找回密码
 注册

快捷登录

楼主: 小摩西

[晒晒] 帮忙看看电路

[复制链接]
发表于 2020-4-26 18:29:32 来自手机 | 显示全部楼层
插上去, 空开不调,就行
发表于 2020-4-26 20:24:51 来自手机 | 显示全部楼层
  放心吧,3000w无需换线,但一定要换掉空开与插座。
/ b- |' e+ s) Z; G   凭经验,图中配电箱的电线至少是2.5平方毫米电线(双皮BVV线除外),够用了。如果是1.5平方也勉强可以,估计你经验不足,再加其他因素(布管工艺)也难以更换!
- L- R& I+ _( I3 c' w   当年很流行双皮线,要注意,从线皮可看出电线线径大小,有标注的。双皮绝缘好,曾经的暗装首选。但载流量稍弱。
+ p- G: V2 {! f4 v- g, ~+ f0 V3 `   空开,为了能有充分的余量而又不至于过小过大,导致空开损坏或万一危险时不动作,综合目前国产的质量,20A或25A最好,16A的小了。" `6 J) }. r) G5 G
   开发商配套你这个房子的是DPN空开,质量一般般,不是双断型。这种类型空开目前也不是主流,很少人用。再次更换时,如没有足够的箱位,还是选DPN类型吧,不过一定要注意零火线,千万别接反。热水器的要带漏保!
+ x& s4 n6 N- P   ! L2 f" g% W8 F2 m  {; `  L' X! ^/ p
   
发表于 2020-4-26 21:35:51 | 显示全部楼层
建议参考下图实测一下:' K7 \7 [! V7 {7 k+ M5 b
无标题.png
发表于 2020-4-26 21:52:21 来自手机 | 显示全部楼层
看到了梅兰日兰的漏保!
 楼主| 发表于 2020-4-26 23:25:41 来自手机 | 显示全部楼层
爵哥 发表于 2020-04-26 20:24
* o; L9 F' h, O$ s$ g  放心吧,3000w无需换线,但一定要换掉空开与插座。
4 y. R" M" D& `7 p) F/ [* E   凭经验,图中配电箱的电线至少是2.5平方毫米电线(双皮BVV线除外),够用了。如果是1.5平方也勉强可以,估计你经验不足,再加其他因素(布管工艺)也难以更换!9 K" k2 N# X/ Q) k. s7 T( z7 E) ]
   当年很流行双皮线,要注意,从线皮可看出电线线径大小,有标注的。双皮绝缘好,曾经的暗装首选。但载流量稍弱。
( c' l; j/ n! M# [) _% D   空开,为了能有充分的余量而又不至于过小过大,导致空开损坏或万一危险时不动作,综合目前国产的质量,20A或25A最好,16A的小了。
. o; A) M1 N& i5 g   开发商配套你这个房子的是DPN空开,质量一般般,不是双断型。这种类型空开目前也不是主流,很少人用。再次更换时,如没有足够的箱位,还是选DPN类型吧,不过一定要注意零火线,千万别接反。热水器的要带漏保!* L! L3 w3 q" U6 }- a6 k- }& l
   - D* N) ^: U- r" y4 u, ]2 B
   

: I1 f% Z5 O& S# n学习了,是说不更换点钱的情况下,最好把这些空开换成DPN的吧?今天下午找了小区的电工来看,说是插座用的应该是1.5的线,说是不换空开也能用,不是超过电流就会跳闸,不太了解是不是这样,还是换掉空开会安全些吧?
 楼主| 发表于 2020-4-26 23:27:10 来自手机 | 显示全部楼层
weige00 发表于 2020-04-26 21:35
5 I, f6 L" H! l. |2 M建议参考下图实测一下:

