 楼主| 发表于 2020-7-28 21:43:40 来自手机 | 显示全部楼层
qwert8mg 发表于 2020-07-28 21:20. d& j1 T( B( ?# R1 n7 X4 D1 z
就是感应电, 沙发说得很清楚了啊, 用高阻抗万用表电压档测这种供电电路本身就意义不大
% i( b& i# Q) ~/ J9 v6 A/ }7 p0 P9 u4 x# v
最简单就是在电压表两个表笔间并联一个1W100K电阻, 再去测电压, 注意别电到自己.
/ o) o# g9 u! z& M6 r8 ~; s; ?/ v
那这种感应电需要处理它么  
发表于 2020-7-28 21:58:27 来自手机 | 显示全部楼层
whzjq 发表于 2020-07-28 21:43
: D7 O8 _+ V2 O6 v9 s: d4 I那这种感应电需要处理它么  
3 R7 \# x/ i6 c
一般来说不用管,因为布线已经做完了,改起来太难,感应电本身也危害不大。
( M, T9 O3 {. L5 o2 K保险起见还是按之前说的量一下,电压能降到几伏以下就没事,没有1瓦电阻的话就找5个470K的小电阻并在一起用
 楼主| 发表于 2020-7-28 22:20:27 来自手机 | 显示全部楼层
qwert8mg 发表于 2020-07-28 21:58/ e7 m1 {$ H; R8 T
一般来说不用管,因为布线已经做完了,改起来太难,感应电本身也危害不大。
% e# f* s" X, S. h保险起见还是按之前说的量一下,电压能降到几伏以下就没事,没有1瓦电阻的话就找5个470K的小电阻并在一起用

1 u( {7 \. m  s5 \行  我买个试试
发表于 2020-7-29 08:27:01 | 显示全部楼层
线管里有水,线皮有洞洞
发表于 2020-7-29 14:43:14 | 显示全部楼层
先检查漏电保护开关是不是好的,
) w1 W- l6 E# `" I; }是好的话,如果是正常漏电肯定会跳闸,/ q" T; ^3 K; o# F% \4 T$ O; {& d
不跳闸说明是很轻微的感应电之类,9 K5 t, \& N6 L
没有达到动作电流,
1 |& q+ U1 v# e不用管
发表于 2020-7-29 16:14:32 | 显示全部楼层
f9168 发表于 2020-7-29 08:27% u5 \& {- D! i/ p
线管里有水,线皮有洞洞
5 z2 s6 n" D/ S; g& t, [, P
灯线从开花走的老大,水怎么存得住; [2 W- R; Q* S1 F
发表于 2020-7-29 16:14:50 | 显示全部楼层
打错字了,是天花
发表于 2020-7-29 16:18:30 | 显示全部楼层
你看你火零线有没有接反,开关里面下去的是火线还是零线,如果开关断零是会出现你说的这种现象,用试电笔量一下两个线头,是不是一个亮度高一些,一个亮度低一些,如果是就是这个开关的火零下反了。
发表于 2020-7-30 15:04:01 | 显示全部楼层
你这种就是电线质量太差了,绝缘下降导致的,如果是新装修的,就是买了假货或山寨货,老房子的,就是时间长了,存在漏电了
 楼主| 发表于 2020-8-2 06:40:37 来自手机 | 显示全部楼层
随心驰骋 发表于 2020-07-29 14:43
8 n: n" }/ r" C6 q' N先检查漏电保护开关是不是好的,7 b( L$ y. p+ T1 A& N1 K1 ^/ ?  W
是好的话,如果是正常漏电肯定会跳闸,7 }5 ~% a- t3 T% E2 h% A  ~
不跳闸说明是很轻微的感应电之类,+ P2 ?: i4 w. z- R- e+ g
没有达到动作电流,
3 C+ z6 z" S* f# B& W* p* W. ]不用管
- n5 O7 }6 ~4 B" w4 I+ x
谢谢
发表于 2020-8-5 10:59:24 | 显示全部楼层
楼主的开关是不是带指示灯; u' c& Q0 T. _9 c! w! _
 楼主| 发表于 2020-8-6 12:35:13 来自手机 | 显示全部楼层
xutong 发表于 2020-08-05 10:59
7 w* m' f6 I& [; n: `2 d% u6 K楼主的开关是不是带指示灯

3 R% ^3 y1 G7 j( {& ~5 l: o: z不带的啊  就普通开关