若建楼前设计好,混凝土柱中的钢筋全部电焊连通当然最好,意义在于钢筋总体截面积大从而导通电阻小,地基和土地接触面积大从而实现了较小的接地电阻、可能不需另埋接地桩。
; k( i2 [8 m8 B8 r8 G( g& f1 v! L4 L% p t9 ~( E
自建楼,设计不周或顾不了太多。后期再考虑电气布线,也可以解决的。
" o8 n* V" ^0 s) M. z7 G- V; h) U) x
屋顶宜有防雷措施,一般沿护墙摆一圈钢筋,若中间有高处的小屋则屋顶也要摆钢筋。这圈钢筋要高出墙顶或屋顶几十厘米,以及比露天情况下人身高高出一两米,原理是若有雷击,则被较高处的导体引离。
0 E6 E6 R: Y$ B! i7 K4 e一般住宅楼没必要高竖钢筋竿子,注意,避雷针也可算是引雷针。. W: p( D7 m( |# ]
屋顶防雷带应单独接到大地,可用钢筋沿楼角外墙固定,接到地面。 g. W+ ]6 e" r6 ]9 u
6 ` I0 E, B# J- S' Z9 f# P
若土地湿度还可以,锤几根1~2米长的角铁做地线桩子。若土地太干,可挖个坑、扁钢带或钢筋焊接成网格埋入。
/ Q, Z P6 d$ s用电地线的接地桩要另埋,不要和防雷地线桩合用。
2 ?8 T. m1 H5 M! i8 K; T' h0 T1 Z% E
" [8 z2 A9 d) ] u1 t5 f3 `自己埋的桩子,接大地的电阻不好保证,自己做的地线虽能首先承受事故时金属机壳的带电,但更主要的是靠漏电保安器来切断线路。& N- J0 {0 }7 R% }
漏电保安器用电磁式的最好。电子式的是靠内部电路检测出线的不平衡电流,这个电路也是要供电的,所以若入口零线断路了就会失去作用。
8 u# |" Q6 l7 l' O在供电变压器处,零线也是接大地的。供电线路从变压器到自己楼,电缆几十上百米有一定的压降,入户零线与自布地线之间可能有几伏~十几伏的电压,因此宜用2P的漏电保安器,不少1P+N类型的漏电保安器N线是直通不断开的。 @! ^- M& D. f, [/ d) [
$ |+ N# ?6 Q2 D$ W7 C. v' X1 A# D自布地线是有用的。开关式电源电路内部常接有抗干扰的小电容,若地线悬空,则例如根据空气湿度不同电脑机箱就会带几十上百伏的弱电位,手摸有针刺感,也容易损坏U盘等外接设备。
% e0 k' m, V, f$ d变频器之类的大功率设备干扰也大,说明书都写明要妥善接地。1 T" ?5 z/ {+ K. v4 _8 f
" o) f5 p7 t4 M$ c( _- J
若只是偶尔玩玩机器,可使用变频器或裂相机,两三千块钱。
# x! H7 a" D- Q4 L, b5 w/ `2 ]7 r3 h- I我这安装三相电似乎要花上万、还讲你这的那的不合格又要出钱给供电方的人来搞。) u: n5 O0 J$ g6 ~! ^+ E2 F
|
|