. A. |9 G) j& p0 d" x4 G. T好深奥啊
 楼主| 发表于 2020-4-26 23:28:27 来自手机 | 显示全部楼层
爵哥 发表于 2020-04-26 20:24- f) d( ?1 Y0 E' a0 o) u+ v
  放心吧,3000w无需换线,但一定要换掉空开与插座。( W( A5 p" ~4 f
   凭经验,图中配电箱的电线至少是2.5平方毫米电线(双皮BVV线除外),够用了。如果是1.5平方也勉强可以,估计你经验不足,再加其他因素(布管工艺)也难以更换!
  L0 N8 Z! _- K1 R- n& O   当年很流行双皮线,要注意,从线皮可看出电线线径大小,有标注的。双皮绝缘好,曾经的暗装首选。但载流量稍弱。9 L, J  P4 v  s5 h$ h+ N
   空开,为了能有充分的余量而又不至于过小过大,导致空开损坏或万一危险时不动作,综合目前国产的质量,20A或25A最好,16A的小了。
5 ^2 V2 V1 c/ m: `2 ^  ^( u   开发商配套你这个房子的是DPN空开,质量一般般,不是双断型。这种类型空开目前也不是主流,很少人用。再次更换时,如没有足够的箱位,还是选DPN类型吧,不过一定要注意零火线,千万别接反。热水器的要带漏保!0 Z* O# x- ~  w, r+ e
   
6 |4 d* n$ H4 i4 y   

# w& C6 @* A5 s7 P$ P1 ~8 T" {; x是右边空调是2.5平方的线吗?怎样可以测一下呢
 楼主| 发表于 2020-4-26 23:31:49 来自手机 | 显示全部楼层
一个好人1 发表于 2020-04-26 21:52" U. A$ @# a8 `4 A2 ~7 t3 h( H& ^
看到了梅兰日兰的漏保!
3 w  W* ], m5 A1 t1 ~$ L
用了20多年了,当时简单装修就入住了,水电,房屋格局也没做改动
发表于 2020-4-27 00:31:55 来自手机 | 显示全部楼层
小摩西 发表于 2020-04-26 23:28
. @9 }6 U. A5 c8 W是右边空调是2.5平方的线吗?怎样可以测一下呢
5 }0 Z# P0 u3 d3 I0 W1 [) ^8 R
从配电里的线,目测全部一样大,至于是不是2.5平方,不在实地观察无法保证。% I1 b0 u9 E" F' y# B( q
  其实很简单,你可拿起或翻动一下电线,线皮上有标识的,凡是铜芯线都有大小的标识(从90年代开始),铝芯线这十多年才有大小标识。5 X0 t) ~1 S' ~; W
  注意安全,别碰到空开接线端。
发表于 2020-4-27 00:33:51 来自手机 | 显示全部楼层
小摩西 发表于 2020-04-26 23:28
, k: C6 ^! b% Y# k& x: q是右边空调是2.5平方的线吗?怎样可以测一下呢

