楼主: beijing

[晒晒] 家装插座回路

[复制链接]
发表于 2020-11-25 12:05:21 来自手机 | 显示全部楼层
beijing 发表于 2020-11-24 22:15& ]+ p1 G+ |+ \% p
嗯,我那个是按区域分的回路,. A8 w- e8 Q$ c# }

; p* E8 v* @; l+ G) u您的建议是按功能分回路?
) {% y+ \! h) N: o) u! u+ [& ~0 J' H5 ]
4台空调单独回路就是4个,厨房一个,照明一个,全屋插座一个,两个卫生间算一个回路。这样一共八个回路。厨房,卫生间,插座加漏保,其他空开。总闸哪里要不要加个漏保?

0 L8 t1 ~# g/ m! F8 C! S$ n4 S全屋就四个回路,4个空调都在一个回路里面,每个回路都假装漏保,有条件总开关加浪涌保护器,其实都不贵,以后使用才会安心
发表于 2020-11-25 12:14:19 | 显示全部楼层
4台空调全装一个回路?多大的电线啊?
1 G, f9 Z/ V) u7 R. [' x5 f其实楼主这样的装法很好,
! y% j# q1 t+ ^8 u一个房间一个回路,简单明了,
# {1 z2 o' V; i4平方的线足够了,空调开启也不会导致电压大幅下降。
; @1 i8 y( ^2 W- K' m至于跳闸时的照明问题,解决的方案多得很,比如加了配一个应急灯。
 楼主| 发表于 2020-11-26 10:43:30 | 显示全部楼层
五金散人 发表于 2020-11-25 12:05
, }& |) d8 `- C: `  E5 m全屋就四个回路,4个空调都在一个回路里面,每个回路都假装漏保,有条件总开关加浪涌保护器,其实都不贵 ...
" [6 o: \; [" v9 ^3 y" h, m4 v
4个空调一个回路?! I, P/ A1 u% _; T+ ^
1一台、1.5匹2台,3匹柜机1台。那得多粗的电线哦。0 F* r5 D$ a7 R
7 c; o* H- {/ \8 Z  x
) p8 P- P8 X4 \0 m, L  u7 o" U+ S8 q
 楼主| 发表于 2020-11-26 10:54:42 | 显示全部楼层
见网友指出,这种接法是错误的,在网上查了几天资料:; e" v4 K: f, ]% n  L7 p
这种空调回路上接插座的方法,有说空调启动时,因启动瞬间电流大,电灯会闪一下,不知对正在充电的手机,或使用中的电脑有啥负面影响?
' h9 ?; s: ~+ I. K+ u2 z$ G6 l. a* q; a' |
这种接线方法是一位电工亲戚(有证那种)告诉我的,理有是好维护,兼省线。我个人更重视安全方面,其次是便于维护。省线不是我首要考虑的。/ Z2 T# Y/ V# K4 o7 X) Z

0 y8 O* v$ M* F! |" j2 J) Y
; |3 s& c+ c8 F1 y* G
 楼主| 发表于 2020-11-26 21:55:29 | 显示全部楼层
随心驰骋 发表于 2020-11-25 12:149 Q( h/ P* x2 p5 C. u  a
4台空调全装一个回路?多大的电线啊?( U2 O' \5 P6 G+ o% V
其实楼主这样的装法很好,3 h6 w* r* A. N. ?0 w
一个房间一个回路,简单明了,

% z+ Y9 }% v# J9 J这个方案,我有些担心的就是室内1.5匹空调启动时,瞬间大电流,对正在使用的电器影响,比如,正在使用中的台式机,或者正在充电的手机平板等。这个瞬间电流会不会损害其他电器。: e0 @$ u7 \' E7 V9 ?# t- ^5 j8 z' }

6 V# p& [8 H% @, O" I2 P
发表于 2020-11-27 11:44:07 | 显示全部楼层
beijing 发表于 2020-11-26 21:55
! R/ h' O: r9 w3 }0 _( H7 I这个方案,我有些担心的就是室内1.5匹空调启动时,瞬间大电流,对正在使用的电器影响,比如,正在使用中 ...
5 y+ C: G  I3 ?  Q* _$ h
现在的电网电压很好了,我的几套房子都这样装,也没发现空调启动对其他电器的影响。/ V6 e5 B/ b, E, e" \) k% k
1.5匹空调的功率其实不大,、* L6 m- F% u" e7 w" G8 R
4平方的线足够保证启动电压不会降低太多了# T! v- b) N& P
! x- t' s; `' ]: @& \
 楼主| 发表于 2020-11-28 22:49:03 | 显示全部楼层
感谢!
发表于 2020-11-29 03:21:28 来自手机 | 显示全部楼层
一总闸漏宝下面用单极就行了。你分成一个房一路分成十多:路线就可以了。
发表于 2020-11-30 21:26:30 | 显示全部楼层
有条件的话,各空调各一个回路,厨房设两~三个回路,卫生间各设一个回路(有浴霸再加一个回路),客厅插座一个回路,卧室一个回路,照明一个回路.
发表于 2020-12-2 19:31:23 来自手机 | 显示全部楼层
就按楼主这样的设计到房间一个回路(1.5匹空调用4平方的线),在房间电箱出来到空调单独一路(空调为电感电器),另外一路为插座和照明(2.5平方的线),当然也可以插座和照明分开。两回路用漏保。
 楼主| 发表于 2020-12-2 21:34:37 | 显示全部楼层
老杨1 发表于 2020-12-2 19:319 o- v, X2 ?7 e* _; k: `
就按楼主这样的设计到房间一个回路(1.5匹空调用4平方的线),在房间电箱出来到空调单独一路(空调为电感电 ...

$ I! z4 o* l8 R6 [) t6 G% C您的意思是入户总电箱出一条4平的线到卧室,然后卧室里再做一个电箱并分出3路,其中单独给空调一路4平线,房间插座和照明各一路?) U( o( F* t; r. s/ a
这样的话,房间的电箱实际上就是一个分线盒吧?(卧室里的电箱也要装空开?)$ `) j% E- `, }7 p1 R& S
发表于 2020-12-3 10:13:16 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得就按你的想法弄没问题,1.5P空调启动电流没多大的
发表于 2020-12-5 09:37:52 来自手机 | 显示全部楼层
至少照明要单独一路,不然对线路维修时,没有照明很麻烦。
) j5 p2 L0 w8 p: A3 G, K$ ^9 [4 y* e我家的照明,墙插,空调,热水器,都是单独一路的。6 M: C- w3 H6 y$ f( D0 i3 ~  C
这样不管哪路坏了,都可以有烙铁和台灯用。
8 T' n- Y- G9 T! y2 g5 P
发表于 2020-12-5 09:48:14 来自手机 | 显示全部楼层
这得多缺线才这么接啊 现在建筑标准 空调冰箱热水器照明插座都是单独回路的
发表于 2020-12-5 21:39:14 来自手机 | 显示全部楼层
设计里缺保护地
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册