 楼主| 发表于 2020-11-19 15:05:46 | 显示全部楼层
捱多年 发表于 2020-11-19 13:52. c* A9 F3 H  {: E6 X
顶层是个大平台?一定要注意加挡水条,要不下雨头都疼

! B1 `( j" B# q1 T, c* n* W# D顶层未来会做个铁皮房,面积约160平方,费用大约16000.    防雨隔热,在考虑要不要作为工作室使用。
  k$ C/ E) G* g! q+ l" i5 J
发表于 2020-11-19 15:57:23 | 显示全部楼层
我也想老家建房,可回不去了!
发表于 2020-11-19 16:10:38 | 显示全部楼层
地线用角铁打入地下深一点,为什么不可以呢?大地不就是很好的接地保护吗?难道还有什么其它要求?
发表于 2020-11-19 17:30:05 来自手机 | 显示全部楼层
刘副营长 发表于 2020-11-19 14:53
( M* x. ~" \) o& Z' u, w6 F( G没事的,我一楼有20个构造柱,在我们这一片是最多的。早几年前的两层房子没有构造柱,没有圈梁。用到现在都没有问题。
1 A! H+ |0 [$ Z# v; U" ?% I我门县城十年前的五层的商品房没有构造柱,没有圈梁。用到现在也没有问题。
: k1 l: s3 X1 ]0 w! D. y% a江西很多地方五层的房子没有构造柱,没有圈梁,也没有任何问题。

# b4 E7 G+ _# p6 i. v讨论这个没意思,扯不清。我说的支撑这么少能撑得起台面吗?难道不是现浇的?我们这里有家现浇时支撑不够力整个台面塌了好在人没事
发表于 2020-11-19 17:31:41 来自手机 | 显示全部楼层
哦,用的是铁的支架?初看以为是竹木。明白了
发表于 2020-11-19 19:09:13 | 显示全部楼层
避雷和保护地都要做啊,安全第一呀,保护地可以砸镀锌铁管,特别是动力电的保护接地是必须的.
发表于 2020-11-19 20:09:04 | 显示全部楼层
楼主想做的是设备接地吧,直接50*50*5的镀锌角铁打2米深,引出来条线,最好用黄绿色的线。你说的在利用柱子里面钢筋那一般是防雷引下线的做法,如果楼主老家是南方的,建议做一下防雷。
发表于 2020-11-19 20:43:55 | 显示全部楼层
地线不做那就是电工偷懒,屋内只拉两个线当然更轻松。但是为了安全,一定要加接地线。上面朋友很多都说了,在旁边空地上往下2米左右埋一根镀锌铁,周边搞点木炭铺垫一下。然后引线到屋内。。。防雷理论上需要屋顶围栏一圈焊上铁,然后还要链接所有外围的金属窗户,最后连接到地线(地线参照上面方式,只是用铁面积加大些)
发表于 2020-11-19 20:51:51 | 显示全部楼层
发表于 2020-11-19 20:52:11 | 显示全部楼层
做地线所有的结构(筏板、地梁、构造柱)的钢筋要可靠焊接在一起,并用钢筋引出至建筑物配电箱处。
发表于 2020-11-19 22:26:31 | 显示全部楼层
若建楼前设计好,混凝土柱中的钢筋全部电焊连通当然最好,意义在于钢筋总体截面积大从而导通电阻小,地基和土地接触面积大从而实现了较小的接地电阻、可能不需另埋接地桩。
; k( i2 [8 m8 B8 r8 G( g& f1 v! L4 L% p  t9 ~( E
自建楼,设计不周或顾不了太多。后期再考虑电气布线,也可以解决的。
" o8 n* V" ^0 s) M. z7 G- V; h) U) x
屋顶宜有防雷措施,一般沿护墙摆一圈钢筋,若中间有高处的小屋则屋顶也要摆钢筋。这圈钢筋要高出墙顶或屋顶几十厘米,以及比露天情况下人身高高出一两米,原理是若有雷击,则被较高处的导体引离。
0 E6 E6 R: Y$ B! i7 K4 e一般住宅楼没必要高竖钢筋竿子,注意,避雷针也可算是引雷针。. W: p( D7 m( |# ]
屋顶防雷带应单独接到大地,可用钢筋沿楼角外墙固定,接到地面。  g. W+ ]6 e" r6 ]9 u
6 `  I0 E, B# J- S' Z9 f# P
若土地湿度还可以,锤几根1~2米长的角铁做地线桩子。若土地太干,可挖个坑、扁钢带或钢筋焊接成网格埋入。
/ Q, Z  P6 d$ s用电地线的接地桩要另埋,不要和防雷地线桩合用。
2 ?8 T. m1 H5 M! i8 K; T' h0 T1 Z% E
" [8 z2 A9 d) ]  u1 t5 f3 `自己埋的桩子,接大地的电阻不好保证,自己做的地线虽能首先承受事故时金属机壳的带电,但更主要的是靠漏电保安器来切断线路。& N- J0 {0 }7 R% }
漏电保安器用电磁式的最好。电子式的是靠内部电路检测出线的不平衡电流,这个电路也是要供电的,所以若入口零线断路了就会失去作用。
8 u# |" Q6 l7 l' O在供电变压器处,零线也是接大地的。供电线路从变压器到自己楼,电缆几十上百米有一定的压降,入户零线与自布地线之间可能有几伏~十几伏的电压,因此宜用2P的漏电保安器,不少1P+N类型的漏电保安器N线是直通不断开的。  @! ^- M& D. f, [/ d) [

$ |+ N# ?6 Q2 D$ W7 C. v' X1 A# D自布地线是有用的。开关式电源电路内部常接有抗干扰的小电容,若地线悬空,则例如根据空气湿度不同电脑机箱就会带几十上百伏的弱电位,手摸有针刺感,也容易损坏U盘等外接设备。
% e0 k' m, V, f$ d变频器之类的大功率设备干扰也大,说明书都写明要妥善接地。1 T" ?5 z/ {+ K. v4 _8 f
" o) f5 p7 t4 M$ c( _- J
若只是偶尔玩玩机器,可使用变频器或裂相机,两三千块钱。
# x! H7 a" D- Q4 L, b5 w/ `2 ]7 r3 h- I我这安装三相电似乎要花上万、还讲你这的那的不合格又要出钱给供电方的人来搞。) u: n5 O0 J$ g6 ~! ^+ E2 F
发表于 2020-11-19 22:30:05 | 显示全部楼层
按规定房屋旁空地,选择潮湿地面挖一深1米或以上深度一米见方的坑,用4mm厚角铁或18mm以上直径圆钢做一十字架撒盐引6平方以上电源线。ok
发表于 2020-11-20 09:34:44 来自手机 | 显示全部楼层
埋角铁是没问题的。2米深就行。地线电阻大小其实问题不大,只要漏电电流大于30ma,漏保就自己跳了。不用你人手摸上去当地线然后跳闸。
发表于 2020-11-23 11:00:27 | 显示全部楼层
刘副营长 发表于 2020-11-19 14:53
: s2 V' ^6 w* F/ _没事的,我一楼有20个构造柱,在我们这一片是最多的。早几年前的两层房子没有构造柱,没有圈梁。用到现在 ...
% ~% X+ m" A9 a2 m
构造柱和圈梁主要用于抗震,没遇到过“汶川之灾”,就不能说有用没用,就如汽车的安全气囊。另,梁柱节点应该是柱子伸到顶,而不是到梁底就停了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册