【空气开关】只能起到,当额定电流超载的时候,跳闸以保护电器和人员安全的作用。不具备漏电(包括1.电器本身线路故障导致漏电、2.线皮破损导致漏电、3.强弱电线穿管走线时,距离过近产生电弧导致的漏电、4.线路及空开规格选配不合适或质量问题导致的,空开额度达到跳闸的总功率>输入功率>电线额度承载功率,时引起的电线过热而漏电『零线带电或直接打火』)" z: H/ {3 i) w5 w& j% `0 k1 |
7 [! m' m! l* y7 Q8 s【漏电保护】(带空气开关的)可以在上面空开不具备的情况下,跳闸以达到保护操作人员安全。同时也具备空开的超载跳闸保护。
) u9 t7 s# c3 a* u
0 D7 g: ~6 @8 J, k" u; v1 G; @* _3 y( J ^- \8 J$ C# X
但是,无地线接入的【漏保】只能起到【断流保护】,无法有效做到【引流保护】。
+ L5 |9 V! |# L2 w% J………………………………………………………………………………- V3 r s& t5 {1 {. r F' ~ \
所以→【空开漏保】本质上并不具备【地线】的作用。那些不引入地线的操作,当时用三爪插头的电器时,插头上的接地端等于空置在墙插面板里面,一旦发生漏电跳闸,线路检查起来会很麻烦,不知道到底是哪个位置出现问题。时间久了轻则产生漏电的墙插面板直接在零线打火的时候焦化烧糊,重则损毁电器甚至至金属外壳带电造成人身安全隐患。7 n6 y. I5 Z2 T3 H
, D! T8 d. W- `
原因很简单,室内所有墙插面板并无地线接入漏保,漏保不会跳闸。# D9 }/ Q2 d! D- U- F
. O g, ?* U2 U8 c$ z住宅区里面一般都有一根总地线到各个配电箱,可以先询问下物业的电工。. O% V; P% v/ T* a+ z* x9 M! J
配电箱漏保端有地线接入端子,有预埋地桩的可以穿线接在地桩上。
# y- U4 |' t2 X3 m% ^- x; X# R1 G5 K' e另外一种情况,是没有预埋地桩的时候,引地线需要打一根埋入地下至少两米以上的钢筋,地线接在上面,做好露出地面部分的绝缘保护。% G3 ~' X1 D( N8 ^# [$ G7 U
* v z' {5 [, E, I% S
楼主的情况如果实在不放心,最好找专业点的电工操作。自己把好关。