楼主: 鲁班小师弟

[晒晒] 零火线用4平方bv,电线可以用2.5平方bv吗?

[复制链接]
发表于 2020-12-26 23:05:00 | 显示全部楼层
drmq 发表于 2020-12-26 12:554 I4 G$ T) M' e% v& a
个人建议:家里装修用单芯线。多股线时间长了氧化对截面积损失大,尤其厨卫水气大一些,南方就影响更大了。

7 ?- N8 c5 d8 `% a, m  x( |& f线头套上端子能防止氧化不?
1 ]  e+ X# ?% J- }- v  R7 |
发表于 2020-12-26 23:40:53 | 显示全部楼层
beijing 发表于 2020-12-26 23:05
$ d" f1 ~+ Q: k8 R* x线头套上端子能防止氧化不?
% A& ]( h( S$ d# a' ^) W4 _$ ^
不只是接线端子的问题,线头套端子灌锡主要是降低接触电阻。电线外皮不是完全防水的,时间久了防水性更下降,多芯线线多线径又小,氧化锈蚀对截面积的的损失是单芯线的十几倍到几十倍。+ Q( u; X+ N* e8 M* o4 o- I
2 v% r. c2 g2 c' a2 N
发表于 2020-12-27 05:55:25 来自手机 | 显示全部楼层
drmq 发表于 2020-12-26 23:40: [! D% z3 |, F! h5 u& _% X6 z, Z  r+ Z
不只是接线端子的问题,线头套端子灌锡主要是降低接触电阻。电线外皮不是完全防水的,时间久了防水性更下降,多芯线线多线径又小,氧化锈蚀对截面积的的损失是单芯线的十几倍到几十倍。
0 J8 J4 X1 Q! W! B+ x
这看你如何取舍,多股线好布好换用于活线好,单股持久性好但时间长硬化会变死线,我自己20年前的4平方旧线根本拖不出来,插座接好压回都费劲,20年多股线剥开胶皮里面铜还是新的,当然前提是胶皮好不破。
发表于 2020-12-27 16:39:33 来自手机 | 显示全部楼层
地线1.5就行。漏保30ma。漏电够30ma电流,就会跳
发表于 2020-12-28 09:14:43 | 显示全部楼层
能引起漏电保护器动作就行,/ e5 g' z' S5 m' q
关键是入户地线也要有效接地
发表于 2020-12-31 22:47:29 来自手机 | 显示全部楼层
我家地线都用的1.5,插座零火线2.5,空调零火线4.0
发表于 2021-1-1 01:10:49 来自手机 | 显示全部楼层
原理上地线没有长时间大电流通过,细点没啥问题
发表于 2021-1-6 23:52:32 来自手机 | 显示全部楼层
最好一样规格,小一号也没问题。
发表于 2021-1-10 03:57:32 来自手机 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-1-10 08:37:18 来自手机 | 显示全部楼层
美家静心 发表于 2021-01-10 03:575 W7 E3 B: a8 Y* d
2.5没问题

# ]" k; t0 V4 W% L" a好的
发表于 2021-4-21 21:30:06 | 显示全部楼层
       接地线在电器没有发生短路事故时,几乎没有电流通过,一旦家用电器发生短路事故,流过的电流就不是小电流,而是额定电流的几十倍电流,如家中空气开关又设计过大,最终造成电线起火,我们国家火灾事故中,电气火灾占比为30%,国家标准不是随意想出来的,而是由血的教训定下来的。
发表于 2021-4-22 12:01:28 来自手机 | 显示全部楼层
我们外面做工程,6平方的火,零线要用13平方的地线
发表于 2021-4-23 11:21:37 | 显示全部楼层
地线的作用是电器漏电时,将漏电引入大地,从而导致火、零线电流不平衡,使漏电开关跳闸,起保护作用。一般漏电开关30毫安就跳闸了,所以线径小点是没问题的,接地端的电阻一定要小。
6 C4 [; `* z/ r& O$ R+ a' k3 {
发表于 2021-4-23 13:22:06 | 显示全部楼层
漏电开关会失灵吗?
发表于 2021-4-24 09:58:17 | 显示全部楼层
我自己家就是入户线6,厨卫空调4,插座2.5,地线2.5,照明1.5。通通硬线,软线只是施工当时方便而已,多年后必有大小故障。