[晒晒] 各位帮忙看看,这样分电路行不?

[复制链接]
 楼主| 发表于 2020-8-1 23:06:49 | 显示全部楼层
龙血金丝竹 发表于 2020-8-1 09:35
0 V9 T3 p. c$ s0 s6 @1平方毫米铜电源线的安全载流量--17A。2 V0 M- `  \9 N/ s1 Z
1.5平方毫米铜电源线的安全载流量--21A。
) S6 g: S% X+ t2 S  O1 j2 W, N2.5平方毫米铜电源 ...

0 {$ e& S3 r# s+ ]) q感谢!
* G# e+ W1 v# X1 o. x6 Y. G这是搜索"电线直径与电流“显示的结果,看了几个近年的,各网站显示的结果都差不多,直接拷贝过来的。
9 R# f& U+ Q: w$ |
- M7 c2 ^8 H  e6 S  H理论的东西我的确不懂。
% f" a  A: P+ O* Z& N
! D" {4 N6 Y/ R* N; G, I, D( W& C) J6 Y

) ~5 |  T7 O, j  e# n" y
 楼主| 发表于 2020-8-1 23:10:59 | 显示全部楼层
adx123123 发表于 2020-8-1 09:02
, |9 ~- a" p4 q5 }* I建议空调都分开  插座一个房间一路    灯一个房间一路
1 b8 L2 Q9 i+ \3 \
请教,这样设计的思路是怎样的?综合各方面考量,有什么优点或缺点?
6 n7 z. [! z1 F, e
 楼主| 发表于 2020-8-1 23:20:41 | 显示全部楼层
vmark 发表于 2020-7-31 23:55# e) G% q: D1 V( d% |" O) y
建议多几个回路,全房照明一路1.5接一空开,客餐一路4接一漏保,厨卫一路4接一漏保,各房各一路含空调2.5各 ...

0 n/ \, U. H. e! C$ s6 Z4 _再请教,您的意思是各房间一路,含空调。
! e+ c3 s9 Z& Z; W: j8 [  G就是说,各房间的普插与空调都是一个回路?这样在空调启动时,对房内插座上的电器有影响吗?比如说台式电脑或者正在充电的手机。
' ^/ K) h+ c% x9 A! _% u
  e" m7 [& ^, ]0 t  k' ^, r$ ^$ Z
发表于 2020-8-2 08:39:29 | 显示全部楼层
beijing 发表于 2020-8-1 23:10! M4 \% X& [9 D/ \5 F) }
请教,这样设计的思路是怎样的?综合各方面考量,有什么优点或缺点?
7 G! E3 D: a4 Y, p- |7 z
以后万一有问题检修方便多了那里跳闸检测那里  你灯如果在一起一个灯有问题全喔都黑了 同样道理插座空调也一样还有分开可以平摊电流不需要大平方的线了  你空调在一起你就要考虑同时用电 我就是怎么做的 家里空调插座都是2.5平方的线 灯1平方 总线6平方
7 U5 E0 X  h( {. n; h7 j: P' \; E( R
发表于 2020-8-2 08:48:31 | 显示全部楼层
beijing 发表于 2020-8-1 23:20. u: c: M( S" D3 A* R% n
再请教,您的意思是各房间一路,含空调。
9 T* h# u& S% ^! {2 |# e就是说,各房间的普插与空调都是一个回路?这样在空调启动时, ...

% A* E# `  R* q8 N光猫与冰箱各单一回路接总空开的好处就是,如长时间出门可将配电箱除总空开外的其它开关关闭,保证全屋断电,但屋内监控与冰箱可正常工作。空调启动的次数相比其它电器来说是较少的,再说现在的电器都是宽电压设计,对电源的质量要求不高,可放心使用。9 r$ [( G% Z) p; \
另外家装网线很多家装公司推荐屏蔽线,其实没必要。家庭电磁环境相对简单,屏不屏蔽几乎没影响,与强电分开主要是为了安全吧。现在牵网线时并根光纤线吧,说不定用得上,同轴线就不用了。; ?4 A2 T; [0 E" s
地面走线不要横平竖直讲美观,两点一线用大弯,线能抽动就好。5 G! Z- |( H: C  p) n( k) K
个人经验,仅供参考。
3 W! P5 a; J* _' @
发表于 2020-8-2 08:58:07 | 显示全部楼层
beijing 发表于 2020-8-1 23:10% M4 [' W. l. S0 S: O( y7 y' d+ ?/ k
请教,这样设计的思路是怎样的?综合各方面考量,有什么优点或缺点?

* ]( r3 f. G  G3 H我二房一厅 空调3路  插座3路 灯3路  你房间多可以根据你的走线合并一些  但原则是 空调 插座 灯要分开3 d' E0 ^# a: K+ ~
 楼主| 发表于 2020-8-3 08:14:45 | 显示全部楼层
adx123123 发表于 2020-8-2 08:58
; x1 O' f% W; j( T1 c$ C( |9 i3 m* ^我二房一厅 空调3路  插座3路 灯3路  你房间多可以根据你的走线合并一些  但原则是 空调 插座 灯要分开

