找回密码
 注册

快捷登录

楼主: 漫岳

芯合成 四代 四轴控制卡 接变频器问题

[复制链接]
 楼主| 发表于 2020-4-5 16:32:04 来自手机 | 显示全部楼层
心佛即佛 发表于 2020-04-05 16:15$ [% ?, [2 J- l, h3 C1 Z
变频器启动方式设成端子了吗?

  [5 u  a- V7 W" c7 s* o没问题 外部端子启动
 楼主| 发表于 2020-4-5 16:35:31 来自手机 | 显示全部楼层
木头就是木头啊 发表于 2020-04-05 16:12
% U& _0 T. x2 X+ k0 N# h. d+ b4 P, NFwd,与ACD,是一个触发开关,是无电压的,闭合正转,可以断开与控制卡接线短路,试下看主轴转不转,如果不转,那就是你变频器设置问题,没有设置成FWD控制正转信号,仔细看看说明书,如果短接后主轴转了,那就是接线问题,或者控制卡的FWD与地的通断问题,你可以用万用表通断当测控制卡的FWD与ACM,点启动停止是否有通断响应,如果没有,那就是控制卡的问题

0 S& K7 c. l0 G) q, H6 i3 |6 X4 f发现个新进展
! ?# N+ `3 G3 F3 N) a: \& \控制卡到变频器五根线都接好的状态
& u; c) m/ n" P1 P/ V; w% B$ W点主轴正转不转。; v- i' O8 n8 C3 C& X
这个时候 我用万用表通断档去量FWD和DCM端子,主轴就转了……这是什么情况?
发表于 2020-4-5 16:42:42 来自手机 | 显示全部楼层
漫岳 发表于 2020-04-05 16:35
" A: n  b. R1 I发现个新进展1 W* w' p, V7 ^" b& j, w5 M
控制卡到变频器五根线都接好的状态
/ L% R/ m' v% [- D) r点主轴正转不转。3 R3 n3 l* n& D! u4 G3 t
这个时候 我用万用表通断档去量FWD和DCM端子,主轴就转了……这是什么情况?

- ^* }5 H. M+ h' C" p- F; w( g$ U那就短接这两根线,应该是控制卡端的通断有问题,或者DCM跟ACM不共地
 楼主| 发表于 2020-4-5 17:14:08 来自手机 | 显示全部楼层
木头就是木头啊 发表于 2020-04-05 16:42
: \, q' l  N' f: r. F7 R那就短接这两根线,应该是控制卡端的通断有问题,或者DCM跟ACM不共地
7 J8 V! P4 d0 B9 c* Y0 @
感谢!谢谢!您这方法可以的短接后受控了。
4 V4 M# c/ g6 l$ h: k! x* X' b
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册