楼主: mypazu

求助:机器的漏电开关,每天第一次开机会跳闸,然后合上再开机就不会。请问是什么...

[复制链接]
发表于 2020-3-11 14:19:34 来自手机 | 显示全部楼层
稳压器是变压器哪种吧,刚通电充磁电流会很大所以会跳闸。可以适当加大空开的电流值或者就这样用。没有什么大问题
 楼主| 发表于 2020-3-11 14:29:34 | 显示全部楼层
小张同学 发表于 2020-3-11 14:19
. S8 y) ^& v( O& x% X7 P7 h8 \稳压器是变压器哪种吧,刚通电充磁电流会很大所以会跳闸。可以适当加大空开的电流值或者就这样用。没有什么 ...
* A1 e8 j5 |4 k+ q
稳压器买的是德力西 三相高精度全自动交流稳压器,不知是不是您说的那种。谢谢。
. q5 A9 o+ Q) j# N( t$ h* c; K
发表于 2020-3-11 14:55:12 来自手机 | 显示全部楼层
mypazu 发表于 2020-03-11 14:08
) f& H8 \) V! u) d" Y谢谢,还想问一下,如果换了新的漏电关开,还是这样情况跳闸,那如果不管它,时间长了会不会对机器电气部分有影响。

$ @0 U# j) z$ B4 J( G; a6 `" q不客气!其实,我只是按平时经常遇到的空开,漏保等故障来判断的,也不一定准确。电工类,也是一门大学问,不是我们三言两语就妄下定论。# b2 T& o& A6 Q
2010年的漏电开关,从日期上来说也不是很老,很多卖洋垃圾的空开漏保三十年的都有,而且比新的还贵!农村用的小漏保二十年的也有,还行。* }1 P( J  c  V4 ~2 ]0 n1 C
从质量来说,日期长短也不能说明什么,二十年不坏的都有,三两天坏掉的也多。
- K/ x, |" ^0 R由于你的漏电保护器下级还有变频器或者还有机器的控制电路,那个laomaotao的判断可能没错。建议先检查一下,如果不想耗那时间或者不懂检查,那就买个新的漏保回来试试吧,价格不便宜,要有不是这故障就进行退货的心里准备。
+ \/ M4 |- [% S! ?1 f4 z% ^如果一直放任跳闸确实对精密元件有影响的。比如电脑,如果静电时常扎手,放任不管也可以,但损坏与死机的频率更高了。5 f/ E. B# M$ R. W, y' W
还有,你的机器要有可靠的接地保护,一个漏电开关并不能让人完全放心。
发表于 2020-3-11 14:59:22 来自手机 | 显示全部楼层
mypazu 发表于 2020-03-11 14:08
2 K( ~0 N. p, E: k# y; k3 v  z' P谢谢,还想问一下,如果换了新的漏电关开,还是这样情况跳闸,那如果不管它,时间长了会不会对机器电气部分有影响。
4 s8 T9 o1 g! W7 a' N6 b
稳压器是不能接在漏保后面的,否则当机器发生漏电故障时,漏保是无法起作用的。
 楼主| 发表于 2020-3-11 14:59:28 | 显示全部楼层
爵哥 发表于 2020-3-11 14:55. l" d9 n, |- N4 O% ], A
不客气!其实,我只是按平时经常遇到的空开,漏保等故障来判断的,也不一定准确。电工类,也是一门大学问 ...
1 g, r6 e) a% d& a* ~! ?" Z8 {
谢谢,明白了。
5 M5 m, h) j1 o0 D+ b
 楼主| 发表于 2020-3-11 15:01:16 | 显示全部楼层
爵哥 发表于 2020-3-11 14:55
, @; N/ i, o% \$ P) C; j7 ~% q; T+ R不客气!其实,我只是按平时经常遇到的空开,漏保等故障来判断的,也不一定准确。电工类,也是一门大学问 ...
* K& g: `+ s7 @, x6 j" _
还想问一下,因为是很久以前旧房子20年了,没有预埋地线。现在如果补救,请问有什么方法接地线吗。
发表于 2020-3-11 16:29:41 来自手机 | 显示全部楼层
mypazu 发表于 2020-03-11 13:44
# J  w5 |: A4 w谢谢,请问这个漏电开关电在稳压器前面和后面有什么区别吗。
$ X7 J2 C. ~3 v& p8 M: E6 M
 楼主| 发表于 2020-3-11 16:44:38 | 显示全部楼层
泡沫0o 发表于 2020-3-11 16:29* C% ~. g/ h6 c( L; T& l

