[晒晒] 零火线用4平方bv,电线可以用2.5平方bv吗?

[复制链接]
发表于 2020-12-26 23:05:00 | 显示全部楼层
drmq 发表于 2020-12-26 12:55
2 @' s, d# O* H/ s- s0 f8 \个人建议:家里装修用单芯线。多股线时间长了氧化对截面积损失大,尤其厨卫水气大一些,南方就影响更大了。

6 e4 Y. R. J% U  S( a% I' x线头套上端子能防止氧化不?4 c9 n) ]# w& Y  y8 G5 B$ S- z
发表于 2020-12-26 23:40:53 | 显示全部楼层
beijing 发表于 2020-12-26 23:05) L* v- [; x; ]2 _, e: Y# w' b
线头套上端子能防止氧化不?

/ }+ i( v* o5 V: E, D/ n7 P+ ^- v不只是接线端子的问题,线头套端子灌锡主要是降低接触电阻。电线外皮不是完全防水的,时间久了防水性更下降,多芯线线多线径又小,氧化锈蚀对截面积的的损失是单芯线的十几倍到几十倍。
. i% C$ ?  O. H8 E& _" |/ A8 j2 c$ P: J! N2 X0 b$ G
发表于 2020-12-27 05:55:25 来自手机 | 显示全部楼层
drmq 发表于 2020-12-26 23:40
7 t% }/ ?& C% j, G( u3 S& P不只是接线端子的问题,线头套端子灌锡主要是降低接触电阻。电线外皮不是完全防水的,时间久了防水性更下降,多芯线线多线径又小,氧化锈蚀对截面积的的损失是单芯线的十几倍到几十倍。
: e4 W% n1 }* V' W5 u$ e( h) q
这看你如何取舍,多股线好布好换用于活线好,单股持久性好但时间长硬化会变死线,我自己20年前的4平方旧线根本拖不出来,插座接好压回都费劲,20年多股线剥开胶皮里面铜还是新的,当然前提是胶皮好不破。
发表于 2020-12-27 16:39:33 来自手机 | 显示全部楼层
地线1.5就行。漏保30ma。漏电够30ma电流,就会跳
发表于 2020-12-28 09:14:43 | 显示全部楼层
能引起漏电保护器动作就行,
8 x0 Y9 B0 a- {+ @$ z# h关键是入户地线也要有效接地
发表于 2020-12-31 22:47:29 来自手机 | 显示全部楼层
我家地线都用的1.5,插座零火线2.5,空调零火线4.0
发表于 2021-1-1 01:10:49 来自手机 | 显示全部楼层
原理上地线没有长时间大电流通过,细点没啥问题
发表于 2021-1-6 23:52:32 来自手机 | 显示全部楼层
最好一样规格,小一号也没问题。
发表于 2021-1-10 03:57:32 来自手机 | 显示全部楼层
2.5没问题
 楼主| 发表于 2021-1-10 08:37:18 来自手机 | 显示全部楼层
美家静心 发表于 2021-01-10 03:57
' K. l. q5 j0 ]0 L2.5没问题

6 W, E- d( j2 _2 F! C8 B* L好的
发表于 2021-4-21 21:30:06 | 显示全部楼层
       接地线在电器没有发生短路事故时,几乎没有电流通过,一旦家用电器发生短路事故,流过的电流就不是小电流,而是额定电流的几十倍电流,如家中空气开关又设计过大,最终造成电线起火,我们国家火灾事故中,电气火灾占比为30%,国家标准不是随意想出来的,而是由血的教训定下来的。
发表于 2021-4-22 12:01:28 来自手机 | 显示全部楼层
我们外面做工程,6平方的火,零线要用13平方的地线
发表于 2021-4-23 11:21:37 | 显示全部楼层
地线的作用是电器漏电时,将漏电引入大地,从而导致火、零线电流不平衡,使漏电开关跳闸,起保护作用。一般漏电开关30毫安就跳闸了,所以线径小点是没问题的,接地端的电阻一定要小。. }4 y8 n# H3 _
发表于 2021-4-23 13:22:06 | 显示全部楼层
漏电开关会失灵吗?
发表于 2021-4-24 09:58:17 | 显示全部楼层
我自己家就是入户线6,厨卫空调4,插座2.5,地线2.5,照明1.5。通通硬线,软线只是施工当时方便而已,多年后必有大小故障。