楼主: Jimmy_fu2

[晒晒] 家装电路问题请教

[复制链接]
发表于 2019-11-3 14:10:08 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-3 16:04:44 | 显示全部楼层
afevil 发表于 2019-11-2 21:28( y( O- r5 y1 o' g+ e
我电箱是这么分布的2室1厅的户型,照明,房间插座,空调(1.5p挂机)都是用的2.5的线,厨房的大功率 ...
/ P5 @/ u4 @) i* l9 Q; t
专业!
) c; M! q7 Z8 H# |; ~; A6 g* J4 Y
发表于 2019-11-3 16:09:49 | 显示全部楼层
Jimmy_fu2 发表于 2019-11-3 00:07
" w3 V* f; r# z不产不产,2平方改成2.5平方,3平方改成4平方
: R, j) D( }& D- t
这个是有相关规范的,找个设计方案,拿规范来套就行了。材料直接买大品牌的。
; J" E; s' r' m! E  Q: m! a
发表于 2019-11-3 20:07:03 | 显示全部楼层
国标做法:& l6 o2 N- m  s( {7 [/ X
空调都是单独回路4平方线' }  u5 D5 g- }( T
冰箱单独回路2.5平方线
- ~5 M& }: x. L1 X* W2 u) I  p6 ^6 [* Q4 i
 楼主| 发表于 2019-11-3 21:02:14 | 显示全部楼层
791525635 发表于 2019-11-3 09:50* y% e/ h. Y1 @- _! }) |/ @; A' C
主线4平米,副线2平米,40a空气开关,32a漏电保护开关

7 G7 x# K6 }, h0 j0 ~# O哥,具体点说说,
" M* _9 N6 U. f
 楼主| 发表于 2019-11-3 21:25:35 | 显示全部楼层
afevil 发表于 2019-11-3 11:40! s' s1 d6 I5 T6 t" o. D; q2 V
双层的24回路配电箱,不然就太宽了。8 j% A7 N$ g, O( \% ~% N4 w
总开关不带漏电,照明空调就用的普通DPN。插座还有卫生间都用的DPN ...
+ o3 k% h/ @6 N
“厨房的是开关到分线盒是4平方的,分线盒到插座就用2.5的。”  那给厨房这回路匹配的漏保,岂不是要按2.5平方线的载流来?这样的话,厨房总用电不能超过2.5平方的载流呀。厨房开关到分线盒的那4平方线,会不会作用不大了?
发表于 2019-11-3 22:20:15 | 显示全部楼层
Jimmy_fu2 发表于 2019-11-3 00:319 M" M! n1 m( \% K9 O6 K
不是中央空调。定频挂机,房间大一匹,客厅1.5匹。只要是想一房间一路,4平方线,房间包含空调和插座,不 ...

& G  \; Y2 Z3 f6 }' K3 \$ e% D一般家庭的卧室应该除了空调没有什么大功率的电器了吧?若你的房间没有啥大功率的电器和空调同时使用的话,理论上4平优质线是可以的。只是你房间是定频空调,与插座公用的话,对附近插座上的电器还是有点影响。变频的就好很多。( E' M" W" Y9 D3 D: ^9 Y3 B6 ?
发表于 2019-11-3 23:25:17 | 显示全部楼层
Jimmy_fu2 发表于 2019-11-3 21:25
0 c$ O+ ^: d/ n% S6 O/ v" k“厨房的是开关到分线盒是4平方的,分线盒到插座就用2.5的。”  那给厨房这回路匹配的漏保,岂不是要按2. ...
' \- @9 d1 W& Q% K2 U/ Y( E
配25A的就行,其实一般也用不到4平方线的安全载流上限。
+ a4 s6 z$ C9 v' h5 @! F* W$ x7 r* t5 H* s
( t1 |4 P8 R" ?8 ^
家庭环境主要还是漏电保护比较重要。
' f- @9 ?8 i: A; U# d. \5 p8 d! T0 [( A6 Z5 f

8 `4 p. N2 R' M8 U" }# y+ |, W' r
3 A  E  o0 `, g( K: T) H3 X0 O
发表于 2019-11-4 09:51:50 | 显示全部楼层
每个房间单独一个回路很好,主线用4的线吧,钱不差多少的。( o* e! O& c3 J$ Q: p+ i
其实照明也不用单独一个回路的," i& @0 a9 z6 Q* _* i& h, c9 r: r- E
那个房间出问题最多影响一个房间照明。
发表于 2019-11-4 10:32:30 | 显示全部楼层
空调是有电机的,启动的时候电流是平时的4至6倍,所以电线是要4平方的。
发表于 2019-11-5 01:51:06 | 显示全部楼层
afevil 发表于 2019-11-2 21:28% c# F0 s) @9 C8 e& e: n
我电箱是这么分布的2室1厅的户型,照明,房间插座,空调(1.5p挂机)都是用的2.5的线,厨房的大功率 ...
9 T; o* x% r) k, b$ n
配电箱蛮好,什么牌子的?
9 @+ A2 b$ v* O: O& j
; i% w0 m  v% m
6 Y8 S4 a" A$ r) D
发表于 2019-11-5 09:06:37 | 显示全部楼层
ooooooooooooooooooooooo
发表于 2019-11-5 09:44:52 | 显示全部楼层
我觉得不妥,总漏电保护,下面每个空调各一个漏保2.5-4平方真国标均可,卫生间插座一路漏保2.5平方线,用热水器的话根据功率选择4-6平方,用快速热水器的话单独漏保,厨房插座一路漏保最好4平方线,4个房间插座根据远近1-2路漏保2.5-4平方根据需要选择,所有照明一路空开2.5平方线。
 楼主| 发表于 2019-11-5 17:10:52 | 显示全部楼层
chairman_cool 发表于 2019-11-5 09:44
8 _" H; o5 o# a3 E+ ?我觉得不妥,总漏电保护,下面每个空调各一个漏保2.5-4平方真国标均可,卫生间插座一路漏保2.5平方线,用热 ...

3 F/ ~& N' D9 K$ Y# ^6 Z所有照明一路,万一跳闸,就全屋都黑了呢
$ l0 f5 r1 }" o" n: N  H
发表于 2019-11-6 09:42:33 | 显示全部楼层
本帖最后由 chairman_cool 于 2019-11-6 10:00 编辑 6 [+ w2 u" a/ a: ^: g! z
Jimmy_fu2 发表于 2019-11-5 17:10' x! F1 N, t; l
所有照明一路,万一跳闸,就全屋都黑了呢
; ~3 F: E# H9 [( J
照明也可以根据布线长度设置2路,不过3居非跃层一般没有必要,因为即使2路,一路跳闸刚好另外一路开灯的概率不大,而且即使两路一般也是在不同房间,就算亮着灯也没用,不能提供维修照明。照明和插座分开是有必要的,而且插座设置漏电保护,照明是空开,一般不需漏保,单路插座上的漏保小于入户总漏保或空开,这样插座上的电器跳闸了,照明不会跳,这种情况出现的概率更大。贴一个参考图(引用的图),可以根据需要调整。
4 k, p7 l8 W! @