找回密码
 注册

快捷登录

楼主: 老WJ1

[晒晒] 这个怎么补救?

  [复制链接]
 楼主| 发表于 2020-3-12 11:05:32 | 显示全部楼层
shopping 发表于 2020-3-11 23:39
/ U- }$ v6 e, j: d4 G& `3 t旋挖孔,插筋,注浆,一套搞下来不如重做。基础不是闹着玩,楼真的会倒,还是要踏踏实实按建筑工法施工

" [" ]; d1 Z" d4 V0 ]* G& Q是用来挡土用。相信这土经这次雨稳后再从墙的在左墙角加一根落地桩,拆掉上面裂开的一米高度,然后再重新做砖墙。按你说的在主墙这边插钢筋,加上左边新做的落地桩,这样是不是会好点?
3 U2 e$ Y9 M( V' o/ ~# C& C8 O0 C
发表于 2020-3-12 12:00:52 | 显示全部楼层
发表于 2020-3-12 12:05:34 | 显示全部楼层
重新建后,建议这里不要回填了,弄个半地下室。
 楼主| 发表于 2020-3-12 12:24:09 | 显示全部楼层
Lakey 发表于 2020-3-12 12:05
0 H3 J2 q) n& ]9 Y6 A$ b9 S重新建后,建议这里不要回填了,弄个半地下室。
: n( c4 d2 m( _8 D
做地下室不行的。因为这个地方是山脚下,房屋出水,山坡水。当时也想了做一点地下室,因为做地下室成本高。再有,没必要用地下室。这房子也就是摆摆样子,住不完的。
: j7 X: k7 T) H
 楼主| 发表于 2020-3-12 12:45:27 | 显示全部楼层
我把周边的部分环境传上来。地处小山坡建房处也算山上的一边山脚下。我的房屋处一高低坡处,所以,两间房间一间在结实地基上,另一间处因挖了树根与竹篼成了斜坡型。/ k% L$ p1 v0 E0 b) A: H
3 N2 ?- j/ q9 G$ B6 A7 y( ^& G- z
这多不是问题,主要是浇好了一楼平顶水泥,留有板板是成天窗,所有一个楼面约110平米的面,要有雨水都行这个板梯缺囗这里流下来,这边半边房间斜坡型多有沉降现象。一楼板梯下左右更利害,由此这一带下降得利害。好在主楼间没有被冲出来,当时就防了这个问题,所以不生要的地方不能与主墙连接,在做主墙时就多加了一横梁,这是多加出来的成本,正常没必要加这横梁的,加了是以防万一。8 f/ y9 }* ?% I* J2 [
mmexport1583987128323.jpg
mmexport1583987120877.jpg
mmexport1583987115180.jpg
mmexport1583988070734.jpg
mmexport1583988064851.jpg
发表于 2020-3-12 13:09:36 | 显示全部楼层
这墙估计要重新做了
+ C1 U" _; n+ Q+ U: E$ h; g8 w3 Q建议搞成斜拉“T”形或者“工”型水泥浇筑,7 I% k) Q' n$ F6 r3 G
这样稳定性会改善好多
+ @3 F/ L$ c5 [& l2 K
! ^6 Y" @0 h4 ~1 v
发表于 2020-3-12 13:20:05 | 显示全部楼层
发图看看
+ K/ _2 Q$ d. L* k  }4 X 挡墙.jpg 0 F6 q/ ^  J/ y# _
发表于 2020-3-12 13:46:45 | 显示全部楼层
老WJ1 发表于 2020-3-12 11:05
+ [$ n1 E1 o% B  S是用来挡土用。相信这土经这次雨稳后再从墙的在左墙角加一根落地桩,拆掉上面裂开的一米高度,然后再重新 ...
2 B4 m! ~# ]' r1 n+ ~- ~( M
哈哈哈,我答不上来了,我是建筑师,只能做常识的判断,剩下的交给结构工程师计算复核。不过设计院的结构工程师都是按规范做,自建房基本上无法通过结构计算。! Z5 Z. z' }  t. s2 _' m
发表于 2020-3-12 15:01:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 随心驰骋 于 2020-3-12 15:05 编辑 & k/ J0 h: C! `% N& f# F( p% Y
) ?  _. G5 O% u: N; N8 I
挖深点基础,& F- K6 M- h3 z, U* s
用块石砌,底部厚一点,墙上留排水孔
$ t6 j: G9 f# ~9 b" E
发表于 2020-3-12 18:02:52 | 显示全部楼层
拆掉重做。根据地形和挡土高度(估计1.5米左右),建议用重力式挡土墙,底部宽度做到80Cm以上,上面缩至24墙,泄水孔设置在中间偏下,填土侧应设置30Cm左右砂卵反滤层,高度超过泄水孔。泄水孔塑料管周边钻孔包无纺土工布。. e. z+ H: {6 l' C
另:看构造柱旁留有许多孔洞,如是马牙槎,应该与构造柱同时浇筑填实,不解?
# F( w1 R7 s4 Y a1ec08fa513d269793f160615efbb2fb4316d8e8.png
 楼主| 发表于 2020-3-12 19:20:59 | 显示全部楼层
zxpmgahz 发表于 2020-3-12 18:024 b9 C/ L/ j3 }: ~; `9 N+ E
拆掉重做。根据地形和挡土高度(估计1.5米左右),建议用重力式挡土墙,底部宽度做到80Cm以上,上面缩至24 ...
2 Q2 u# ^0 O. b( |" O
谢谢你的回复,也一并谢谢大家!
* l) l' P- g9 q/ i这个墙的高度差不多3米了,高了是个问题。
$ o4 w5 j  e* B; n% v* j$ }) g) i
: Z: H6 f' N, t2 I5 Z5 {: J那些个孔洞是夹模板用的,叫什么我不知道,F形的。
" l! D6 y. g- z2 p! `0 M1 x* n0 g* H
另外,从PVC管孔上看没有排水作用。
4 [# ~. }0 Q; Z' R+ X1 ]9 S0 K) H4 Y9 H9 o* M: S  F7 B
 楼主| 发表于 2020-3-12 19:26:42 | 显示全部楼层
zxpmgahz 发表于 2020-3-12 18:02
9 A, @4 A: m5 [0 V: }: w拆掉重做。根据地形和挡土高度(估计1.5米左右),建议用重力式挡土墙,底部宽度做到80Cm以上,上面缩至24 ...

