找回密码
 注册

快捷登录

楼主: qlyh

大家知道变频器输出给主轴的时候,哪一路可以来开关继电器控制水泵运作

[复制链接]
发表于 2020-5-25 14:45:12 来自手机 | 显示全部楼层
查说明书设置
发表于 2020-5-25 14:46:41 来自手机 | 显示全部楼层
qlyh 发表于 2020-05-25 14:36+ B' |* @( y5 ?; g
刚试了下,不通电情况下RA,RC不闭合,通电了也不闭合,RB,RC的话不通电闭合,但是通电了也不断开,北京精雕的变频器,用485通讯线连接的,操作面板没有,不知道是不是没操作面板导致功能失效,已经去买了个打算放上去试下,或者是不是他用485通讯线把功能屏蔽了

, Q( f# ]. x+ q. b0 o7 c( Z! `那个功能要参数设置的   默认是报警才有动作
发表于 2020-5-25 15:10:50 来自手机 | 显示全部楼层
学习爱好者 发表于 2020-05-25 11:39
" o8 b* J7 }: o这是最简单的操作

* h% V- ~! I6 e- ^( L& F可行吗?
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2020-5-25 15:13:31 | 显示全部楼层
没事遛遛狗 发表于 2020-5-25 14:46
/ k9 t1 [2 ]- }那个功能要参数设置的   默认是报警才有动作

  o! z9 P/ }6 }2 T1 C. D9 ~原来这样,看了下说明书,是不是默认是07,设置到00就可以 QQ图片20200525150931.png - l' m: a3 X+ a9 U
QQ图片20200525151041.png
发表于 2020-5-25 18:38:06 来自手机 | 显示全部楼层
qlyh 发表于 2020-05-25 15:134 S2 t9 w+ [) _, ^6 j
原来这样,看了下说明书,是不是默认是07,设置到00就可以
3 z! J; ~" l; O8 ^' E
应该是的  你可以试试嘛
发表于 2020-5-25 18:38:49 来自手机 | 显示全部楼层
qlyh 发表于 2020-05-25 15:134 \0 U. A8 f$ `
原来这样,看了下说明书,是不是默认是07,设置到00就可以
$ S& a, ^  L) M
看看是不是启动以后这个点会动作就行啦   
/ e' u  c5 ~$ V, G话说你直接接控制卡不好吗
发表于 2020-5-25 18:48:14 来自手机 | 显示全部楼层
qlyh 发表于 2020-05-25 15:13
" ]$ _# x" R: ^8 a5 B原来这样,看了下说明书,是不是默认是07,设置到00就可以

! F4 n% y9 M4 ]9 V自己研究出来的,有成就感
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2020-5-25 20:03:53 来自手机 | 显示全部楼层
没事遛遛狗 发表于 2020-05-25 18:38
* w9 g5 M! e1 I( D9 Q! d8 n5 P, i, g( V' M看看是不是启动以后这个点会动作就行啦   
8 p% c, M; g; E, K3 B" r话说你直接接控制卡不好吗

8 ~4 @" w) Y) ]接控制卡?老的北京精雕不知道是哪个
发表于 2020-5-25 21:03:01 来自手机 | 显示全部楼层
qlyh 发表于 2020-05-25 20:033 g6 Q7 o% Q& W7 |+ A, g
接控制卡?老的北京精雕不知道是哪个

+ `, O% T2 X) j, Q2 t: a. ]好吧    这个我也不知道了
发表于 2020-5-25 22:40:05 来自手机 | 显示全部楼层
M0与Gnd接继电器控制口,接水泵的继电器与主轴正转继电器并联接控制卡接的主轴正转端子
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册