找回密码
 注册
楼主: nk990

[安全] 用一个单相220伏进,三相380伏出的变频器,给多台三相工业机用一台变频器供电

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2020-8-7 10:20:19 来自手机 | 显示全部楼层
泡面 发表于 2020-08-06 21:20
4 |+ c/ D2 l0 m. A1 m  N2 f6 V" G0 |另这个变频器质量怎么样看网上这个牌子挺多

! l$ U7 W7 F- ?* ^二手的只要合适用,是你知道的品牌,那质量肯定没问题的。某宝上的山寨品牌,也有质量可以的,但还是要详细全面了解。有些可能就是拆机改装货,那质量我觉得是没有保证的。
8 ^/ e( U. |# u关键就是二手的220进,380出的很难找到。不过还有个方案,是网上专门有卖220伏单相输入,然后直接整流输出三相变频器直流母线电压的,那就可以配合三相变频器来使用了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-8-7 10:20:48 来自手机 | 显示全部楼层
380伏
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-8-7 10:22:57 来自手机 | 显示全部楼层
不过还有个方案,是网上专门有卖220伏单相输入,然后直接整流输出三相380伏变频器直流母线电压的,那就可以配合380伏三相变频器来使用了。
6 r9 q- H& O/ B1 _3 v' F% B8 Z, c不好意思前面没说清楚。我不知道怎么修改已经发表的东西。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-8-7 17:06:24 来自手机 | 显示全部楼层
灵灵漆 发表于 2020-08-07 08:43) T4 r3 M. ?/ Y$ v
仔细想想确实如此,还是老兄的办法更稳妥  
! S! ^: p8 ^+ m. J% M" F
连接按钮的线缆,我是用普通的网线,网线里面都是单芯的单根比较容易断,网线里面有四对双绞线,把四对线当中四根同色的扭起来接在一起,四根花色的也接在一起,这样又牢靠又能够抗干扰。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-8-7 17:29:28 来自手机 | 显示全部楼层
nk990 发表于 2020-08-07 17:06/ `1 \; d, _8 a0 s
连接按钮的线缆,我是用普通的网线,网线里面都是单芯的单根比较容易断,网线里面有四对双绞线,把四对线当中四根同色的扭起来接在一起,四根花色的也接在一起,这样又牢靠又能够抗干扰。
% k, U  t; h4 g. u4 D1 J
谢谢提醒啦。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-8-7 17:46:17 来自手机 | 显示全部楼层
! X0 n- [/ N3 o
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-8-8 16:02:31 来自手机 | 显示全部楼层
我正想要装修工坊,一部分设备用220,一部分想用380的,该如何布线,望指点一二,私信你了
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-8-8 21:47:55 来自手机 | 显示全部楼层
不好意思,我不知道哪里能看到私信。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-8-8 21:55:46 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得220伏的还是按常规布线,380伏三相的设备每一台拉一根三相线到变频器输出的插座那里,同时每台三相设备旁边安装一个自锁定的按钮比如急停按钮,把按钮常开触点的两根线也拉到变频器旁边,把这个三相设备的按钮线在变频器旁边先串联起来,一头一尾两根线接到变频器的接线排里面,一根应该是几点cm端,另一根一般是D1端。需要运行哪台机器,就先把这台机器的三相插头插入变频器输出的插座里,释放需要运行的那台机器的按钮(断开),然后按下其他的所有三相机器的按钮。
# h1 S* {  @2 {  Y+ s这样,一旦按下你需要运行的那台机器的按钮,这台机器就会左转。
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-8-8 21:56:29 来自手机 | 显示全部楼层
当然,你的变频器先需要编程设置为外部端口控制运行。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-8-8 23:03:38 来自手机 | 显示全部楼层
nk990 发表于 2020-08-08 21:55
! F# T2 @/ G% _5 C, t2 |# T/ f; B我觉得220伏的还是按常规布线,380伏三相的设备每一台拉一根三相线到变频器输出的插座那里,同时每台三相设备旁边安装一个自锁定的按钮比如急停按钮,把按钮常开触点的两根线也拉到变频器旁边,把这个三相设备的按钮线在变频器旁边先串联起来,一头一尾两根线接到变频器的接线排里面,一根应该是几点cm端,另一根一般是D1端。需要运行哪台机器,就先把这台机器的三相插头插入变频器输出的插座里,释放需要运行的那台机器的按钮(断开),然后按下其他的所有三相机器的按钮。
6 f% o8 K+ {) v. o. I5 o" ^% y这样,一旦按下你需要运行的那台机器的按钮,这台机器就会左转。
9 e& R* i6 |" N0 @+ n
也就是说,220的正常布线,380的按你贴里的方法布线。形成两套各自独立的布线,对吧?: D/ _1 I; ^5 Y# ^) z
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-8-8 23:06:40 来自手机 | 显示全部楼层
我觉得就是这样。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-8-10 19:37:08 来自手机 | 显示全部楼层
nk990 发表于 2020-08-07 10:10" E# K6 O9 B0 y. a5 N! q
是的,只要使用380伏三相输出的,电机就还是维持用原来常规的星型接法不用改变。

7 n& z: f2 h1 h: r谢谢!这样就可以放心买3相设备
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-8-12 00:45:27 来自手机 | 显示全部楼层
三相设备是好东西!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-8-13 17:42:52 来自手机 | 显示全部楼层
nk990 发表于 2020-08-12 00:456 g! w" O! Y( |, Z" I
三相设备是好东西!
3 y# W' n* Y7 e0 A& n
问了一些人220变380的变频器出来的电压还是三相220v变频器不具备升压功能!刚才看了下好像有变频逆变电源那个加了升压可以220进出来380v
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册