6 D; n# Z1 q8 t* I( g& d谢谢,我想问一下,如果漏电开关接在稳压器后面,如果稳压器漏电了,这个漏电开关不会起作用,如果是漏电开关后面机器漏电了,这个开关还是会起作用对吗。' \6 D) j. D( U
 楼主| 发表于 2020-3-11 16:46:18 | 显示全部楼层
爵哥 发表于 2020-3-11 14:59
# q2 O2 S9 D9 h% _6 e3 d. u2 s稳压器是不能接在漏保后面的,否则当机器发生漏电故障时,漏保是无法起作用的。
( J2 }* h5 z+ h9 W
谢谢,我想问一下,如果漏电开关接在稳压器后面,如果稳压器漏电了,这个漏电开关不会起作用,如果是漏电开关后面机器漏电了,这个开关还是会起作用对吗。4 R* ~  I2 d; n% R/ Z! u
发表于 2020-3-11 16:49:41 来自手机 | 显示全部楼层
mypazu 发表于 2020-03-11 16:44
% Y7 f% z" j( l, c* Y8 o$ F  O8 z  t谢谢,我想问一下,如果漏电开关接在稳压器后面,如果稳压器漏电了,这个漏电开关不会起作用,如果是漏电开关后面机器漏电了,这个开关还是会起作用对吗。

) d2 n+ ^3 z: z: d+ B6 y8 ^会,漏电开关原理就是输入的电流平衡,如果不平衡也会跳,干扰会跳
发表于 2020-3-11 21:10:39 来自手机 | 显示全部楼层
mypazu 发表于 2020-03-11 16:46
5 B6 z! w' ?, d3 v谢谢,我想问一下,如果漏电开关接在稳压器后面,如果稳压器漏电了,这个漏电开关不会起作用,如果是漏电开关后面机器漏电了,这个开关还是会起作用对吗。

2 i6 H6 f0 Z+ {3 C1 o漏电开关后面的机器漏电,正常情况下当然会起作用。
  {) r) G8 P, c, I1 u8 A) o5 y4 j5 r漏保只对它的下级起作用,前面的稳压器漏电了,安装在它后面的漏电保护器肯定不起作用的。为了安全,稳压器前面只能加装空开,并以最可靠的方式接地。3 O  w: V' r! z+ G3 @
稳压器有隔离线圈,通电瞬间相当个大电容,如果漏保装在它前面,必定会跳闸。
+ P/ ^1 L8 X* t1 c) M* t! K) F: K另外,每次稳压器通电后,不要急于开启机器,稍等一下,以免因为冲击令漏保“里外不是人",跳闸!
发表于 2020-3-11 21:42:52 来自手机 | 显示全部楼层
mypazu 发表于 2020-03-11 15:01& l1 }' P0 x' O
还想问一下,因为是很久以前旧房子20年了,没有预埋地线。现在如果补救,请问有什么方法接地线吗。
0 s0 s8 {1 K8 ]0 I* \
很久以前20年的房子其实也不算旧,不过有没有预埋地线要看开发商与房管局的“狼心狗肺"。坐标广东江门市某区的,我姐家买的房子,2015年收房的都没有预埋地线,而旧城区80年代和92,93年建造的老楼房都有地线。
: G4 ?4 t1 {9 r# ^5 D. d" K# Y补救是有点麻烦,别听别人说的什么接在水管上,那是害人害己的行为,且没什么卵用,很多事故,洗澡中莫名其妙被电死就是例证。接在钢筋上更不可行,钢筋都被水泥上上下下前前后后左左右右的封死了,试问它如何接地?即使能接也是电阻大得很。) K. Z, N2 Y& w; m9 C' I* S, R% m
老小区没有物业公司管理的那种相当好办,通常楼梯间都是乱拉乱串,凌乱不堪的电线,你拉一条地线顺着楼梯,跟着别人杂乱的电线往下走就可以了,走到一楼近地面再打孔放出去,然后再打接地棒。记得别放到别人的店铺或小车库前就行了。或者外墙有排污管直通地下的,那简直天助你也,买小线管穿线顺着排污管安装下来,当然固定线管的事,不想冒险,请人帮你高空作业就行。
4 B0 o# D9 g* V6 L4 `5 s4 B* c( f" W我帮别人用第一种方法安装过,在楼梯走线时还是用公用的线槽一路引下来,戴个电工帽,狐假虎威,邻居没有任何起疑。
发表于 2020-3-12 01:21:38 来自手机 | 显示全部楼层
漏保和空开,还分电动机用的,应该买D型。
 楼主| 发表于 2020-3-12 21:49:56 | 显示全部楼层
爵哥 发表于 2020-3-11 21:42- N& }' h8 u; `7 `
很久以前20年的房子其实也不算旧,不过有没有预埋地线要看开发商与房管局的“狼心狗肺"。坐标广东江门市 ...

- X$ }9 ~' {' v( j' t! D谢谢您了,说的很详细。% q7 C  ^; x9 F
 楼主| 发表于 2020-3-12 21:51:51 | 显示全部楼层
delux 发表于 2020-3-12 01:215 i0 k! ]* C! {
漏保和空开,还分电动机用的,应该买D型。
  z3 N. Y$ _0 z0 M: k- Y3 o. K0 l
谢谢您。
) ]7 @* m9 l/ I: U