2 h: t+ z+ R4 J+ R# b这个墙在土层内可能有一米多一点。要拆的话可能不能拆除土层内的砖。毕竟高度太高要是把砖拆到可能倒塌填土会不得了的多。
7 y6 t! r; L1 ?7 G7 t- \9 u
发表于 2020-3-12 21:56:56 | 显示全部楼层
拆了重建吧
发表于 2020-3-13 09:37:19 | 显示全部楼层
老WJ1 发表于 2020-3-12 19:26! D# I- o" y# ~
这个墙在土层内可能有一米多一点。要拆的话可能不能拆除土层内的砖。毕竟高度太高要是把砖拆到可能倒塌填 ...

. g$ s  x. F' Y& @7 j5 Z0 q9 g7 J如果挡土墙高达3米,建议底部放大到1米到1.2米,最好用片石砌筑,泄水孔无法按标准施工,可采用一层干砌一层浆砌的方法,但填土侧建议还是做砂卵反滤层,因为根据你这里的情况水对墙体的破坏作用很大。4 f8 d, o% k& \% }# T! u/ o
建房子有些可省有些不可省,建房乃百年大计,基础性的东西必须重视。
6 \0 C/ i- A1 ~7 X' X$ [' v% t本人不懂房建,对于排水挡墙略懂一点,仅供参考。
/ X' c) C0 X8 a9 x' P

评分

参与人数 1刨花 +10 收起 理由
老WJ1 + 10

查看全部评分

 楼主| 发表于 2020-3-13 10:27:03 | 显示全部楼层
zxpmgahz 发表于 2020-3-13 09:37
4 R; N1 Z+ t' i1 o( V. x如果挡土墙高达3米,建议底部放大到1米到1.2米,最好用片石砌筑,泄水孔无法按标准施工,可采用一层干砌 ...
2 _: }- I+ E7 Q9 U1 o5 l
本来想用拆老房子的渣土填的,由于渣土早先移至后面山坡去了,再拿下来用很麻烦,自身挖地基的土一下子又没地方堆放,只能把这些土又回填好了。$ C+ V  h% u+ e+ k) K/ ^
本来有一点石头的,现在师傅人怕麻烦。我的房子的基础还是做的不错的,用的是36墙,高坎边这边主墙你们在上图上可以看得出3米高的墙中间增加了一道浇筑的梁加固。如果这道梁不加的话可能也麻烦了。看板梯口地面沉降的那么多,事实这一带都下沉了。不增加一道横梁主墙真的会涨开。2 q. x9 @# R" N' K. N
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


快速回复 返回顶部 返回列表