5 E1 l+ O8 q9 W# l. x. V翻动电线看一下,注意安全即可9 f# u) r" R4 b
发表于 2020-4-27 00:53:39 来自手机 | 显示全部楼层
1,配电箱内本来就是DPN类型空开,由于电箱空间狭窄,位数不足,如需更换空开,也只能更换为同类(即DPN)( Q  x6 _3 ~6 |* T8 A. ~% N  b2 [
2,小区电工太笼统了,说插座是1.5的线,不知是不是说卫生间插座的呢?即使卫生间是1.5的,从你这电箱布置来看,当年布线极不规范,箱内未必就是1.5的,可能是房间插座,厨房,客厅共一组也不定,所以说箱内2.5也有可能。
" M& f( Y5 |- y0 A- o0 B* u  3,电工说不换空开也能用,我不认同,无论电线或空开理论上都留一定的余量是较好的,而不是刚刚合适就行。
" K. `6 z& Z* L" h1 ? 4,上面那位weige00的说法是很不错,你有条件可测一下。但这里我发现你对这些不太在行,即使测出电压降超3V,那又如何呢?你能保证一定能换得了线吗?有没有这个技术和工具(穿线器)呢?或者很可能布线时,水电工已过它弄成了死线,根本无法抽动。不嫌难看改成明线(线槽)就可以。; o' h# G; s7 L* K# E6 Y4 R
  5,在空开漏保的保护下,即使电线是1.5平方,虽稍有不足,也可以将就着使用了。
发表于 2020-4-27 13:13:55 | 显示全部楼层
单位直径电线的电流容量不是一个固定量。看看电工手册,一定直径电线的额定电流还与工作温度、工作时间、散热情况等等都有关系。6 z4 [  ]6 f0 M
- J# o* t+ z" X2 s) Y
简单来说:电线的温度不要太高都可用。
3 H3 ]( }8 n8 F. f
& k+ X0 P1 Z! w" i+ e2 w  `/ n8 ]例如:  1平方的电线你跑30A电流,用5分钟绝对没问题(不考虑空开、接线柱等)。
 楼主| 发表于 2020-5-1 11:12:54 来自手机 | 显示全部楼层
爵哥 发表于 2020-04-27 00:53
/ w8 ]6 w2 ~8 f3 s1,配电箱内本来就是DPN类型空开,由于电箱空间狭窄,位数不足,如需更换空开,也只能更换为同类(即DPN)
7 @. i  t" ?" c 2,小区电工太笼统了,说插座是1.5的线,不知是不是说卫生间插座的呢?即使卫生间是1.5的,从你这电箱布置来看,当年布线极不规范,箱内未必就是1.5的,可能是房间插座,厨房,客厅共一组也不定,所以说箱内2.5也有可能。
& N) ^4 V- v" K# u% b1 b3 t  3,电工说不换空开也能用,我不认同,无论电线或空开理论上都留一定的余量是较好的,而不是刚刚合适就行。
2 E4 V/ G6 `( u/ r& {) a' o/ K 4,上面那位weige00的说法是很不错,你有条件可测一下。但这里我发现你对这些不太在行,即使测出电压降超3V,那又如何呢?你能保证一定能换得了线吗?有没有这个技术和工具(穿线器)呢?或者很可能布线时,水电工已过它弄成了死线,根本无法抽动。不嫌难看改成明线(线槽)就可以。$ H- o& n/ }) ^
  5,在空开漏保的保护下,即使电线是1.5平方,虽稍有不足,也可以将就着使用了。
( B5 d* ]# e5 b9 d  c6 R
目前没有动线路跟插头,网上买了一个10a转16a得插头,昨天使用了一次,估计要是长期用的话最好还是更换下插座跟空开吧,要不时间长了怕不安全+ h" W9 I# I" C: @/ f* e+ t
 楼主| 发表于 2020-5-1 11:14:09 来自手机 | 显示全部楼层
drmq 发表于 2020-04-27 13:138 G9 m' w" \& ^8 _" U
单位直径电线的电流容量不是一个固定量。看看电工手册,一定直径电线的额定电流还与工作温度、工作时间、散热情况等等都有关系。3 ]2 ^1 H1 `3 ^/ C: r) F; |; m

( ]8 {( c$ p  s, X+ B简单来说:电线的温度不要太高都可用。
9 P9 [. t; g8 e) @9 I7 y; r3 P) Q4 d" i7 B
例如:  1平方的电线你跑30A电流,用5分钟绝对没问题(不考虑空开、接线柱等)。

  T# G/ m; X+ u$ U6 c" _发现电箱里的线分了好多总,穿到进入房间线管的线挺细的
 楼主| 发表于 2020-5-1 11:15:48 来自手机 | 显示全部楼层
爵哥 发表于 2020-04-27 00:53
4 m; F8 B$ q& G$ b5 n1 T" R1,配电箱内本来就是DPN类型空开,由于电箱空间狭窄,位数不足,如需更换空开,也只能更换为同类(即DPN)* B/ U6 R$ w: l
2,小区电工太笼统了,说插座是1.5的线,不知是不是说卫生间插座的呢?即使卫生间是1.5的,从你这电箱布置来看,当年布线极不规范,箱内未必就是1.5的,可能是房间插座,厨房,客厅共一组也不定,所以说箱内2.5也有可能。
4 @6 H( R/ X2 t* R1 w8 ^: q& x: J) ?  3,电工说不换空开也能用,我不认同,无论电线或空开理论上都留一定的余量是较好的,而不是刚刚合适就行。0 X* w7 y: W' n2 |2 b
4,上面那位weige00的说法是很不错,你有条件可测一下。但这里我发现你对这些不太在行,即使测出电压降超3V,那又如何呢?你能保证一定能换得了线吗?有没有这个技术和工具(穿线器)呢?或者很可能布线时,水电工已过它弄成了死线,根本无法抽动。不嫌难看改成明线(线槽)就可以。# B4 J* R" @4 A
  5,在空开漏保的保护下,即使电线是1.5平方,虽稍有不足,也可以将就着使用了。
& c2 E0 e* S* ?, j
现在基本使用低功率,没有用速热功能,自己没什么电路知识,不敢轻易动呢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


快速回复 返回顶部 返回列表