芯合成 四代 四轴控制卡 接变频器问题

[复制链接]
 楼主| 发表于 2020-4-5 16:32:04 来自手机 | 显示全部楼层
心佛即佛 发表于 2020-04-05 16:15
( z) F* J! w( _. X. f$ ?, R  O变频器启动方式设成端子了吗?

, R7 w* `+ s: _# {( f没问题 外部端子启动
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-4-5 16:35:31 来自手机 | 显示全部楼层
木头就是木头啊 发表于 2020-04-05 16:124 h, J8 z$ K) N3 ?) ?, A0 |
Fwd,与ACD,是一个触发开关,是无电压的,闭合正转,可以断开与控制卡接线短路,试下看主轴转不转,如果不转,那就是你变频器设置问题,没有设置成FWD控制正转信号,仔细看看说明书,如果短接后主轴转了,那就是接线问题,或者控制卡的FWD与地的通断问题,你可以用万用表通断当测控制卡的FWD与ACM,点启动停止是否有通断响应,如果没有,那就是控制卡的问题
/ l; _1 j. l1 a
发现个新进展
4 k% W4 G0 J0 k9 `控制卡到变频器五根线都接好的状态
0 L& @+ n6 g3 z点主轴正转不转。3 J) `: z3 `+ [/ S( o
这个时候 我用万用表通断档去量FWD和DCM端子,主轴就转了……这是什么情况?
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2020-4-5 16:42:42 来自手机 | 显示全部楼层
漫岳 发表于 2020-04-05 16:351 R: w9 x" Q0 v4 q5 r  g
发现个新进展$ Y* e4 S& f/ [8 T* F
控制卡到变频器五根线都接好的状态; ~, @3 b$ w& Q4 U4 ]* Z+ [
点主轴正转不转。' W5 D  ~- C2 h4 a7 b0 G
这个时候 我用万用表通断档去量FWD和DCM端子,主轴就转了……这是什么情况?
1 H7 \9 Y6 S8 y
那就短接这两根线,应该是控制卡端的通断有问题,或者DCM跟ACM不共地
回复 支持 反对

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2020-4-5 17:14:08 来自手机 | 显示全部楼层
木头就是木头啊 发表于 2020-04-05 16:42
1 y! Z$ r6 j2 G( Y1 `6 f那就短接这两根线,应该是控制卡端的通断有问题,或者DCM跟ACM不共地
# F. n# C" F, x3 Y$ y
感谢!谢谢!您这方法可以的短接后受控了。1 n4 l: _& L, M5 W; U