[晒晒] 厨房装修中,燃气灶前阀的合理位置

[复制链接]
 楼主| 发表于 2020-11-19 21:50:02 | 显示全部楼层
小萝卜2018 发表于 2020-11-19 21:45; Q. E8 A2 q/ d* q/ S2 {/ e
详细说说,管路走底?
& ?) Q, M8 u9 [  y" U# S
类似这个?0 @- Z) J+ q4 S) _$ X
台上阀.jpg
发表于 2020-11-19 23:14:54 来自手机 | 显示全部楼层
一般就是气表出口附近。
发表于 2020-11-20 09:41:02 来自手机 | 显示全部楼层
表在高处,下来有铁管,铁管上装阀门,然后接软管
发表于 2020-11-20 10:24:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 五行烧友 于 2020-11-20 10:50 编辑 ! s: w4 h4 }5 g4 I, a' ]
小萝卜2018 发表于 2020-11-19 12:06
# C0 c% \6 w: L问题是燃气管一般都是刷银粉的镀锌管,在精致装修中显然是令人难以忍受的。
2 N7 _0 ], G8 R. ^# a# S
标准做法用镀锌管入墙至煤气灶地柜,安装好先试压检漏再粉刷贴砖,
& G+ ]/ C) K# y装修完工装阀门和软管,现在软管基本不用了,阀门至煤气灶都用波纹管连接,( L& u  S1 B& s( S, f: C6 D% S( |
长距离波纹管和软管施工很不安全,特别是橡胶软管按照规定一年换一次(燃气公司出售的上面有标示)
' c9 _: h. t; v" ^' ~% }6 D$ i7 g' M: X$ y& d# I- A$ H
8 Z8 Y" f# Z. l2 c: i; x
未命名.bmp
( V, C+ i. w. B1 \! k7 O2 x2 n6 `/ U2 Y% ]5 |( K6 k: N
复件 未命名.bmp
4 c" u0 }& a8 p; c( ^
 楼主| 发表于 2020-11-20 22:58:11 | 显示全部楼层
多谢五行烧友,图很专业,非常清楚明白。我这里燃气主管道在室内,上下穿厨房楼板,想都弄在瓷砖之下是不可能了,由于主管的存在也就没有必要把表后管道再入墙了。支管下走地柜好处是可将支管与主管放在一个包管内,但接软管之前的阀门如果在柜门之内开关,那么每次开关都要先开地柜门不是很方便和明显。但有了台上阀这个东东,可以在灶附近台面适当位置开孔安装阀门,既美观又方便开闭。但要求表后的镀锌钢管的位置和高度要比较精确,非常感谢你的全面解释,论坛有你才有活力。金属波纹管方案很不错
发表于 2020-11-21 16:16:54 | 显示全部楼层
小萝卜2018 发表于 2020-11-19 21:50
& R0 Y2 n2 n& @. L, k- b3 C# v类似这个?

1 O* C/ ^4 P1 {/ e; _) m没错,安装在台板上,再也不要弯腰,或者开柜门,关闭阀门了7 B+ h5 r$ d; X% S) T
发表于 2020-11-22 11:58:26 | 显示全部楼层
小萝卜2018 发表于 2020-11-19 11:572 K8 q2 b4 g) `
燃气国家标准不允许在软管上安阀门,可能为减少泄漏点也是可以理解的。但你这个也是一种解决思路,但建议 ...
6 M3 F1 K5 ^2 b  ~6 c
老师言之有理,好像燃气安全检查的也说我那个阀安装的不合格,我特地又查看了一下,原来如老师说的燃气表到阀门间是编织软管,而阀后添加的燃气管才是不锈钢波纹管,等下把波纹管与编织管调换个位置,成为阀前都是金属管,以安全达标。
8 r! V. W9 |0 `! [: x
 楼主| 发表于 2020-11-22 19:38:25 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2020-11-22 11:58* c  ^) b) g* a5 N3 X
老师言之有理,好像燃气安全检查的也说我那个阀安装的不合格,我特地又查看了一下,原来如老师说的燃气表 ...
! @  x/ N6 J- o4 u1 m
严格意义上,表到阀门应该是镀锌硬管,阀门到燃气灶之间可以用软管且按时间更换,波纹管我理解也是软管只是寿命长一些更换周期比较长,但仍然不及镀锌燃气硬管。你这样燃气公司敢于开通可能是表到阀门距离不大的原因,像我这里超过2米肯定要用镀锌管。- w" M1 Q2 J  _+ b. H