受限制,我的是定龙门,也安装了4个光电,Z Y各一个,Z底板比较小,不适合安装在中间,所以X用了2个(如果把光电安装在Z底板上也可以只安装一个,就是线老是动来动去的容易断)。4 l  k; B' x6 j" ?* I5 E" r
发表于 2021-2-1 14:22:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 nini21800 于 2021-2-1 14:36 编辑
1 w" G  w: p. r& `+ J
林大夫 发表于 2021-2-1 14:107 Y. y3 d2 L# ~: r2 k
我也想这么装但是设计的时候没考虑没有地方,因为这样开关必须装中间。
2 a$ b1 S1 C, a
你那图下面的安装方法,一年前木友也问题过一个问题,说原来有限位开关,要增加一个原点,我也是说下面那种方法让他安装(如果机器不是回原点,机器在工作中走到原点是不会停下的,会撞坏原点开关,所以也只能那样安装)- c- {- I& m0 L/ j2 b
& F) x3 B2 s( H, t
找了下,居然还能找到当时的示意图+ C5 @, C6 E" Z2 U# x
. |6 }2 E1 M3 @1 r2 f
360桌面截图20210201143457.jpg
& b3 X* H$ H0 f' \# f- t
发表于 2021-2-1 23:32:14 | 显示全部楼层
林大夫 发表于 2021-2-1 14:07
# \% B( {* W9 L5 l7 t$ N我拆了一个进口滑台发现是这么装的,脑子也转了一段时间去想。我觉得这个触发过程是在运动中进行了,受到 ...
/ @' K8 n; B4 M
不是的,恰恰相反,比如原来直接撞,开关动作行程1mm,重复精度0.01mm,用斜面后,假设行程放大到2mm,重复精度就是0.02mm,显然斜面不会提高精度。0 q  J1 Z* R& w3 p1 \% E8 F, k