& {+ _% Y) A; x感谢!
, P: g, L8 y" i5 O$ ~1 y您这个按房间分配的方法,每个房间的空调,插座,照明都单独从配电箱分配。优点明显:故障排查比较容易,每个线路互不干扰。1 E- @, d  x3 ]# D- `5 v) r
0 U' V! V1 d$ G6 o2 P4 ~
缺点是相对费钱,走的管线要多一些。看荷包大小了。1 t8 r6 s  ~1 C, P+ Q6 w: ^
 楼主| 发表于 2020-8-3 08:20:58 | 显示全部楼层
vmark 发表于 2020-8-2 08:48
5 l) r1 F& G5 U0 Q+ ?6 j光猫与冰箱各单一回路接总空开的好处就是,如长时间出门可将配电箱除总空开外的其它开关关闭,保证全屋断 ...
8 ~) }1 s4 A1 K- [
理由充分,方案实在。感谢!
4 n+ i3 D# |6 N* E4 P! |- j0 P
发表于 2020-8-3 09:18:44 | 显示全部楼层
灯的分路问题,
7 @9 K1 l) p$ o1 d7 w全屋一回路和跟着各房间的回路走各有优缺点,
( F+ l$ S# [. [9 g. D全屋一个回路,一旦出问题全家没有照明,
" d* A$ Q9 N, `& X5 Z' o3 }+ h跟着各房间回路走,电器跳闸本房间没照明。0 F, U' r3 F" _, b. Y2 y
我还是愿意分开走,一个房间没有照明最多手电筒或应急灯。& E4 `$ |2 ~* g
: k0 B+ c9 P6 B$ S. ^. q; P
发表于 2020-8-3 09:25:47 | 显示全部楼层
至于空调电线大小选择,
/ e$ U3 y; L4 A& G一匹空调确实是输入功率750W左右,
! g) G  b1 ^" c$ d4 @/ s& K但要看你要不要考虑辅助电加热功能了,1 ?0 u9 J3 T! M+ A! _2 h
要的话加1-1.5KW,7 b8 s) ?' |, |5 }
所以先还是要适当加大点。& i/ E6 [# s/ z1 q* f, E0 }
至于启动电流问题不用太多考虑,
) N! |" z& D% a4 S& [5 N; C. p时间极短,启动频率不高,线不会有问题的,只要空开不跳闸就好,
5 v9 U' M# x% w" y8 Y通常一根4的铜芯线带两台1-1.5匹空调没事的
发表于 2020-8-3 10:05:55 | 显示全部楼层
大厅,厨房,卫生间全部6平方,房间插和空调分开,全用4平方,照明全用2.5平方,线方面差价不大,可能就是多2000-3000元,电装主要是人工费贵,但你用什么线人工费都一样的,但做下去后,以后你升级电器,就会很方便,而且线粗了,发热低了,寿命长了,还省电。我家电装是我自己设计的,2厅,3房,2卫1厨房,二阳台,我开了二个40位电箱,全房子每一个室的插座全是4平方线,2卫1厨房每一个都拉2组4平方线进去,相当于热水器+热风机单独4平方,插座单独4平方,洗碗机+消毒柜单独4平方,厨房插座也单独4平方,每一个房间插座单4平方,空调单4平方,二大厅单6平方空调,插座单4平方,然后阳台也一样,所有照明线全是2.5平方到开关盒,再上1.5平方,整体安装后,线才买了几千元,好象6000-7000,人工费贵,用1万元,但全房子插座位数达到300多,是很划算的。
 楼主| 发表于 2020-8-3 11:50:49 | 显示全部楼层
随心驰骋 发表于 2020-8-3 09:259 Q8 @4 ^7 O' Y0 g' T
至于空调电线大小选择,
, b/ x; ~6 W! B# J一匹空调确实是输入功率750W左右,: U  G* E% @* J
但要看你要不要考虑辅助电加热功能了,

" ]' N; f. |" E5 c3 T明白了,如果空调是冷热型的,那就要按制热的功率来计算。谢谢!" {" \4 O& O; r4 C  R* O- {
 楼主| 发表于 2020-8-3 12:00:08 | 显示全部楼层
伟6159 发表于 2020-8-3 10:05
+ Y7 A+ n" c/ b& l( s- |大厅,厨房,卫生间全部6平方,房间插和空调分开,全用4平方,照明全用2.5平方,线方面差价不大,可能就是 ...

, e" z; J, J/ S9 ?" K+ M这样下来材料加人工1万六是可以了。
- V8 z/ z! B$ n* z) t2 g$ m) U要是全给装修公司按米算或按电位算,造价恐怕得翻一倍。
- W: F# c- r+ f2 g$ a您的客厅加餐厅多少平方?多大的空调?我见那些装中央空调的才用6平线。
& V3 N  l  O4 K* {3 B$ Q9 X
发表于 2020-8-3 14:46:15 | 显示全部楼层
我客厅和餐厅空调拉6平方软线,现在安装的是大三匹空调,大厅40平方,餐厅30平方,二边各安装一台,因为空调3匹要17A左右电流,按理论4平方线就可以了,因为4平方可以过25A电流,但是为了以后考虑,还是大一点,毕竟时间长发热大的电器,电线会老化快的,而且是暗线,还是选6平方的好一些,而且电线是一次性投资,人工才是大头,线材都是小意思。我就是人工给别人包,水电加起来1万2,全房子包了,随便我安装多少位电,我每一个位置都是三连插,一个4平方到点就三个连插,网线,电视线都有,房间开关全部用双联双控,孩子房间还是三联三控。
发表于 2020-8-3 15:51:54 | 显示全部楼层
国家标准4平方的线载流量是30A,负荷6千瓦,, B5 T' S) i! [, w* Q2 y" U
不说3匹的空调,就算5匹的也没有问题。6 n1 |9 s+ s  B
再说了进户通常就6平方的线,. p6 ]6 u! `8 e% c( L
难道除了大厅空调,其他电器都不用了吗?